Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?

Started by Zdeněk Štěpánek, 11.10.2017, 10:42

previous topic - next topic

Miroš Jan

Zrovna včera, přišlo vyjádření z ČEZu, k nově zřízenému odběrnému místu. Jasně bylo uvedeno, že kabel mezi pojistkovou skříní a elektroměrovým rozvaděčem, (jedno odběrné místo), tak ten kabel je AYKY 4 x 16mm2.
HDS je umístěna na betonovém sloupu, venkovního vrchního vedení ,,nn", tvořeného lanem AlFe 35mm2.
Dodavatel energie, má vždy poslední slovo.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jaroslav Jonáš

Jane Miroši, není zřejmé, k čemu se měl ČEZ vyjadřovat. Nikdo nepopírá, že mezi přípojkovou skříní a elm.rozvaděčem nemůže být AYKY 4x16; Může, ale taky nemusí. ČEZ nikomu nediktuje, že si má dát kabel AYKY, jak uvádíš. Kabel mezi přípojkovou skříní a elm.rozv. si zařizuje a platí odběratel a  do rozhodnutí jestli dát AYKY nebo CYKY, ČEZ nikomu nezasahuje. Průřez tohoto kabelu, podle platných ČSN a platných připojovacích podmínek ČEZ, zhodnotí a potvrdí revizní technik. Při delším kabelu, s ohledem na dov.úbytek napětí, CYKY 4x6 vyhovět nemusí. Pokud ale z tohoto hlediska CYKY 4x6 vyhovuje, lze ho použít v souladu s připojovacími podmínkami. Píšu to celé tak, jak jsem tomu porozuměl. Jak uvádíš, že HDS je umístěná na sloupu s vrchním vedením tvořeného lanem AlFe 35 mm2, tak tento údaj odběratele nezajímá. Uváděné AYKY 4x16 bych typoval na připojení HDS z vrchního vedení.

Miroš Jan

Quote from: Jaroslav Jonáš on 18.10.2017, 13:09
Jane Miroši, není zřejmé, k čemu se měl ČEZ vyjadřovat. Nikdo nepopírá, že mezi přípojkovou skříní a elm.rozvaděčem nemůže být AYKY 4x16; Může, ale taky nemusí. ČEZ nikomu nediktuje, že si má dát kabel AYKY, jak uvádíš. Kabel mezi přípojkovou skříní a elm.rozv. si zařizuje a platí odběratel a  do rozhodnutí jestli dát AYKY nebo CYKY, ČEZ nikomu nezasahuje. Průřez tohoto kabelu, podle platných ČSN a platných připojovacích podmínek ČEZ, zhodnotí a potvrdí revizní technik. Při delším kabelu, s ohledem na dov.úbytek napětí, CYKY 4x6 vyhovět nemusí. Pokud ale z tohoto hlediska CYKY 4x6 vyhovuje, lze ho použít v souladu s připojovacími podmínkami. Píšu to celé tak, jak jsem tomu porozuměl. Jak uvádíš, že HDS je umístěná na sloupu s vrchním vedením tvořeného lanem AlFe 35 mm2, tak tento údaj odběratele nezajímá. Uváděné AYKY 4x16 bych typoval na připojení HDS z vrchního vedení.


Přečti si co jsem psal. V souhlasném stanovisku, k zřízení nového odběrného místa, byl přímo uveden typ kabelu, mezi HDS a elektroměrákem. V tomto případě AYKY 4 x 16mm2.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Radim Strycharski

Plně souhlasím s Jaroslavem Jonášem. Kompetence distributora končí na konci elektrické přípojky a tím je přípojková skříň. Do instalace odběratele zasahuje pouze rozhodnutím o schválení sazby a rezervovaného příkonu. Dimenze HDV nebo odbočky k elektroměru je plně v kompetenci odběratele. Nevěřím, že by ČEZ vydal nějaké vyjádření v rozporu s energetickým zákonem.

Miroš Jan

Nemíním se přít. Ale vzhledem k tomu, že to je neměřená část, tak se k tomu prostě ČEZ vyjádřil.
Pokud s vám to kolegové nezdá, je to pouze váš problém. ;D
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace