• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:22

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON od 1.9.2017?

Started by František Šohajda, 16.10.2017, 08:20

previous topic - next topic

František Šohajda

Nové připojovací podmínky-viz příloha.
Platnost od 1.9.2017
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

David Hruda

Právě jsem chtěl vložit stejný příspěvek.
Tímto děkuji Vítkovi, že mě na nové podmínky upozornil.  :)

Zatím jsem narazil na změnu značení vodičů v ER a jištění napěťových okruhů u něpřímého měření.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

František Šohajda

Nově jsou tam i délky nechaných rezerv napojení....(minimální) ! Kabelové připojení.
(Odkud počítat tyto rezervy)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vít Rotrekl

Jo jo, já na to byl taky upozorněn...

Tímto díky Františkovi, že je tu postnul a nemusím je hledat.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Vlado Konrád

Quote from: František Šohajda on 16.10.2017, 09:58
Nově jsou tam i délky nechaných rezerv napojení....(minimální) ! Kabelové připojení.
(Odkud počítat tyto rezervy)


Od spodku SP. Vývod k ER sa pripája na spodok poistkových spodkov. Rezerva viac ako dostatočná Obr. 1 pri výške SP 2500mm  a trubke 2500mm je to 800mm. U pilierovej 2m ,viac ako dosť.

Ivan Polínek

Koukám, že EON novými připojovacími podmínkami zaspal dobu. Jsem zvědavý, kdo tyto podmínky splní, viz bod 9.1 použití kabelů 7C se 3 světlemodrými žílami ze svorek S1 MTP.
Dále vývod s elektroměrového rozvaděče jen kabelem 4x - bod 8.3.
Třeba tam najdete ještě další hlouposti. (norm)
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Krýdl Petr

Mám osobní zkušenost z předminulého týdne:
u zákazníka se měnila pouze sazba, hodnota hlavního jističe zůstávala,
stávající osazení bylo - hl. jistič Moeller PL7-B25/3, jištění HDO Moeller PL6-B2/1.
Po zkušenostech z jara letošního roku, kdy se v jiném mém založeném vláknu řešil problém o vadném typovém provední jističů Eaton řady PL7, jsem se od technika E-ONu, který řešil tento problém po telefonu dozvěděl, že nebudou akceptovány jističe řady Eaton, ale původní řada Moeller (původní výroba) jsou nadále použitelné.
Následně mi volal majitel objektu, že mu technik, který měl provést zaplombování vytkl závadu v neakceptovatelnosti hlavního jističe Moeller PL7 a zařízení nezaplomboval.
Následně jsem osobně po telefonu mluvil s technikem E-ONu (jméno nechci uvádět) a situaci jsme si vysvětlovali a jeho poslední sdělení bylo, že se jistič musí vyměnit a že "přes to nejede vlak" a následeně mě odkázal na vedoucí oddělení, které zajištuje montážní práce. Paní mi mile vysvětlovala, že ona s tím nic nezmúže, ale že se musí striktně držet nových připojovacích podmínek, a že se mohou od 1.9. 2017 schvalovat pouze jističe od fy Eaton se znakem visacího zámečku. Na výše uváděné argumenty o provedení typové řady Moeller PL7 nebrala ohled.
Nezbývalo mi nic jiného, než koupit nový jistič a provést výměnu a zákazník měl rázem tuto akci 650,- Kč dražší.
Na stránkách E-ONu jsem podat mailem žádost o vysvětlení technického provedení, ale k dnešnímu dni žádná odpověď.
Paradox č.1 je, jistič v provedení Moeller PL6-B2/1 (6 kA) pro HDO nikomu nevadil, i když v nových podmínkách je uvedeno že musí být rovněž v provedení 10 kA, ale jistič v původním nerozebiratelném provedení byl ihned napadnut.
Paradox č. 2 je ten, že chcete-li si ze stránek E-ONu vytisknout nové připojovací podmínky pro svoji uživatelskou potřebu, tak narazíte na neřešitený problém tento vytištěný dokument seskládat tak, aby se dal číst jako kniha - brožura. Jimi založená brožura je velmi špatně tisknutelná (listy nejdou tak, aby navazovaly na sebe). Přeji každému ať si s tím poradí a popřípadě dá navod na vytištění. Já jsem si tyto připojovací podmínky vytiskl dvakrát a jako samizdatovou literaturu rostříhal a slepil do podoby brožury ke čtení.
Můj osobní závěr: E-ON dělá "Německo", ale na "Český způsob".
Poznámka - jedná se o lokalitu České Budějovice.

Krýdl Petr

Dodatečně přikládám foto před výměnou a po výměně.

František Šohajda

Jistič PL-7 lze už používat bez problémů, ale jen se symbolem zámku!
Mají to uvedeno na stránkách E-ON!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Krýdl Petr

Quote from: František Šohajda on 19.10.2017, 06:06
Jistič PL-7 lze už používat bez problémů, ale jen se symbolem zámku!
Mají to uvedeno na stránkách E-ON!

Asi jsme se nepochopili ve vysvětlení problému.
1 - nejprve jsem měl souhlasné stanovisko na uvedený typ jističe od odborného technika, ale pouze ústně po telefonu.
2 - měnila se pouze sazba a hodnota + typ tohoto hl. jističe byly na místě od roku 2006
3 - kdybych byl hnidopich, tak jsem mohl na stávající typ jističe lihovým fixem namalovat zámeček a třeba by to bylo OK, nikde se totiž nepíše, že to musí být nesmazatelně vyznačeno na jističi např. vypálením.
4 - nejvíce mne dojala zaujatost pouze na hlavní jistič, to že jištění HDO je v nevyhovujícím provedení 6 kA, a je požadováno 10 kA zas tak, asi moc nevadí.

V připojovacích podmínkách se dopodrobna v bodě 8.1 a 8.2 píše vše, ale o typových omezeních některých výrobců je uvedeno ve vnitřním sdělení techniků E-ONu, ale zde není ani čárka.
Opakuji znovu, že mne zaráží pouze poloviční náhled od fy E-ON.

Miroš Jan

Na té foto, je ale jistič s oznečením "X pole", ten se u nás nesměl montovat. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Patrik Mlynar

V panelakoch je to este zabavnejsie, hlavny istic vacsinou nie je ziadnym sposobom plombovany, len svorkovnica elektromera. Bolo by zaujimave vediet, ako by sa postavila distribucna spolocnost k pripadu, ak by nasli povedzme 32A alebo 40A jednofazovy. Dokazat umysel majitelovi bytu by bolo znacne problematicke. Vymenit to moze kazdy zlomyselny sused a nasledne nahlasit porusenie podmienok.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Kamil Zouhar

Zasílám řešení neřešitelného problému - upravené pdfko pro tisk do brožury, pokud by měl někdo zájem. Soubor uložen zde uloz.to/!m84x25CEG1jc/eon-250kw-2017-pdf ;  ;)
,,Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš." 

Michel De Montaigne

Radim Strycharski

Quote from: Miroš Jan on 19.10.2017, 20:55
Na té foto, je ale jistič s oznečením "X pole", ten se u nás nesměl montovat. :)

Proč?

Bašta Roman

Quote from: Miroš Jan on 19.10.2017, 20:55
Na té foto, je ale jistič s oznečením "X pole", ten se u nás nesměl montovat. :)

Máte na mysli jako hlavní před elektroměrem pro EON nebo všeobecné použití? V obou případech jsem jich viděl instalovaných dost. Měli, jak vidno, celobarevnou páčku, ale svezli se s "vylepšeným" typem.

Miroš Jan

Je tady někde odpověď zástupce výrobce, že jističe s označením "X POLE", nebyli určeny na trh v ČR.

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jaroslav Jonáš

Jističe od Moellera a později Eatonu se již dobrých 10 let u nás prodávají a řada PL7 i řada PL6 má na všech jističích u nás zakoupených ono označení "x Pole". Co to znamená nevím a nezajímal jsem se o to. Mají na sobě uvedenou normu EN 60898 a označení CE, což je pro mě rozhodující. Jediná změna je z letošního roku, kdy se na nich začalo objevovat nové označení, asi nikde nenormalizované a zřejmě dohodnuté a distributory, a to značka visacího zámku.

František Šohajda

Já jsem to sem zapoměl dát....povolení montáže už upravených jističů.... ;D

Je to už verze č.5 ....pořád se to mění , tak dávat na to pozor!! (dance)

Každý měsíc se to mění....asi si pořídím sekterářku... ;D ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...