Started by Vladimir Buzalka, 25.11.2017, 18:19

previous topic - next topic

Vladimir Buzalka

25.11.2017, 18:19 Last Edit: 26.11.2017, 15:28 by Fuk Tomáš
Koupil jsem venkovní světlo svítidlo reagující na pohyb a současně mající senzor světla (takže se spíná pouze ve tmě) a současně mající doběh.

Na obrázku je kousek návodu s instrukcemi k zapojení. Je tam použito L, L' a N. L je jasné - line aktivní fáze (v mém případě černý kabel vodič). N - modrý kabel vodič taky jasné. Zelený zůstane někam na konstrukci světla svítidla - jasné. Ale co je L'? Plete mne to zejména proto, že z druhé strany čokolády vede dovnitř do elektroniky světla svítidla kabel.

Miroslav Minařík

Quote from: Vladimir Buzalka on 25.11.2017, 18:19
Plete mne to zejména proto, že z druhé strany čokolády vede dovnitř do elektroniky světla kabel.

Vede tam kabel nebo vodič? To je trošku rozdíl.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Tomáš Hradecký

projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

David Hruda

OLGA S, pokud se nepletu.
L´je výstup např. pro ovládání dalších svítidel tímto čidlem, jak píše kolega.

Quote from: Miroslav Minařík on 25.11.2017, 20:38
Vede tam kabel nebo vodič? To je trošku rozdíl.

Může to být vodič, ale může to být i jednožílový kabel, třeba H05V-K. Myslím, že to není důležité.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Miroslav Minařík

Quote from: David Hruda on 25.11.2017, 20:56
OLGA S, pokud se nepletu.
L´je výstup např. pro ovládání dalších svítidel tímto čidlem, jak píše kolega.
Může to být vodič, ale může to být i jednožílový kabel, třeba H05V-K. Myslím, že to není důležité.

Důležité to je. 70% lidí v tom rozdíl nevidí. Proto musíme názvosloví bránit.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Pavel Horský

26.11.2017, 11:23 #5 Last Edit: 26.11.2017, 14:51 by Miroslav Minařík
Quote from: David Hruda on 25.11.2017, 20:56
Může to být vodič, ale může to být i jednožílový kabel, třeba H05V-K. Myslím, že to není důležité.


H05V-K (CYA) není kabel, ale jednožilový vodič. Do svorky se vždy zapojoval a zapojovat bude vodič, který může být buď samostatný a nebo součástí kabelu. Jak píše Mirek, máme tu své názvosloví a to bysme měli jako technici ctít, takže to opravdu není jedno. Jedno je kolečko u trakaře.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří_Hrubý

Pak je nutno rozlišovat vodič od izolovaného vodiče. Rozlišeny jsou i v elektrotechnickém slovníku.
Kabel je pak definován jako jeden či více izolovaných vodičů ve společném plášti.
A není to slovo od slova, nemám zdroj po ruce.

Tomáš Hradecký

Quote from: David Hruda on 25.11.2017, 20:56
OLGA S, pokud se nepletu.
L´je výstup např. pro ovládání dalších svítidel tímto čidlem, jak píše kolega.
Může to být vodič, ale může to být i jednožílový kabel, třeba H05V-K. Myslím, že to není důležité.


to je dobrá myšlenka , nikdy mě to nenapadlo , vždy jsem tento výstup používal spíš pro způsob spínaní čidlem nebo vypínačem
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

Maroš Klein

Vo vn sa vodič tak "naoblieka", až si získa rešpekt kábla. :)

Soukupp

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700

Pavel Horský

Quote from: Soukupp on 28.11.2017, 07:12
Kabely vn jsou také jednožilové a jsou to "kabely".
http://www.allkabel.eu/vysokonapetove-kabely-n2xsf2y-6-10-kv/



A my tu budeme do svorkovnice svítidla zapojovat tento kabel? O vn se tu snad nikdo kromě vás nebaví.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602