Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?

Started by Martin Posp, 21.12.2017, 14:08

previous topic - next topic

Jiří_Hrubý

Výklad článku 6.2, tam je problém, že se neuvádí konkrétní situace elektroměr na chodbě, která do jisté míry koliduje i s 5.2, kvůli schování HDV.
Protože není konkrétně stanovena situace, lze veřejným místem předpokládat např chodník, tedy klasický pilíř v oplocení, kdežto nepřístupným umístění na fasádě domu za plotem. A s tímto typem umístění (vně domu) problém není, jen je doporučeno předělat do plotu.
Kolikrát šílené kreace ukryté na chodbách je i v zájmu odběratele nacpat alespoň zvenčí domu, pokud už se k rekonstrukci rozhodne. Oprava je věc jiná.

Rozvodak

Quote from: Vít Rotrekl on 23.12.2017, 10:03
Ano je to ze PP Eonu

Tam je dost podstatná ta věta:
Konkrétní umístění je vždy nutno projednat s provozovatelem distribuční soustavy před započetím prací.

Já chtěl jen poukázat na to, že se při rekonstrukci rozhodně NEMUSÍ předělat ER ven! Nikde tam slovo MUSÍ nevidím. A ani při konzultaci s techniky EONu, ne ty co montují elektroměry, ale s techniky co se podepisují pod stanovisko, jsem neslyšel striktní MUSÍ. Vždy, pokud chci provést něco nestandartního, je třeba se domnluvit. O tomhle to je.
A ano mám to nastudované. Vím co se tam píše. A vím jak to v praxi probíhá. Pár OM už jsem rekonstruoval. A vždycky jsme se domluvili na schůdné cestě.



Nemusí až v případě že to povolí. Jakože nemusí povolit žádné vyjímky a o tom umístění rozhodujou oni.
To záleží jen na vás jestli si obhájíte ale nelze to paušalizovat.
Bylo by dobré v tom nedělat zmatky, dotazované OM je v rajónu ČEZ distribuce, tak nemá smysl rozprávět o distribuci EONu.

Vůbec co vás pořád nutí být v opozici a obhajovat umístění v bytě?
Jednoduše je to řemeslně čistší a jisté výhody to bude mít třeba i v budoucnu když se přemístí ven.
To že se teď něco toleruje se skřípěním zubů, neznamená že tento stav je věčný. Sledujte jak se situace vyvíjí ve zbytku republiky, šrouby se stále utahují.

Jinak vyměna desky za premixku, to neni na škodu a rozhodně se nejedná o výměnu RE nebo rekonstrukci. Na to vážně namá kdo co říct.

Montér ve službách rozvodných závodů.

Zdenek Hejčl

Ve vesnici jsou vedení po sloupech a nástřešácích třeba 20 metrů od branky, nebo plotu.
Protože má elektroměr v budově a řešení:
Z HDS dolů do země a k plotu, kde bude elektroměr a zpět do domu...
To má každý majitel radost k nezaplacení...
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Rozvodak

Quote from: Zdenek Hejčl on 23.12.2017, 18:41
Ve vesnici jsou vedení po sloupech a nástřešácích třeba 20 metrů od branky, nebo plotu.
Protože má elektroměr v budově a řešení:
Z HDS dolů do země a k plotu, kde bude elektroměr a zpět do domu...
To má každý majitel radost k nezaplacení...



Právě u těchto objektů, by při uvedení této skutečnosti,  neměl být problém dohodnout umístění na fasàdě za plotem, distribuce stejně prochází přes pozemky a trasa z HDS je nejkatší možná.
Možná právě proto se ty obecný PP vyjadřují o  "doporučení"
Montér ve službách rozvodných závodů.

Vít Rotrekl

Já nechci být za každou cenu v opozici. Jen nemám rád nekompromisní musí, když to nemusí být pravda.
Ano jistě, umístění ER na přístupném místě má jistě svoje výhody. Ale ne vždy je to nejlepší řešení. Ať už se na to díváme z pohledu ekonomiky - více práce, více kabelů = dražší provedené. Nebo z hlediska technické proveditelnosti - jak napsal Zdenek Hejčl - síť nn na střešnících a k plotu na hranici pozemku je to 10-20m. Tady bych si troufnul tvrdit, že umístění ER na fasádě je z právnického hlediska téměř to stejný jako když je umístěný uvnitř objektu. Prostě je na mým pozemku za brankou a když budu hodně svině, tak tam bez mýho svolení nemá kdo co lézt.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Rozvodak

Quote from: Vít Rotrekl on 24.12.2017, 12:21
Já nechci být za každou cenu v opozici. Jen nemám rád nekompromisní musí, když to nemusí být pravda.
Ano jistě, umístění ER na přístupném místě má jistě svoje výhody. Ale ne vždy je to nejlepší řešení. Ať už se na to díváme z pohledu ekonomiky - více práce, více kabelů = dražší provedené. Nebo z hlediska technické proveditelnosti - jak napsal Zdenek Hejčl - síť nn na střešnících a k plotu na hranici pozemku je to 10-20m. Tady bych si troufnul tvrdit, že umístění ER na fasádě je z právnického hlediska téměř to stejný jako když je umístěný uvnitř objektu. Prostě je na mým pozemku za brankou a když budu hodně svině, tak tam bez mýho svolení nemá kdo co lézt.


Mě to příjde jako prozování centrálního chrániče na vše a pod.

Co na tom že někomu uděláte lacino něco na hraně, mělo by být i ve vašem zájmu aby to bylo provedeno co nejlépe podle norem, jakož i PP.
Hm, právnický výklad. Ne neni to samé.
V bytě si každej může večer každej dělat co chce s majzlíkem a bokosvorkama. Pak je problém to vyčapat a potrestat. Prostě HDV a odbočka k ER má být co nejkratší a nemá co procházet skrz byt.

Takže vrchního vedení fasáda objektu a kabelovky oplocení.
Každej dům je jinej a nelze to posoudit bez toho aniž by to člověk viděl předem.
Montér ve službách rozvodných závodů.

ACEOF ACES

Elektroměrový rozvaděč a hlavní domovní vedení není majetkem distributora, až si distributor zajistí, že to je jeho majetek, pak ať si elektroměrový rozvaděč, na své náklady, umístí na veřejně přístupném místě a tam ať si s ním dělá co chce, ať si třeba urve plomby. Smích

Jiří_Hrubý

Quote from: Vít Rotrekl on 24.12.2017, 12:21
Prostě je na mým pozemku za brankou a když budu hodně svině, tak tam bez mýho svolení nemá kdo co lézt.

On tam ani nikdo nepoleze, procedura se nazývá odpojení na síti :D
Ale vážně, praxe mnohokrát prokázala, že skryté měření je k manipulacím náchylnější, než když je venku na fasádě či na hranici pozemku. Navíc stav instalace včetně HDV odpovídá době, kdy to bylo běžně realizováno a pak není ničím neobvyklým HDV Cu4mm2 v hadru. Je fakt, že všechoschopný rozdavač razítek za úplatu z toho klidně udělá Al16 nebo Cu10 a život jde dál. Ale doplatí na to uživatel. A ano, jsou situace, kdy to prostě ven dát nejde, ale v takových je potřeba dostatečně zajistit opatření proti NO. Mám namysli jen případy významěnších rekonstrukcí, na stávající stav nemá kdo co vztahnout ruku, když je léta zaplombován.
Umístění v oplocení má výhody pro odečet, ale majitel, je-li dostatečně poučen o zkušenostech těch, co měli smůlu, žije v neustálém "stresu" aby mu někdo neurval plombu, nebo v noci nechodil shazovat jistič. I takové sousedské tahanice jsem viděl v praxi v jedné chatové oblasti.
Quote from: ACEOF ACES on 24.12.2017, 13:14
Elektroměrový rozvaděč a hlavní domovní vedení není majetkem distributora, až si distributor zajistí, že to je jeho majetek, pak ať si elektroměrový rozvaděč, na své náklady, umístí na veřejně přístupném místě a tam ať si s ním dělá co chce, ať si třeba urve plomby. Smích

Sice to není majetkem distributora, ale když chce odběratel navýšení nebo nějakou tu fázi navíc, je to právě distributor, kdo určí, za jakých podmínek osadí svoje měření.
Je i v zájmu RT, který se pod to podepíše, aby jím orazítkované přihlášky neztratily na váze.

Rozvodak

Quote from: ACEOF ACES on 24.12.2017, 13:14
Elektroměrový rozvaděč a hlavní domovní vedení není majetkem distributora, až si distributor zajistí, že to je jeho majetek, pak ať si elektroměrový rozvaděč, na své náklady, umístí na veřejně přístupném místě a tam ať si s ním dělá co chce, ať si třeba urve plomby. Smích


Kdo chce něco navíc, jako příkon nebo sazbu tak už musí upravit dle PP.
Vzhledem k tomu že elektroměr patří distribuci a ne odběrateli, jste na omylu, má co mluvit do novejch požadavků.
Montér ve službách rozvodných závodů.

ACEOF ACES

Elektroměr patří distributorovi, tak ať si ho strčí do svého elektroměrového rozvaděče na veřejně přístupném místě a tam ať si určuje svoje požadavky a připojovací podmínky. Smích

František Šohajda

Quote from: ACEOF ACES on 24.12.2017, 16:12
Elektroměr patří distributorovi, tak ať si ho strčí do svého elektroměrového rozvaděče na veřejně přístupném místě a tam ať si určuje svoje požadavky a připojovací podmínky. Smích


Tady je ten problém!
Elektroměr je distributora a montuje ho do mého elektroměrového rozvaděče který je majitele
nemovitosti....Pokud nedá elektroměr ke mě do rozvaděče tak nepojedu!! Jedině na černo.. (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Rozvodak

Quote from: ACEOF ACES on 24.12.2017, 16:12
Elektroměr patří distributorovi, tak ať si ho strčí do svého elektroměrového rozvaděče na veřejně přístupném místě a tam ať si určuje svoje požadavky a připojovací podmínky. Smích


To je pouze vaše touha, skutečnost je taková že s vámi je jednáno z postu monopolního giganta.
Takže komu se nelíbí PP má pár možností:
1/ vrátit se ke svíčkám a kamnům
2/ pořídit si FVE nebo agregát
3/ odstěhovat se tam kde dávaji elm. do bytu a normy se neřešej /banánová republika/
Montér ve službách rozvodných závodů.

ACEOF ACES

Jednou ze sil, které nás drží při životě a dává nám odvahu a výdrž jít dál, je touha.
Vítejte v Čezku.
Smích

Radek Kroutil

Hádáte se tady zbytečně. Prostě se domluvte s technikem od ČEZu.
Já se domluvil kvůli navýšení a změně sazby a bylo mi řečeno, že pokud je to nový odběr, tak PREMIX ani náhodou, ale pokud tam už elektroměr byl, tak prý není problém, že kdo jim dokáže, že už to tam nebylo. A opravdu to zapojili a zapečetili
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

ACEOF ACES


Jan Franěk

Vzhledem k tomu že distributoři prý najdou v průměru cca 3 černé odběry denně, byla stanovena přísnější pravidla, která mají omezit možnost nějaké manipulace a především zabránit krádežím elektřiny. Osobně to chápu a před zloději bych se nebránil jinak.
Na druhou stranu nevidím problém v tom, aby měření zůstalo tam, kde je umístěné 30 a více let. Za zcela oprávněné považuji i úpravy odběrných míst, dle aktuálních PP. Jediné s čím občas trochu bojuji, jsou velikosti a hloubka měření. V době kdy PRE úplně běžně instaluje HDO na elektroměr a tudíž jim stačí jen jeden kříž, považuji trvání na dvou křížích u ČEZ za blbost a nejednou jsme řešili nedostatek místa a díky tomu i dlouhou a nákladnou předělávku odběrného místa, často spojenou s jeho přemístěním jinam.

Ale to je úplně jiné téma.

tazatel shání elektroměrový rozvaděč o šířce cca  30cm. Nějaká řešení jsou. Buď použitím stavebnice (Schrach, Hager), nebo výrobou ve firmě zabývající se těmito výrobky.

Osobně bych uvítal pokud by se ozval a podělil se s námi o to, jak celý problém nakonec vyřešil, o přístupu distributora i zda to proběhlo hladce, či naopak.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Franěk

Protože jěště nikdo nevložil odkaz na Schrack, provedu to nyní.

Řadu M2000 považuju za velmi variabilní s mnoha možnostmi. Navíc pokud je požádáte, postaví vám rozvaděč přímo na míru ze své stavebnice  ;)  zde je několik příkladů z jejich nabídky.

https://www.schrack.cz/eshop/skrine-pro-rozvadece-a-rozvodnice/modul-2000/konstrukce-m2000-elektromerove.html
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Rozvodak

Quote from: Radek Kroutil on 24.12.2017, 23:39
Hádáte se tady zbytečně. Prostě se domluvte s technikem od ČEZu.
Já se domluvil kvůli navýšení a změně sazby a bylo mi řečeno, že pokud je to nový odběr, tak PREMIX ani náhodou, ale pokud tam už elektroměr byl, tak prý není problém, že kdo jim dokáže, že už to tam nebylo. A opravdu to zapojili a zapečetili



Premix na chodbě bytového domu nevadí /u stávajícího odběru/, když je vše ostatní dle PP i ve vašem případě. A ani při nahlášené opravě v bytě.

Řeč je tu trochu o ničem jiném.

Quote from: Jan Franěk on 26.12.2017, 08:37
Vzhledem k tomu že distributoři prý najdou v průměru cca 3 černé odběry denně, byla stanovena přísnější pravidla, která mají omezit možnost nějaké manipulace a především zabránit krádežím elektřiny. Osobně to chápu a před zloději bych se nebránil jinak.
Na druhou stranu nevidím problém v tom, aby měření zůstalo tam, kde je umístěné 30 a více let. Za zcela oprávněné považuji i úpravy odběrných míst, dle aktuálních PP. Jediné s čím občas trochu bojuji, jsou velikosti a hloubka měření. V době kdy PRE úplně běžně instaluje HDO na elektroměr a tudíž jim stačí jen jeden kříž, považuji trvání na dvou křížích u ČEZ za blbost a nejednou jsme řešili nedostatek místa a díky tomu i dlouhou a nákladnou předělávku odběrného místa, často spojenou s jeho přemístěním jinam.

Ale to je úplně jiné téma.

tazatel shání elektroměrový rozvaděč o šířce cca  30cm. Nějaká řešení jsou. Buď použitím stavebnice (Schrach, Hager), nebo výrobou ve firmě zabývající se těmito výrobky.

Osobně bych uvítal pokud by se ozval a podělil se s námi o to, jak celý problém nakonec vyřešil, o přístupu distributora i zda to proběhlo hladce, či naopak.


Tim že se stále najde někdo, kdo by to i po 30ti letech nechal uzamčené v bytě, navíc to tak i zrekonstruoval, to dřív ten dům někdo zbourá za sto let než se měření přemístí. Ono je beztak těžko dosažitelné naplnění ostatních PP.

PRE již léta preferuje spojitou montáž /elm.+HDO/, na druhou stranu v jejich sítích je nemyslitelné rekonstruovat nepřístupná OM. To lze jedině když dojde k přemístění, nebo doložení vyjímky z umístění.
Jakože tyhle vyjímky se defacto nedávaji na obyčejný OM.

K těm stavebnicím je důležitá poznámka, z těhle stavebnic může sestavit rovaděč pouze výrobce.
Skříň by obzlášťe v rajónu ČEZu měla mít šťítek, pokud nebude už to samo o sobě je důvod plombu nebo elektroměr nedat a požadovat nápravu a novou revizi!
Montér ve službách rozvodných závodů.