• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:27

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?

Started by Marek_Marek, 19.02.2018, 11:20

previous topic - next topic

Marek_Marek


Přivydělávám si truhlařinou a poslední měsíce jsem si přikoupil pár strojů.
Problém je, že zejména hoblovka s 5kW motorem mi vyhazuje hlavní přípojkový jistič k domu. Jistič k dílně mi už elektrikář kdysi dal s charakteristikou C, ale po zakoupení kvalitnějších strojů začali výše zmíněné potíže. Jistič ve sloupku je 3x25A a je to B.
Žádost o výměnu za C, ČEZ obratem zamítl.

Existuje nějaký systém, který by proudový náraz při spouštění hoblovky vyřešil?

Je běžné, že ČEZ zamítá žádosti o jističe s char. C? Mám pár kamarádů, kde je bez problému nainstalovali a schválili, takže mě zamítnutí překvapilo.

Milan Hudec

At vám elektrikář instaluje vhodný omezovač náběhového proudu.

Vít Rotrekl

Quote from: Marek_Marek on 19.02.2018, 11:20
Je běžné, že ČEZ zamítá žádosti o jističe s char. C? Mám pár kamarádů, kde je bez problému nainstalovali a schválili, takže mě zamítnutí překvapilo.


Ono to asi nebylo úplně bez problémů :) Viz příloha. Je dost možné, že když na ČEZ přijdete s tím, že máte např. nové čerpadlo ve studni, nové tepelné čerpadlo, nebo něco obdobného tak uspějete... Výrobní dílnou, byť ji máte na "vedlejšák" bych raději neargumentoval nebo budou chtít aby jste ji měl samostatně měřenou a měl na ní sazbu "C" pro podnikatele.

Nebo nějaký omezovač rozběhového proudu, jak píše kolega. Ale s tím nemám zkušenost, takže neporadím....
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Patrik Mlynar

Hoblovacka sa nerozbieha do plnej zataze , ale naprazdno, tak jej asi nebude prekazat vykonovy odpor v kazdej faze preklenuty po sekunde stykacom. Zblastlit sa to da relativne jednoducho a lacno, ale legislativne je to problem (vznika vyrobok plus zname mantry okolo toho).
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Miroš Jan

Quote from: Patrik Mlynar on 19.02.2018, 16:31
Hoblovacka sa nerozbieha do plnej zataze , ale naprazdno, tak jej asi nebude prekazat vykonovy odpor v kazdej faze preklenuty po sekunde stykacom. Zblastlit sa to da relativne jednoducho a lacno, ale legislativne je to problem (vznika vyrobok plus zname mantry okolo toho).



Tak s takovou radou, radši do bastlírny, než na odborné fórum.
>:D
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří_Hrubý

Quote from: Marek_Marek on 19.02.2018, 11:20

Je běžné, že ČEZ zamítá žádosti o jističe s char. C? Mám pár kamarádů, kde je bez problému nainstalovali a schválili, takže mě zamítnutí překvapilo.

Je to úplně normální. Pokud není dostatečná kapacita sítě nebo impedance na hraně a vaše zařízení má potenciál zpětného vlivu na síť, nebude navýšení povoleno.
Oni by vás sousedi ostatně vyléčili, až by jim začly blikat světla.
Další věc je, že přímo rozbíhat motor nad 3kW bez vlastní trafačky je poněkud bezohledné.
Možnosti již byly nastíněny- buď přestat melouchařit a začít podnikat i s patřičným odběrem (pak jistič  C25 není problém a ani případné posílení sítě) nebo softstarter (nejlevnější řešení po přepínači Y/D, u starších hoblovek byl celkem běžný.

Jiří Buben

Quote from: Patrik Mlynar on 19.02.2018, 16:31
Hoblovacka sa nerozbieha do plnej zataze , ale naprazdno, tak jej asi nebude prekazat vykonovy odpor v kazdej faze preklenuty po sekunde stykacom. Zblastlit sa to da relativne jednoducho a lacno, ale legislativne je to problem (vznika vyrobok plus zname mantry okolo toho).


Motor se sice rozbíhá naprázdno, ale co záběrný proud, který je asi tak 5 až 8 násobek proudu jmenovitého. Tedy ty odpory by asi malé nebyly. Navíc v provozu truhlárny. Teoreticky by se dalo použít rozběhu přes odporníky, nebo přes trafo či tlumivku, ale ekonomika takového řešení je jaksi za zenitem. Prostor, vysoké ztráty především tepelné atp.
Rozběh Y/D je asi nejlevnější, avšak nemusí být spásný. Rozběh přes softstartér je měkčí. Frekvenční měnič je už drahé řešení.

To: Marek_ Marek
Jaký máte typ hoblovky? Jde o srovnávací frézu, nebo protahovací frézu? Výrobce a typové označení?
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Patrik Mlynar

Zalezi na objednavatelovi, ake riesenie je ochotny zaplatit, rovnako ako pri autach, je mozne drzat pri zivote Feliciu pomocou miestneho "automechanika" alebo si kupit nove moderne auto. Aj stolari / truhlari su rozni, od tych s drahymi modernymi strojmi, po niekoho, kto vyhodne kupil stroj dinosaura z ruseneho statneho podniku a nezaplati frekvencny menic drahsi ako stroj.
Tepelne a financne straty na vykonovom odpore su zanedbatelne, ak sa preklenie po sekunde stykacom a potom nasleduje hodinove hoblovanie. Vykonovy odpor sa da kratkodobo pretazit 3 - 5 x, ak ma dost casu vychladnut.
Aj pri rieseni z "profi" komponetov by som sa bal hlasit sa k tomu, vzhladom na riziko poziaru dreveneho prachu a urazu elektrickym prudom, par dielni som videl ...
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Jan Bocek

Quote from: Patrik Mlynar on 19.02.2018, 20:09
Zalezi na objednavatelovi, ....
Tepelne a financne straty na vykonovom odpore su zanedbatelne, ak sa preklenie po sekunde stykacom a potom nasleduje hodinove hoblovanie. Vykonovy odpor sa da kratkodobo pretazit 3 - 5 x, ak ma dost casu vychladnut.
Aj pri rieseni z "profi" komponetov by som sa bal hlasit sa k tomu, vzhladom na riziko poziaru dreveneho prachu a urazu elektrickym prudom, par dielni som videl ...


....a proč jste to navrhoval, když potom se k tomu bojíte hlásit. Odborně způsobilá osoba nemůže takový "bastl" navrhnout ani realizovat. Hrubě s Vámi nesouhlasím, že záleží na objednateli. 
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Patrik Mlynar

Quote from: Jan Bocek on 19.02.2018, 20:52
....a proč jste to navrhoval, když potom se k tomu bojíte hlásit. Odborně způsobilá osoba nemůže takový "bastl" navrhnout ani realizovat. Hrubě s Vámi nesouhlasím, že záleží na objednateli. 


Snad sa zhodneme, ze rozbeh motora cez predradeny odpor vyriesi prudoby naraz. Ci to bude profi riesenie z hotovych komponentov, bastl s odpormi alebo kvapalinovy spustac "slana voda pri kolotoci". Riesenia sa lisia cenou, bezpecnsotou  a trestnou sadzbou :-)

Odborne sposobila osoba teoreticky nie, ale vzdy sa najde nejaky bastlic kamarat, ktory mu cosi podobne zhotovi. Poznam ludi papierovo odborne sposobilych (elektroudrzbar siete obchodov Jednota), ktori maju doma rozne "vychytavky" a po dedine susedom tiez vselico zapoja, z coho by ortodoxnemu revizakovi vlasy dupkom vstavali.
Presne ta 4 kolik zasuvka bez chranica na cirkularku alebo miesacku je dedinska klasika. Vyraza zvaracka alebo cirkularka istic ? Miestny elektrikar ho preklenie a maka sa dalej, na konci dna sa prepoj odstrani.
Od ludi s papiermi som videl rozne "diela" a este to malo aj reviziu.
Neobhajujem, len konstatujem. Realita a teoria su velmi odlisne.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Milan Hudec

Předpokládejme že dílna vydělává, není snad problém koupit omezovač cca.5000-kč. a míti po starostech.

Jiří Kubík

Quote from: Patrik Mlynar on 20.02.2018, 01:02
... alebo kvapalinovy spustac "slana voda pri kolotoci". Riesenia sa lisia cenou, bezpecnsotou  a trestnou sadzbou :-)


Kroužkový motor tam určitě není.
V tomto případě byste neměl takové rady vůbec vypustit z úst, aby se toho někdo nechytil.