• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 22:05

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?

Started by Radim Cienciala, 22.02.2018, 07:06

previous topic - next topic

Radim Cienciala

Nově vybavená učebna s hrdě se tyčící cedulí před dveřma- Z FONDU EU.
Asi rok v provozu a hrdě vypsanou revizí.
Paní ředitelka se divila v čem je problém se slovy:
Tato firma dělá učebny po cele ČR a nikde není problém.


Moderátor: Věta "Jaký je váš názor na tuto situaci?" Není konkrétní otázka tématu.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Patrik Mlynar

Tak na 90% som presvedceny, ze pod tym viacnasobnym ramcekom bude vyrezana diera bez krabice alebo krabica nebude taka, aka patri do drevotriesky.
Hore su svorky s nejakym jednosmernym bezpecnym napatim, o ich vzdialenosti a izolacii od zasuviek s 230V nemam iluzie.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Milan Hudec

Elektrické zařízení musí být pravidelně "udržováno" atd....
Projektant zde tedy zvolil metodu přímého oplachu.

Nicméně vážně, ten kdo za takové řešení nese odpovědnost navíc je použito pro/proti dětem by měl do konce života nanejvýš leštit kliky na hajzlu.

Jiří Schwarz

Jeden udělá "elektriku" a přinese revizní zprávu, druhý udělá rozvody vody a třeba přinese i nějaké prohlášení o shodě, případně inějaký protokol o tlakové zkoušce,...
A ve finále úředník stavebního úřadu zkontroluje, jestli má všechna lejstra a vydá to finální, kolaudační, aniž by použil zdravý selský rozum, podíval se, zamyslel se a řekl NE!
Protože tím NE by roztočil obrovský kolotoč, především pokud na to byla nějaká dotace.
Takže pak se nabízí zamyšlení kdo a jakou částkou z dotací motivuje "kolaudátory" aby razítkovali a nepřemýšleli  (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Patrik Mlynar

Quote from: Milan Hudec on 22.02.2018, 10:00
Nicméně vážně, ten kdo za takové řešení nese odpovědnost navíc je použito pro/proti dětem by měl do konce života nanejvýš leštit kliky na hajzlu.


Ako je to osetrene s opravnenim na revizie ? Je mozne podat podnet na nejaky kontrolny organ na revizka, ktory toto opeciatkoval ?
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Vít Rotrekl

Quote from: Patrik Mlynar on 22.02.2018, 10:15
Je mozne podat podnet na nejaky kontrolny organ na revizka, ktory toto opeciatkoval ?


Myslím, že jedině TIČR, možná OIP.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Vít Rotrekl

Ještě dotaz na Radima Ciencalu:
Čím jste argumentoval, že je to špatně? Jen tak ze zvědavosti, protože "selský" rozum mě přijde dost málo na argumentování proti úřadu...

PS:
Před rokem jsem napadl, jedno provedeni hromosvodu na škole, kde proběhla nějaká půdní vestavba - změna skladby střech, z půdy jsou učebny atp... Je to něco přes rok co to leží na příslušným úřadě a nic se dle sdělení paní ředitelky zatím neděje.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Franěk

Jsou tyto přístroje vhodné na hořlavé podklady? Jsou pod těmito přístroji krabice? Mají přístoje alespoň IP65 když jsou pod kohoutkem?

no, otázrek je mnoho. Docela bych to chtěl vidět uvnitř těch skříněk. No, vlastně ani raději ne.  :D
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel Horský

Tak to jsem ještě opravdu neviděl, a že už jsem toho viděl hodně  :D
Zajímalo by mě přesně to samé co kolegu Fraňka.
Tedy, ale vůbec se mi nelíbí, že jsou zásuvky bez krytky (IP44).
Napětí do zásuvek stejně jako vodu pouští učitel vždy v průběhu výuky, když je potřeba, ale i tak....je to tedy opravdu hrozné.  >:D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radim Cienciala

Quote from: Jan Franěk on 22.02.2018, 11:12
Jsou tyto přístroje vhodné na hořlavé podklady? Jsou pod těmito přístroji krabice? Mají přístoje alespoň IP65 když jsou pod kohoutkem?

no, otázrek je mnoho. Docela bych to chtěl vidět uvnitř těch skříněk. No, vlastně ani raději ne.  :D


Tak je to klasické bilé Tango od ABB, ty montáž na hořlavé podklady nemají a každý kdo zná ABB-tango vidí že krytí taky nemají. V učebnách tuším musí být zásuvky a spínače 150cm od umyvadel. Což ale zde neplatí protože zásuvky zapíná učitel při práci a jsou pod jeho dohledem. Ovšem na tuto závadu netřeba asi ani normu.
A tyto zásuvky určitě nemůžou být montovány vodorovně.

Jan Franěk

Quote from: Radim Cienciala on 22.02.2018, 11:30
Tak je to klasické bilé Tango od ABB, ty montáž na hořlavé podklady nemají a každý kdo zná ABB-tango vidí že krytí taky nemají. V učebnách tuším musí být zásuvky a spínače 150cm od umyvadel. Což ale zde neplatí protože zásuvky zapíná učitel při práci a jsou pod jeho dohledem. Ovšem na tuto závadu netřeba asi ani normu.
A tyto zásuvky určitě nemůžou být montovány vodorovně.



Tak proč se ptáte?  ;)    

Nemyslím to zle. Samozřejmě každý z nás poznal bílé Tango (už mě straší řadu let  o:-) ) a jistě známe i jeho vlastnosti. Tyto otázky byly prvním co mě rychle napadlo po zhlédnutí fotky a co bych si hned zapisoval za čáru do poznámek k revizi (za čáru čti závadu). Tedy najít konkrétní čísla článků norem a ať si to firma předělá. Vždyť děti ve škole je dost nebezpečný VV, na který je stále potřeba brát zřetel. Když vidím provedení obávám se i provedení vlastních rozvodů, možná i celého připojení k síti. Pak bych se soustředil na ochranná opatření, která by rozhodně měla patřit k těm které berou v potaz děti ve skupině, materiál stolů a další možné nebezpečné VV.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Radim Cienciala

Quote from: Jan Franěk on 22.02.2018, 11:51
Tak proč se ptáte?  ;)    

Nemyslím to zle. Samozřejmě každý z nás poznal bílé Tango (už mě straší řadu let  o:-) ) a jistě známe i jeho vlastnosti. Tyto otázky byly prvním co mě rychle napadlo po zhlédnutí fotky a co bych si hned zapisoval za čáru do poznámek k revizi (za čáru čti závadu). Tedy najít konkrétní čísla článků norem a ať si to firma předělá. Vždyť děti ve škole je dost nebezpečný VV, na který je stále potřeba brát zřetel. Když vidím provedení obávám se i provedení vlastních rozvodů, možná i celého připojení k síti. Pak bych se soustředil na ochranná opatření, která by rozhodně měla patřit k těm které berou v potaz děti ve skupině, materiál stolů a další možné nebezpečné VV.


Mojí původní otázku nesmyslně změnil moderátor, zněla " Jaký je váš názor na tuto situaci?"

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Radim Cienciala on 22.02.2018, 12:03
Mojí původní otázku nesmyslně změnil moderátor, zněla " Jaký je váš názor na tuto situaci?"


Kdybyste dodržel pravidla diskuse, moderátor by vám otázku nezměnil.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

Tak za takovou prasárnu, by měl projektant, realizátor, a RT elektro, pověsit za k...le do průvanu. >:D
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Maroš Klein

Quote from: Radim Cienciala on 22.02.2018, 07:06
Paní ředitelka se divila v čem je problém se slovy:
Tato firma dělá učebny po cele ČR a nikde není problém.

Riaditeľka má "svoju pravdu", není predsa blbá, a ako poučená osoba hádam vie kam sa púšťa voda.
Určite nepochybuje, že aj ostatní zamestnanci s podobným príslušným paragrafom pre obsluhu VTZ-E sú rovnako opatrní, a vodu nepúšťajú do zásuviek. :D

---

Pri celorepublikovej firme predpokladám v učebni aspoň chránič ako samozrejmosť.
Firma bude teda najskôr presvedčená o účinnosti čl. 415.1.2 (4-41) aj pre takéto situácie, a na ochranu pred úrazom to podľa nej stačí aj v prípade neopatrnosti užívateľov.
Nie je to tak dávno, čo som bol presviedčaný o tom, že práve na podobné situácie v neopatrnom zaobchádzaní je chránič určený. :)

Za mňa samozrejme zle, a nepomôže ani to, že zásuvka je mimo umývací priestor.

Radim Cienciala


Za mňa samozrejme zle, a nepomôže ani to, že zásuvka je mimo umývací priestor.

[/quote]
Umývací prostor v učebnách je tuším 150cm, jestli se nemýlím

Maroš Klein