Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?

Started by Martin Demel, 17.12.2006, 17:42

previous topic - next topic

Martin Demel

17.12.2006, 17:42 Last Edit: 19.09.2009, 21:01 by Miroslav Minařík
Máme RD s jednou bytovou jednotkou a součástí domu je obchod. RD má samostatný 3f elektroměr, obchod jede na 1f elektroměr. Oba jističe 25A. Soustava TN-C. Nyní se obchod předělává na byt. Z původního rozvaděče chci vést kabel 2Bx6mm do nového podružného rozvaděče umístěného v bytě, kde bych provedl rozdělení na soustavu TN-C-S. Je vodič dostatečné dimenzován, když vzdálenost do podružného rozvaděče je cca 25m?

Nebo je ještě jedna možnost, na původní 1f elektroměr jsou připojeny 4 jističe a od nich vést 4 kabely do obchodu. Ale vést 4x25 m se mě nějak nezdá a počet jističů by stejně nestačil.

V bytě bude myčka, pračka, rychlovarná konvice apod. (klasika).
Chci dát na samostatný jistič:
-myčku
-pračku
-lednici
-plynový kotel


Proudový chránič na osvětlení, kuchyň zásuvky, koupelna, pračka, plynový kotel.

Je to v pořádku a mám udělat doplňkové pospojování vodičem CY 6mm zásuvky v koupelně, voda a plyn a přivést tento vodič do podružného rozvaděče?? Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně, když svorky jsou do 2,5mm?

Ondřej Kaller

19.12.2006, 20:35 #1 Last Edit: 14.05.2009, 12:55 by Miroslav Minařík
Co vím tak rozvod TNC by se měl realizovat od 10mm2 Cu. No, takže pokud chcete jako přívod do podružné rozvodnice v bytě mermomocí vést pouze dvoužiluvou CYKY, pak průřezu aspoň 10.

Je zde ale dle mého názoru vhodné zamyslet se nad třífázovým přívodem a i kdybyste třeba zatím používal jen stávající hlavní jistič 1x25A, může se ta rezervička do budoucna hodit. No a co takhle si nekomplikoval život s dalším taháním TNC a rozdělil PEN na PE a N již ve stávajícím rozvaděči a do bytu vést třeba CYKY 5Cx6mm?
No, pravděpodobně vám někdo poradí i jinak a určitě vám také správně poradí již omletý kolovrátek: nechat udělat projekt, odborná realizace a revize. Minimálně s tím posledním bodem se musím stotožnit.

A co se týká Vaší otázky o připojení ochranného pospojování.  Tak na zásuvku mohu ten CY 6mm připojit třeba skrz nějakou čokoládu, ze které si už vyvedu CY 2,5mm. Určitě to jde i jinak, třeba někdo poradí...


Miroslav Minařík

Chce to někdo doplnit před uzavřením?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Lukáš Rotrekl

14.05.2009, 21:22 #3 Last Edit: 14.05.2009, 21:29 by Lukáš Rotrekl
JO , přípojit pospojování z koupelny na HOP...., pokud tedy tazatel ví co to je....

A doporučení, když už ne projekt, tak alespoň odborníka elektrikáře...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Georgis Fasulis

14.05.2009, 21:26 #4 Last Edit: 14.05.2009, 21:32 by Georgis Fasulis
Ano, já bych prosím měl malou připomínku.
Projekt, projekt, projekt! Aspoň rámcový, ale návrh od projektanta!

No a co se týká jakékoliv rekonstrukce, tak je nutno vše dělat podle nových norem tzn. TN-S! Chrániče na zásuvkách atd....
Vše vám řekne odborník, určitě ale ne 2Bx6!!!

Určitě 3f-přívod - tedy 5Cx6 a to i přesto, že budete mít zatím 1f-elektroměr.

A ty 4 kabely do obchodu jsem jaksi nepochopil - tak ruší se obchod nebo neruší? :-)
V každém případě si nechejte udělat kvalitní rekonstrukci od kvalitních odborníků včetně kvalitního projektu. Jakýkoliv jiný postup je .....   raději bez komentáře. :-)
Hodně štěstí.

G.F

Štefan Beláň

Quote from: Martin Demel on 17.12.2006, 17:42
... Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně, když svorky jsou do 2,5mm?


TO: Demel

Žádný vodič CY-6 mm2 se do zásuvky nepřipojuje.  (no)
Zásuvku napojíte kabelem CYKY 3x2,5 mm2 z rozvaděč a vodič pospojování CY-6 mm2 připojíte do rozvaděče na společnou sběrnu ochranných vodičů PE. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

František Šohajda

TO:Georgis Fasulis
V RD musí být síť /i po rekonstrukci/ TN-C-S....
Síť TN-S jsem ještě u RD neviděl.....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Štefan Beláň

15.05.2009, 07:41 #7 Last Edit: 15.05.2009, 07:51 by Štefan Beláň
Quote from: František Šohajda on 15.05.2009, 06:07
TO:Georgis Fasulis
V RD musí být síť /i po rekonstrukci/ TN-C-S....
Síť TN-S jsem ještě u RD neviděl.....


TO: Šohajda

Váše striktní napomenutí pana Fasulise jistě vychází ze studia nové ČSN 33 2000-1 ed. 2. :) (jednicka)
Máte naprostou pravdu. Podle této nové ČSN je síť TN-S bez vyvedení středního vodiče N nebo PEN.  ;)

Tímto bych se chtěl omluvit panu Illekovi (poklona) za spor ohledně sítí TN-C-S, vedený v jiné diskuzi. :-[

PS: Pane Illeku měl jste pravdu.  (doh)
Chránič chrání - jistič jistí.

Georgis Fasulis

Quote from: Štefan Beláň on 15.05.2009, 07:41
Máte naprostou pravdu. Podle této nové ČSN je síť TN-S bez vyvedení středního vodiče N nebo PEN.


Pane Beláni, nemáte pravdu. To, co uvádíte je jen jedna z možností. Patrně jste také ještě tuto normu neznal (stejně jako já ji právě vidím prvně). Podívejte se ale na obr. 31A1 obr.17 - tam je TN-S samozřejmě s vyvedeným N (přikládám obrázek do přílohy). Jinak díky za upozornění na normu, která platí teprve 15 dní.

Jinak k problému:  Pane Šohajda:

1) Máte pravdu, název sítě TN-S je jen, když je N a PE oddělený už u zdroje , tedy u trafa, ALE:

2) Proboha, je naprosto ustáleným a rozšířeným zvykem - říkat třívodičové (5-vodičové) soustavě v běžné mluvě každého elektrikáře říkat TN-S ve smyslu NEZAPOMEŇ, rozvody jsou separé! Aby bylo jasné, že se jedná o rozvod s odděleným PE! Z mého kontextu je to jasné a myslím, že vaše "To jsem ještě neviděl" je naprosto neadekvátní a hlavně zbytečné.
Kdybyste napsal: Ano, Fasulis sice napsal TN-S, ale správněji mělo být TN-C-S, ale všichni víme, co má na mysli. Pak bych neřekl ani slovo

3) Pokud se budeme chytat za slovíčka, přesto, že z kontextu je jasné, co má dotyčný na mysli,
PAK TYTO DISKUSE ZTRATÍ PRO TAZATELE I PRO MNE SMYSL!
G.F

František Šohajda

TO:Georgis Fasulis
Já vás nechytám za slovíčka, jen jsem chtěl na toto upozornit /možná jsem to špatně napsal, ale nejsem spisovatel/....Kdyby toto /TN-S/ někdo řekl u ústních zkoušek na RT tak se loučí z možností dělat dále revize..jsou na to velmi hákliví....
Už pár RT na této "maličkosti" skončilo.....
V praxi si s tímto pojmem hodně "podomlouváme" ve spojení s projekcí.....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Illek

p. Beláň: :) :) :)
Děkuji. Nejde totiž jen o 15 dní platnou normu. Označení vychází z pojmu síť, což je zdroj, rozvod a spotřeba.
Proto nemůže v nějaké rozvodnici začínat jiná síť. V dřívějších normách byl nesprávný popis u obrázku. Jak uvádí kolega Šohajda, u zkoušek RT by to bylo jasné. V běžném hovoru asi na tom zas tak nezáleží.

Petr Doležal

15.05.2009, 12:05 #11 Last Edit: 15.05.2009, 12:15 by Petr Doležal
To G.F. Taky to tak beru.
Mějmež panelákové sídliště, kde je celá síť, t.j. včetně trafa i rozvodné sítě RZ v TN-C. Taktéž i instalace v bytech.
A teď si někdo udělá ve svém bytě novou instalaci s rozdělením PEN na PE a N. Tím pádem změnil síť na TN-C-S a já to vůbec nevím. A pokud to vím a někomu řeknu, že jsem v síti TN-C-S, jak se pozná, zda mám PEN a nebo PE a N ?
P.S.
Snad jedině, "visím" na síti TN-C-S, ale v bytě mám instalaci TN-C a nebo TN-S.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Georgis Fasulis

To Illek: Jsem rád, že to tak berete. Jinak máte pravdu, že soustava se bere od zdroje a tedy máme v drtivé většině případů TN-C-S.
To Doležal: Přesně tak.  :)

G.F

Štefan Beláň

Quote from: Georgis Fasulis on 15.05.2009, 10:13
Pane Beláni, nemáte pravdu. To, co uvádíte je jen jedna z možností.....


TO: Fasulis
Normu již mám (a dokonce v PDF  :) ). Základní rozdělení sítí TN v článku 312.2.1 jsem přehlédl, jelikož v příloze A) se již síť TN-S s odděleným vodičem N neuvádí. 

Jsem naprosto přesvědčený, že se tato síť  prakticky nedá použít a nepoužívá se, z důvodu propojených distribučních sítí.
Podle mne je to pouze teoretická možnost pro ostrovní provoz jednoho zdroje v uzavřené síti, bez napojení na další zdroje.   :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Radim Strycharski

Quote from: Petr Doležal on 15.05.2009, 12:05
To G.F. Taky to tak beru.
Mějmež panelákové sídliště, kde je celá síť, t.j. včetně trafa i rozvodné sítě RZ v TN-C. Taktéž i instalace v bytech.
A teď si někdo udělá ve svém bytě novou instalaci s rozdělením PEN na PE a N. Tím pádem změnil síť na TN-C-S a já to vůbec nevím. A pokud to vím a někomu řeknu, že jsem v síti TN-C-S, jak se pozná, zda mám PEN a nebo PE a N ?
P.S.
Snad jedině, "visím" na síti TN-C-S, ale v bytě mám instalaci TN-C a nebo TN-S.


Anebo obráceně. Jsem v síti TN a začnu revidovat s již rozděleným N a PE. Jak zjistím, jestli od zdroje k místu revize je TN-C-S nebo TN-S? Nezjistím. Proto označení TN-C, TN-S nebo TN-C-S používám k označení sítě jen v revidované instalaci.

Milan Illek

Quote from: Petr Doležal on 15.05.2009, 12:05
Tím pádem změnil síť na TN-C-S a já to vůbec nevím. A pokud to vím a někomu řeknu, že jsem v síti TN-C-S, jak se pozná, zda mám PEN a nebo PE a N ?  

Pokud si někdo v daném příkladě rozdělil PEN na PE a N, vzniklo mu za bodem rozdělení označení sítě TN-C-S, ale nezměnil síť v sídlišti, která je stále TN-C.
V síti TN-C-S není PEN, jen PE a N.
Označení TN-C-S mi říká, že od zdroje je veden PEN, který je někde dále rozdělen na PE a N, respektive, že vodiče PE a N v mé instalaci nevedou až ke zdroji, ale spojují se.
Označení TN-S mi říká, že od zdroje jdou fáze, PE a N, tj. 5 vodič (používají Němci, viděl jsem od transf. 1600 kVA vést 5 vodič. soustavu).

František Šohajda

15.05.2009, 13:50 #16 Last Edit: 15.05.2009, 14:00 by František Šohajda
Jak píše kolega Illek- síť TN-S /čistá/ existuje, ale u nás se moc málo používá...
Možná v podniku, kde mají trafo- zdroj vn/nn...ale jsem to ještě neviděl....
Ale už jsem viděl v mnoha rev. zprávách napsáno ..."napojeno ze sítě TN-S"
u RD a podobných budov....
A hodně lidí si to potom plete...

TO:Radim Strycharski
Druh sítě by neměl být problém pro revizáka si zjistit ....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radim Strycharski

Quote from: František Šohajda on 15.05.2009, 13:50
TO:Radim Strycharski
Druh sítě by neměl být problém pro revizáka si zjistit ....


Určitě teoreticky není problém si cokoli zjistit. Nejdřív zjistíte, kdo je distributor a pak se ho dotážete, jakou má síť. A budete doufat, že vám odpoví.