Může drát AlMgSi do země?

Started by Pekara Jiří, 13.03.2018, 14:07

previous topic - next topic

Milan Hudec

Quote from: Vít Rotrekl on 14.03.2018, 10:59
Zahraju si na puntičkáře... je to "uzemňovací" přívod, ne?

A hlavně co? koroduje (dance)

Tomáš Hradecký

Quote from: Jan Franěk on 14.03.2018, 05:50
Kde prosím. Mám za to že 10mm. Tuším že tu osmičku opravila další edice, ale mohu se samozřejmě plést.

K použití nevhodného materiálu do země už není co dodat. Dlouho to nepřežije.


to se omlouvám pokud jse se vás pokusil uvést v omyl  ;) . Nikdy jsem neřešil svod AlMgSi od zkušební svorky k zemniči , takže mě to samotného zajímalo a sáhl jsem po první modré 62 305 . Pokud je v další edici změna , tak jedině dobře .  Za mě "uzemňovací přívod drát Fezn 10mm nebo nerez .
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901

Jan Franěk

Quote from: Tomáš Hradecký on 14.03.2018, 13:57
Za mě "uzemňovací přívod drát Fezn 10mm nebo nerez .


I za mne  (norm)   (drinks)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Patrik Dedík

Kolegovia maju pravdu. Urcite by som to neopravoval s "mojich" penazi.
Ak mate na to kladnu reviznu spravu, preco toho revizneho technika nedate ma TI?
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Pavel Horský

Nikdo si nedovede ani ve snu představit jak hodně mě vyloženě vytáčí firmy, které provádí velice neodbornou práci a pak si to sami ještě zrevidují, respektive to zreviduje jejich spřízněná duše.
Rád jakkoli pomohu s odstraněním takových hajzlů z našeho trhu.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Rudolf Souček

A poplastovaný drát 8mm FeZn jako přívod k uzemnění by už prošel?

Z jiného soudku, znáte ověřeného odborníka, který by provedl odborný posudek k cca rok starému provedení hromosvodu, který by mohl být použit k případné reklamaci? Jedná se o menší bytový dům v Teplicích, dílo provedeno osobou a RT v jednom a mám pochybnosti o správnosti tech. řešení. Děkuji za info.

Milan Hudec

Pokud pomineme mechanickou pevnost, tak je hlavním určovatelem průměru drátu chemická koroze v danném místě.
Může dokonce dojít k paradoxním situacím kdy bude 8mmpozink trvanlivější nežli 10A4.
Vždy to chce někoho kdo má znalosti a přehled.
Použitá kopexka svědčí o tom že onen jedinec si byl vědom rizik Al/zemina, leč touha ojebání zákazníka byla silnější.