Started by Pavel Tr, 14.03.2018, 12:52

previous topic - next topic

Pavel Tr

14.03.2018, 12:52 Last Edit: 14.03.2018, 15:57 by Miroslav Minařík
Jak se dělají hromosvody na střechách s vegetací?
Jde o bytový dum o 3 bytech, dvoupodlažný ve svahu.

Vít Rotrekl

Nehledal bych v tom složitosti.
Předpokládám rovnou střechu s nějakou atikou. V "zeleném" prostoru možná nějaký komínek/světlík atp.

Podle velikosti domu, okružní vedení po atice, dle potřeby doplněné jímači a potřebným počtem svodů.
Možná někde najdu nějakou fotku z jedné realizace takovéhoto domku.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Lukáš Rotrekl

Jakou vegetací, jak velké?
Je třeba myslet na to, že:
- ta vegetace bude potřeba udržovat
- ta vegetace může být nepříjemně korozně agresivní i třeba tím, že se někdo kolem hromosvodu omotá a udělá tam místo, které bude trvale mokré
- nezanedbával bych, že třeba křoví narostlé nad ochranný prostor hromosvodu může být primárně jímačem a přes kořenový systém může zavléct blesk do skladby střechy...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Hájek

V zásadě se dělá hromosvod velmi podobně. Při volbě materiálu je třeba vybrat provedení vhodné do země, tedy nejlépe V4A. Pokud bude střecha udržovaná, vedl bych vodiče lehce pod povrchem, aby šla vegetace třeba sekat. Jímače opět nerez a volit jejich místo i s ohledem na to, aby se na ně někdo nenapíchl.
U zatravněné střechy se nebude nikdy při použití klasického materiálu jednat o izolovanou jímací soustavu, objekt bude muset být Faradayovou klecí.

Pokud bude střecha přístupná, bude potřeba do ochrany zapojit i lavičky, lampy a udělat v místech přítomnosti lidí vyrovnání potenciálu, na to se hodí tyto nerezové mříže.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Lukáš Rotrekl

Quote from: Jan Hájek on 14.03.2018, 18:22
na to se hodí tyto nerezové mříže.

Ty jo, ta mě uniká. Mám špatně prolistovanej katalog nebo je to něco novýho?
Pochopil jsem, že drát je 4mm, tedy by to na něj chtělo ještě Clipy, jednana spojení dvou mříží a jednak na propojení drátem. :)
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Hájek

DEHNclip na tento rozměr teprve bude, teď je na propojení ta svorka 3-4/3-4 a 8-10.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Wolfgang Marks II

Nazdar pánové fajn debata, Honza to má načtené, až na mříž. Zapomínáte na  jedno, že na střechách za bouřky nemají lidi co dělat, bez ohledu na povrch. Zatravněná krytina za deště je mokrá a máte tedy situaci stejnou jako když se koupete ve vodě. Pokud nastudujete příručku ABB /VDE (kopii vám rád pošlu) zjistíte, že ekvipotenciální mříže mají význam pouze pod přístřeškem. Takže materiál nerez, Ano, jestli hromosvod v hlíně nebo na hlíně je třeba probrat s dodavatelem vegetace.   
S úctou Wolfgang Marks

Milan Hudec

Ted ti nerozumím.
Pokud budu stát za bouřky na velkém kusu plechu s jímači (v kleci bez horní stěny), tak úder odnesou jen trenky, nebo ne?

Radim Strycharski

Quote from: Milan Hudec on 15.03.2018, 10:23
Pokud budu stát za bouřky na velkém kusu plechu s jímači (v kleci bez horní stěny), tak úder odnesou jen trenky, nebo ne?

To určitě ano, ale na střeše budeš/nebudeš stát stejně jako budeš/nebudeš stát za bouřky na normální zahradě. Takže když mříž na střeše, tak potom i na celé zahradě. Za bouřky budu stát pod přístřeškem a tam se bude mříž hodit.

Jan Franěk

Quote from: Milan Hudec on 15.03.2018, 10:23
Ted ti nerozumím.
Pokud budu stát za bouřky na velkém kusu plechu s jímači (v kleci bez horní stěny), tak úder odnesou jen trenky, nebo ne?


Domnívám se, že pokud by jsi byl nižší než okolní jímače a byl skrytý "pod valivou koulí", měl by jsi celkem velké šance přežít jen s tou ztrátou trenek. Na druhou stranu bych to osobně nezkoušel a jakmile bych slyšel blížící se bouřku, spěchal bych pod tu střechu. Přece jenm se příroda vždy nemusí chovat přesně podle našich přání a pouček.
Pokud se nebudeme bavit o pochozí střeše, tak krom jímačů u komína a podobných věcí, není podle mne potřeba více dům zdobit jímači a pak je schovávat do trávy, keřů a podobně. Měla by stačit jen ta mříž, třeba schovaná kousek pod drnem.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Fuk Tomáš

Quote from: Milan Hudec on 15.03.2018, 10:23
Pokud budu stát za bouřky na velkém kusu plechu s jímači (v kleci bez horní stěny), tak úder odnesou jen trenky, nebo ne?
Taky oči a uši.

Quote from: Jan Franěk on 15.03.2018, 12:13
Pokud se nebudeme bavit o pochozí střeše, tak krom jímačů u komína a podobných věcí, není podle mne potřeba více dům zdobit jímači a pak je schovávat do trávy, keřů a podobně. Měla by stačit jen ta mříž, třeba schovaná kousek pod drnem.
Ovšem mříž dimenzovaná jako jímací.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Franěk

Quote from: Fuk Tomáš on 15.03.2018, 12:28
Ovšem mříž dimenzovaná jako jímací.


Ano, dlužím doplnění, neboť jsem předpokládal že je to jasné   ;)  (vím že tobě jo). Osobně bych připravil mřížovou jímací soustavu z pásku, nebo drátu.  Celé bych to schoval do půdy pod drny. Venku by koukal pouze jímač u komína a podobných zařízení.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585