Started by TOMAS Riha21, 23.03.2018, 08:33

previous topic - next topic

David Hruda

Quote from: Miroslav Hlaváč on 25.03.2018, 12:47
Nepíšu že to je nezbytné.

Ale zní to tak.
Quote from: Miroslav Hlaváč on 25.03.2018, 12:47
Ale já bych to tak udělal v případě že bych podle místních podmínek usoudil že to je nutné,  záleží na svědomí každého.

S tím souhlasím.
Quote from: Miroslav Hlaváč on 25.03.2018, 12:47
Konkrétní článek normy vám neřeknu,nedržím všechny normy aktuální,nejsem Rotschild.

Jestli toto myslíte vážně, asi ztrácí diskuse smysl.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Miroslav Hlaváč

Quote from: David Hruda on 25.03.2018, 12:52
Ale zní to tak.S tím souhlasím.Jestli toto myslíte vážně, asi ztrácí diskuse smysl.


Podle mne daleko důležitější než znalost čísla příslušného článku normy je logické elekrikářské myšlení.
Co se stane když bod rozdělení nebude přizeměn a přeruší se přívodní PEN,PE za chráničem není nikde přizeměn a zapneme spotřebič např pračku? Kam nám půjde fáze?Ano,fázovým do spotřebiče,N vodičem ven zpět přes chránič do bodu rozdělení a protože nemá kam odtéct tak se fáze přes bod rozdělení dostane i na PE tedy i na kostru té pračky.Ještě že tam máme ten chránič. ;D
Miroslav

Jan Franěk

25.03.2018, 16:36 #20 Last Edit: 25.03.2018, 16:41 by Jan Franěk
Quote from: Miroslav Hlaváč on 25.03.2018, 13:42
Podle mne daleko důležitější než znalost čísla příslušného článku normy je logické elekrikářské myšlení.


A jste si jist že jen rozum stačí? Když se dívám okolo sebe a občas se střetávám s některými z kolegů, právě znalost (nebo vědět kde to dohledat, což stačí) mi často pomohla když sázka na rozum selhala. Zrovna nedávno jednomu RT stačilo jen to že se mu to nelíbí a firma to musí předělat. Když jsem oponoval a hájil tu firmu že postupovali v souladu s návodem výrobce, vše je v pořádku a revize má být kladná, stejně si trval na svém a nutil je do nesmyslu. Trvalo to cca 2 měsíce, než revizi upravil a odevzdal. A přitom šlo jen o takovou blbost, kdy firma přichytala kabely CYKY nerezovými přichytkami určenými hlavně k uchycení kabelů s požární odolností. Nebylo potřeba požární odolnosti ale vedení bylo přiznané a zákazník měl představu o určitém vzhledu. Podle toho RT se tyto příchytky na kabely CYKY nesmí použít a tak nechtěl dát kladnou revizní zprávu. Přitom v návodu výrobce není žádné omezení a ten RT mi nedokázal, vlastně ani nechtěl podložit svá tvrzení jakoukoliv normou, nebo předpisem. Prostě jen použil svůj rozum a nehodlal ustoupit ze svého přesvědčení.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lukas55555

Quote from: Miroslav Hlaváč on 25.03.2018, 13:42
Podle mne daleko důležitější než znalost čísla příslušného článku normy je logické elekrikářské myšlení.
Co se stane když bod rozdělení nebude přizeměn a přeruší se přívodní PEN,PE za chráničem není nikde přizeměn a zapneme spotřebič např pračku? Kam nám půjde fáze?Ano,fázovým do spotřebiče,N vodičem ven zpět přes chránič do bodu rozdělení a protože nemá kam odtéct tak se fáze přes bod rozdělení dostane i na PE tedy i na kostru té pračky.Ještě že tam máme ten chránič. ;D



No na druhu stranu čo sa stane ak pen s hodnotou niekoľko miliohmov nahradime uzemnením s odporom 5 ohmov?

Vít Rotrekl

Do poruchy (prurazu na kostru, dotyku s zivou cast) se nic nedeje. Kdyz ale PEN uhori, tak jej nahradi to uzemneni. Nakreslete si to a spocitejte, aby ten chranic (Irez 30mA) zafungoval staci hodne velka hodnota uzemneni
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Štefan Beláň

Quote from: Vít Rotrekl on 25.03.2018, 19:21
Do poruchy (prurazu na kostru, dotyku s zivou cast) se nic nedeje. Kdyz ale PEN uhori, tak jej nahradi to uzemneni. Nakreslete si to a spocitejte, aby ten chranic (Irez 30mA) zafungoval staci hodne velka hodnota uzemneni


Konečně rozumný názor. Toto jsem měl na mysli v mém příspěvku ohledně přizemnění vodiče PEN přímo na přívodu chrániče.   8)
Chránič chrání - jistič jistí.

Miroslav Hlaváč

Ale pánové Franěk,Rotekl a Beláň já s Vámi naprosto souhlasím,já jen tvrdím že je lepší přizemnit než nepřizemnit.
Miroslav

Vít Rotrekl

Quote from: Miroslav Hlaváč on 25.03.2018, 19:44
Ale pánové Franěk,Rotekl a Beláň já s Vámi naprosto souhlasím,já jen tvrdím že je lepší přizemnit než nepřizemnit.

Já reagoval na Lukas5555. S vámi souhlasím, že čím víc uzemnění, tím líp. Když se budeme bavit o standartní nn síti TN-C/TN-C-S. Jak přijdou na řadu sítě IT, ať už na dráze nebo u vysokýho napětí, tak už to s tím uzemněním není tak jednoduchý. A člověk musí vědět co, kam, s čím spojit a uzemnit...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroslav Hlaváč

Quote from: Vít Rotrekl on 26.03.2018, 08:39
Já reagoval na Lukas5555. S vámi souhlasím, že čím víc uzemnění, tím líp. Když se budeme bavit o standartní nn síti TN-C/TN-C-S. Jak přijdou na řadu sítě IT, ať už na dráze nebo u vysokýho napětí, tak už to s tím uzemněním není tak jednoduchý. A člověk musí vědět co, kam, s čím spojit a uzemnit...


V pořádku,souhlasím s Vámi i v tom vn u nás máme 22kV přívody a rozlehlou síť 6kV,a někdy ten zemní spoj vznikne sám,potvora.Dobře se to hledá...
A ještě hezčí je to na 110V= pochopiteltě IT která nám slouží pro ovládání těch vn vypínačů a nouzové osvětlení a je rozvedena po celé fabrice s dvěma baterkárnami. Tam aspoň stačí obyčejný multimetr,ale člověk se naběhá.Vodárna Plzeň.Musí jet pořád.
Miroslav

Maroš Klein

Quote from: TOMAS Riha21 on 23.03.2018, 08:33
V praci,  kde je cela bubova v siti tn-c mne nuti pouzivat redukci k novym spotrebicum na 5tikolik. Vim ze to neni uplne ok.  Chci se proto zeptat k jakym porucham muze dojit.  Redukce ma na strane ctyrkoliku zapojen N a PE vodic do svorky pro PEN. Budu vdecny za co nejpresnejsi popis ktery bych mohl pouzit jako argument proc to nepuzivat?  

Ten kto vás do toho núti, nech vám ukáže v zásuvke 3+PE zdierku PEN ktorá privedie k redukcii vodič PEN. Ak ju nenájde, máte argument.
S uzemnením bodu rozdelenia sa v budove s TN-C netrápte. Máte tam už teraz určite dostatok zásuviek 230V s neuzemneným bodom rozdelenia, ktorý nikoho nezaujíma. A myslím, že to normálne nebude nikto riešiť ani v prípade výmeny bežnej zásuvky za typ so vstavaným FI.


----------

Asi by bolo vhodné položiť si otázku, či sú v nejakých predpisoch alebo normách uvedené požiadavky na zriadenie a prevádzku inštalácií rôzne kombinovaných podľa platných a neplatných noriem.

Pri čiastočných rekonštrukciách v sieti TN-C totižto vždy budú vznikať body rozdelenia s prívodným PEN do 10(16)mm2, ktoré súbor 2000 zo svojho princípu nepozná.
V pôvodných rozvádzačoch TN-C rozšírených o vývod TN-S je z logiky súboru 2000 v takto vzniknutej sieti TN-C-S určite potrebné brať do úvahy aj prierez prívodného vodiča PEN. Ak je v Al16, resp. Cu10 a viac, potom je pre doplnený vývod v TN-S požiadavka súboru 2000 na vodič PEN splnená.
Ak menej, potom vzniká otázka, či napríklad nejaký dodatočný vodič PE CYA10 z bodu rozdelenia zabezpečí naplnenie požiadavky na minimálny prierez vodiča PEN, kde  pôvodný prívodný PEN bude fyzicky aj naďalej napríklad 4mm2.
Teraz nehovorím o logike určitého navýšenia bezpečnosti, ale o princípoch zriadenia inštalácie v súlade s princípmi súboru 2000, ktorý rieši bezpečnosť od zdroja, a nie iba od bodu rozdelenia.