Quote from: Kastner Lubomír on 05.04.2018, 19:16
Pánni kolegové, já si také trošku rejpnu. Běžně se u elektromotorů, čerpadel apod. strojů používají tepelná čidla vinutí. Některé čidla jsou napájena 230V - rozpínací termokontakty, ale jsou i tepené ochrany odporové, kde se používá napětí 24V. A běžně je vše z motoru vyvedeno jedním kabelem převážně 7 žilovým. A jsou to výrobky přímo od výrobců! Takže z mého pohledu nevidím problém v tom, že jedním kabelem se vedou různá napětí.

To je právě onen rozdíl mezi profi konstruovaným specifickým výrobkem a domáckou lajdácky navrženou  instalací typu230 pro pohon brány a zbylé vodiče pro domácí telefon.

Jiří Buben

Quote from: Kastner Lubomír on 05.04.2018, 19:16
Pánni kolegové, já si také trošku rejpnu. Běžně se u elektromotorů, čerpadel apod. strojů používají tepelná čidla vinutí. Některé čidla jsou napájena 230V - rozpínací termokontakty, ale jsou i tepené ochrany odporové, kde se používá napětí 24V. A běžně je vše z motoru vyvedeno jedním kabelem převážně 7 žilovým. A jsou to výrobky přímo od výrobců! Takže z mého pohledu nevidím problém v tom, že jedním kabelem se vedou různá napětí.


To je pravda, ale...
Žádný vodič není společný pro silovou část a teplotní snímač nebo termokontakt.
Izolační pevnost mezi silovým vinutím a snímačem teploty je na jaké napětí?
Kabely k takovým motorům jsou použity mají jaké zkušební napětí?
Kabel CYKY který byl předmětem dotazu má dnes zkušení napětí jen 2kV.

Teď si nevzpomenu, ale dříve bylo v nějaké normě uvedeno, že kabely ve kterých se vede společně MN a nn mají mít zkušební napětí 4kV. Neví někdo kde to bylo dříve uvedeno. Tuším, že v nových edicích to už není.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Josef Drda

 ČSN 33 2000-5-52 ed.2 : 02/2012
    521.7 ....Několik obvodů se povoluje vést v jednom kabelu , jestliže všechny vodiče jsou izolovány na nejvyšší jmenovité napětí , které je v kabelu požito...
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 