Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu?

Started by klkklk, 28.03.2018, 14:20

previous topic - next topic

klkklk

28.03.2018, 14:20 Last Edit: 28.03.2018, 15:48 by Miroslav Minařík

Je v nějaké normě řešeno připojení MTP na vývodovou ochranu?

Popis situace:

3f systém, jednojádrové MTP z něhož 2 vodiče vedou rovnou do ochrany a na třetím je kromě ochrany navěšen ampermetr a převodník. Podle mě to není korektní řešení nicméně nevím jestli je to někde řešeno.

Jirka Š. Svejkovský

Zkuste zapojení nakreslit, nějak jsem to nepochopil. O jakém napětí se bavíme?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Ivan Polínek

Měření a ochrana na společném jádře je špatně. Správně má být použit transformátor dvouvinuťový, s jedním vinutím ochranářským - větší nadproudové číslo a  druhým vinutím měřícím-větší přesnost měření. Při vámi uváděném zapojení hrozí při zkratu na vývodu porucha měřících přístrojů z důvodu velkého nadproudového čísla při zapojení na ochranářské vinutí nebo špatná funkce ochrany při zapojení na měřící vinutí. 
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Milan Illek

Quote from: Ivan Polínek on 28.03.2018, 21:27
Správně má být použit transformátor dvouvinuťový, s jedním vinutím ochranářským - větší nadproudové číslo a  druhým vinutím měřícím-větší přesnost měření.

Nebo, při využití Blondelova teorému (vn - 3 vodičová síť ), v jedné fázi jednovinuťový MTP pro ampérmetr a ve dvou fázích jednovinuťový pro ochranu.  :)