Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?

Started by Marek Jiří, 24.12.2006, 11:28

previous topic - next topic

Jiří Fuksa

To: Novák
Vaše vyjádření cituji:
"Kdyz si spocitate odpor sloupce vody o prumeru 3/4" a delce treba 1m v plastove trubce, dojdete k zaveru ze je to v podstate izolace (podle tabulkovych hodnot kolem 800 Mega Ohm)" je stejně zavádějící, jako doporučení ESČ. Jakou vodivost vody jste dosazoval? A kdo vám tu vodivost za provozu bude garantovat? Kontinuální měřič vodivosti s napojením na hl. stykač?


Martin Novák

fyzikalni tabulky: voda pramenita - 2,25.10^5 ohm.m.

Podivejte, i kdyby ta vodivost byla 10 krat vetsi, jeste stale bude izolacni odpor dostacujici. Chirana kdysi jako dostatecnou izolaci pro sve zubolekarske soupravy uvadela i pri prisnych pozadavcich na zdravotnicke vyrobky jako dostacujici 1.5 metru hadice 3/4"

Nepopiram nutnost pospojovani u kovovych trubek a van. Ale kdyz ctu absurdnosti jako treba pospojit pokoveny krouzek kolem odpadu v plastove vane, nebo pospojovat vodovodni baterie na plastovem potrubi, myslim si o tom svy...

Štefan Beláň

Drobná poznámka k vodivosti vody.

Kdyby byla voda tak vodivá, že by hrozilo nebezpečí, nemohly by se vyrábět průtokové ohřívače vody, které mají topné články (živé vodiče!) přímo uložené v ohřívané vodě.   ::) (doh)
Chránič chrání - jistič jistí.

Marek Jiří

To P. Rotrekl
Mate pravdu, chranic to nevybavi. Pri preruseni privodniho PEN ho nahradi stupacky(voda plyn) a muj PEN bude vlastne v jinem byte, ve sklepe,... a nikde se nic neprojevi. Ale vlastne chranic zustava dal funkcni, vse slape a na poruchu se prijde az pri revizi.
Spatne, ale porad lepsi nez puvodni stav bez chranice a odpojenyho pospojovani, ktery tu bylo.

Co se tyce chranice, rekonstrukce celeho jadra bude co nejdrive, ale chranic bych doplnil ihned. Je mozno ho namontovat nad kuchynskou linku vedle ostatnich krabic, co tam zatim jsou, nebo musi byt bezpodminecne u jisticu?
(Coz by se ale komplikovalo, jelikoz vse na predsini je oblozeno a natahnout novy vodice i predelat rozvadec se melo pri rekonstrukci jadra - tudiz by se muselo s chranicem na ni pockat  :( )


Jiří Fuksa

To: Novák
Jen tak pro zajímavost existují zde na portále v dizkuzi nedávne příspěvky o zavlečení napětí plastovým vodovodním potrubím do koupelny a příspěvek o dvou druzích plastových vodivých potrubích.

Třeba specialista na vyhledávání příspěvku pan Doležal přidá odkaz.

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Martin Novák

Quote from: Jiří Fuksa on 07.01.2007, 20:46
To: Novák
Jen tak pro zajímavost existují zde na portále v dizkuzi nedávne příspěvky o zavlečení napětí plastovým vodovodním potrubím do koupelny a příspěvek o dvou druzích plastových vodivých potrubích.

Třeba specialista na vyhledávání příspěvku pan Doležal přidá odkaz.


Zavleceni napeti plastovym potrubim si osobne nedovedu technicky predstavit pokud nejde o vvn (rad se necham poucit).

Pokud jde o vodive potrubi v plastovem plasti (aluplast a podobne), povazuju to ja osobne za kovove potrubi s plastovym krytem. Na tyto potrubi existuji spojky s vyvedenou svorkou pro pospojovani a docela podrobne technicke podminky montaze kde je potreba techto svorek zduraznena, takze prakticky nic nebrani pospojit toto potrubi treba pod vanou a nemit esteticky rusivy prvek u baterie...

P. Rotrekl


Jiří Hrnčíř

Pánové..

Možná by stálo za úvahu ještě jedno řešení, samozřejmě závisí na situaci... Pokud by bylo použito místní pospojení  pouze k vyrovnání potenciálu neživých částí v koupelně a nebylo tedy připojeno na svorku PEN rozvaděče, vyhneme se nebezpečí zavlečení napětí při přerušeném přívodním PEN a dostojíme požadavku na pospojení.. ;)
Na druhou stranu, bych pak nedoporučoval mít pračku v koupelně...

To Rotrekl:
Je sice pravdou, že "každý" má před vanou dlaždice, kteréžto jsou keramické a tudíž izolant, ale neubráním se dojmu, že to brnění nebude zrovna jemné...

Jiří Fuksa

To: Doležal
Díky za odkazy

To: Hrnčíř
Již jsem řešil případ zapomenutého živého káblu pod dlaždicemi. Kopalo to tak, že se děcka nechtěla umývat. Naštěstí vt 10 ukázala na správnou dlaždici.

Jaroslav Molák

Pane Rotrekl,
omlouvá vás jenom fakt, že píšete, ze nejste elektrikář. Proto já se nedivím, že někdy žasnete, jak píšete.
   Ale pospojení je plně funční právě spojením s ochranným vodičem sítě.
Problematika koupelen, vodních lázní a pod. zaváděním nových technologií  prošla od posledních hromadných úmrtí právě v panelovém domě na Praze Jižním Městě v osmdesátých létech, svým vývojem a nechme tuto oblast právě elektrikářům. Celou oblast ošetřují předpisy a ty musí znát zejména elektrikáři.
S pozdravem J.M.

Jaroslav Molák

Doplňuji,
nečetl jsem ostatní příspěvky vůbec na druhé straně. Zavadil jsem jen o Vaše úvahy z 6.1.2006 v 9:48 h pane Rotrekl. Nikdy nedávejte své LAICKÉ rady, mouhou být zavádějící a nejen pro mně by byly Vaše závěry v mnoha případech doslova hloupé.
S pozdravem J.M.

P. Rotrekl

To: Jaroslav Molák

vás pane Moláku zase omlouvá Vaše tvrzení, že jste nečetl ostatní příspěvky. Možná jste i ten můj četl velmi rychle. To, že jste si z příspěvků na stránce vybral ten můj, mne velmi těší. Je ale škoda, že jste nenapsal, v čem konkrétně vám moje úvaha připadá zavádějící, nebo který můj závěr považujete za hloupý. Mohli bychom o tom diskutovat.

S pozdravem P.R.


Pinkrt

Proběhl jsem tyto články a nechápu tu spoustu reakcí a názorů. Když schrnu to co vím, tak je to přece jednoduchý. V síti TN-C jsou vedeny pouze 2 vodiče. Jeden fázový a jeden ochranný/nulový zároveň. Těchto vodičů se používá pro napájení elektrických spotřebičů. Protože se však velmi často stávalo, že ochranný/nulový (zelený nebo nověji žlutozelený) vodič byl přerušen a tím se přes zapojené a zapnuté spotřebiče dostalo napětí na vodivou kostru těchto spotřebičů, bylo nařízeno pospojit neživé vodivé části v jejich blízkosti. Celé to přeci má být tak, že se pospojí neživé vodivé části ( vana, sprchový kout, trubky, topení ...) a propojí se na zemnící bod. Dříve se vše pospojovalo na vodovodní trubky procházející ve stoupačce. Z tohoto bodu by mělo být zataženo uzemnění i do elektrického obvodu. Výsledek = Pokud dojde k přerušení ochranného/nulového bodu, tak nedojde k výskytu el.potenciálu na kostře elektrických strojů. Můj názor = pokud třeba vodáci odstřihnou dráty pospojení k těmto trubkám a začnou tvrdit že o nic nejde nebo že je to věcí elektrikářů, říkám já, že patří do basy. Pokud totiž tvrdí, že není jejich problém ten odstřižený drát, tak kde vzali oprávnění tento drát bez jakýchkoliv znalostí odstřihnout ??