• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 21:51

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký je vzorec pro výpočet poloměru chráněného objektu u hromosvodu?

Started by Jaroslav Matějka, 24.01.2007, 11:48

previous topic - next topic

Jaroslav Matějka

Pan Klimša David ve svém programu Hromosvody a přepěťové ochrany - verze 3 hovoří o třídě ochrany, já jsem v normě na nic takovéhé nenarazil.
Rozděluje podle toho počet svodů. Já jsem ale podle ČSN 34 1390 a odst. Počet svodů č.64 "svůj" objekt rozdělil dle bodu b) tj. poměr stran šířky k délce je větší než 1:5.
Objekt je 14m široký a 42dlouhý tj. poměr stran pokud dobře počítám je 0,3. Objekt je určen pro bydlení tj. bytový dům. Poradíte:
Kde bych v normě našel zmínku o třídách ochrany (I,II,III), a jakým způsobem popř. s tímto pracovat, neboť já jsem spočítal, že budou svody každých 30m a ve výše zmíněném programu jsou rozestupy svodů pouze do 20m.

Jan Hájek

Pozor ten SW je dělaný již v souladu s ČSN 62305, tam ty třídy najdete.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jaroslav Matějka

Pokud vím a pevně v to zatím doufám, že nemusím zatím projektovat podle této nové normy. Aspoň takto jsem si to přečetl na IN-EL.

Milan Karvánek

Jistě, také nemusíte používat program od p.Klimši, který pracuje s jinou ČSN než je 341390  :) .

Jaroslav Matějka

Tak se snažím nastudovat hromosvody dle nové ČSN EN 62305-1,2,3,4 ale nikde jsem nenašel jak daleko mohu vést svod od okna. Jediné co jsem našel je dle ČSN EN 62305-3 str. 21  POZNÁMKA: Vlhkost v okapech vede k silné korozi svodů. Je doporučeno umístění svodů tak, aby byla dodržena dostatečná vzdálenost s od všech dveří a oken podle 6.3 ale dle tohoto bodu mě vyšlo s=0,0176. Poradíte?

Jan Hájek

Ano, dle ČSN EN 62305 není dána dostatečná vzdálenost pevně. Tato hodnota se mění dle třídy ochrany před bleskem (LPL) počtu svodů a výšky na objektu, pro kterou tuto vzdálenost počítáme. Proto zde nenaleznete ani pasáž o skrytých svodech. viz:
http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/projekty/049230839045?b_start:int=0#248458421973
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!