Je určená maximální vzdálenost neměřeného kabelu?

Started by Jaroslav Matějka, 04.02.2007, 22:50

previous topic - next topic

Jaroslav Matějka

Je určená maximální vzdálenost neměřeného kabelu? Jedná se mě zejména o podmínky PRE. V běžném bytovém domě vede neměřený kabel od přípojkové skříně do jednotlivých nadzemních podlaží skrz elektroměrové skříně, je tento kabel omezneý svou délkou podmínkami PRE (nemyslím samozřejmě úbytky max. proudové zatížení apod.?) :o

Milan Karvánek


Jaroslav Matějka

Podnikovou normu MM501 znám (ale děkuji za odkaz). V této podnikové normě se dozvím pouze to, že musím zabránit nedovolenému odběru (mimochodem není pospáno jak) a to, že je kabel je od pojistkové skříně majetkem majitele investora, majitele nebo podobně.

Jiří Sedlmajer

Max. vzdálenost přímo určena?
Provedení přípojky i stoupačky musím mít odsouhlaseno rozvodným podnikem, elektroměrové  skříně také schváleného provedení. A zabránit nedovolenému odběru mají, hlavně, když k němu dojde, aby to bylo na Vaše triko!   ;D

Černý Hynek

Elektroměrový rozvaděč musí být umístěn v těsné blízkosti
přípojkové skříně , pokud je v daném objektu tři a více elektroměrů ,
mohou se elektroměrové rozvaděče umisťovat na společných chodbách domu, volně přístupné , nikoli za dveřma nebo v rozvodnách ,
Neměřená část tohoto vedení musí být co nejkratší a musí být
chráněna proti neoprávněnému odběru !!