Měření proudu na to také neukázalo, takže důvod prostý - napěťová špička se podobá prvnímu oscilogramu, takže vypadlo spojení uzlu s N-vodičem - opakované měření to prokázalo. Správná je druhá polovina záznamu s měkkým náběhem na 0,4 V.

Zdenek Rajmont

hmmm... spicky mi propominaji komutaci usmernovaciho mustku, takze to ty tlumivky nevykryji. Pokud je dle hypotezy jedna vetev mustku v p..., tak na 2 faze to musi jet taky, menici je to celkem jedno, pokud se mu rozumne dobiji  napetovy meziobvod. Osobne bych (prosim nekamenovat) !!provizorne a rizene!! na zkousku  N popř i PE odpojil a videlo by se kudy proud mizi.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz