Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?

Started by Jars, 04.05.2007, 21:08

previous topic - next topic

Štefan Beláň

TO: Novák

Průtokový ohřívač vody AEG, typ: DDLE 18 až 27 kW nemá žádný pracovní vodič N!  ;) 8)

Takže klidně 4Bx6,0 mm2 a třeba i méně!  ::)

Chránič chrání - jistič jistí.

Kamil Novák

TO Beláň :

Řadu DDLE neznám, ale máte pravdu http://www.aeg-haustechnik.de/index.php/de/0/0/produkte/artikel/index.php?pr=1&hg=1&re=1&ar=2365

Zřejmě je zde ovládání, včetně LCD napájeno z trafa 400/?V.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Josef Brdlík

Teď vidím že není dobré  psát ve spěchu, byl jsem na odjezdu a četl jsem to  jak se říká v běhu. Teď jsem si to přečetl v klidu a vidím že se jedná o přívodní kabel k ohřívači a ne k tělesům. Samozřejmě že v tomto případě je faz. proud 26A.   Předpokládal jsem přívod k top. tělesům 3ks 6kW a viděl jsem jak do tělesa s průchodkou P 16 ladně montují 5x6 kabel. Tímto se omlouvám všem.