Jaké je správné zapojení proudového chrániče?

Started by Jan_petka, 24.05.2007, 18:32

previous topic - next topic

Jaroslav Hasala

Možné zapojení chrániče a zásuvky jsou uvedena na přiloženém obrázku.
První řešení je stardardní a pro většinu přispěvatelů "jediné správné" ;)
Druhé řešení už tak standardní není, nicméně ani toto řešení vyloženě není v rozporu s ČSN. V podstatě takto vytvoříte síť TT.
Druhé řešení uvádím hlavně proto, že zde nejsou kladeny takové nároky na uzemnění, postačí i krátká zemnící tyč, navíc je možné uzemnění připojit přímo do venkovní zásuvky, takže nebude zapotřebí dělat žádné úpravy uvnitř budovy, což také může být podstatné.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jan_petka

To: p.Hasala - teď už je mi to naprosto jasné.....a jestli tato diskuse pomohla i jiným a nejen "elektro-laikům" tak to jsem rád.

Ještě jednou děkuji.  (jednicka)

Host A

Vážení, v zásuvce mám dva vodiče L a PEN, a když připojím světlo a přeruším PEN vodič, tak se mi na kostře objeví 230V  :o. Nebude lepší každou zásuvku uzemnit?  ;D.

Jaroslav Hasala

To Host A :
Ne, to nebude nutné, postačí rekonstrukce elektroinstalace na TN - S, tedy třívodičový rozvod :D
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Tomas Uchytil

ani se mi nechce věřit že dokážete o základních vědomostech tak rozsáhle debatit... proudový chránič se probírá u každých zkoušek z vyhlášky 50... a pro mnoho lidí je i tak pořád velikou záhadou...   :(