Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?

Started by Milan Sotona, 31.05.2007, 08:05

previous topic - next topic

Milan Sotona

31.05.2007, 08:05 Last Edit: 02.01.2010, 20:08 by Miroslav Minařík
Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice pro světla a zásuvky?

Milan Karvánek

Obecně lze říct, že veškeré rozvody, tedy i krabice musí být v koupelně omezeny pouze na obvody, které jsou nutné pro provoz v koupelně. Konkrétně vše závisí na zónách viz. čl.701.520.3. Dále i pro rozbočné krabice je třeba dodržet jejich krytí (IP) v souladu s čl.701.512.2. ČSN 332000-7-701.

Milan Sotona

mohli by jste mi poradit jaké by tedy mělo být krytí (IP) rozbočných krabic umístěných v zoně 3


Zdeněk Pikhart

Pokud to jde do koupelny žádné krabice nedávejte, můžete je umístit na druhou stranu zdi mimo koupelnu.
Většina instalací, které vidím se dělá bez rozbočných krabic, zásuvky se napojují pod zásuvkou a světla pod vypínačem.
Práci zdar  ;)
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

Georgis Fasulis

To Sotona:
citace z normy 332000-7-701:

701.512.2
- v zónách 1 a 2: IPX4
- v zóně 3 v případech, kdy se mohou vyskytnout proudy vody určené pro čištění v komunílních lázních IPX5.

701.520.3
V zóně 3 musí být el. rozvody omezeny na ty, které jsou nezbytné pro napájení pevných elektrických zařízení umístěných v zónách 0, 1, 2 a 3.

Jinými slovy v zóně 3 krytí proti vodě v normální koupelně norma neurčuje, tzn. může tam být klidně IPX0. 
Takže odpověď na váš dotaz - můžete, ale musí se rozvod týkat koupelny (viz 701.520.3), ale pokud nemusíte, tak je tam nedávejte.
G.F

Milan Sotona

Děkuji všem za odpovědi
já bych je tam radši také nedával, ale už tam bohužel jsou (já jsem to nedělal) a mě zajímalo jestli tam mohou být nebo by se to mělo předělat