Jak na hlídač izolačního stavu za UPS?

Started by Lukáš Rotrekl, 29.06.2007, 23:15

previous topic - next topic

František Jiráček

Ve zdravotnictví jsme toto řešili zapojením oddělovacího trafa mezi UPS a hlídač .

Jaroslav Vojtek

Vyrábame, projektujeme a dodávame UPS. Väčšina riešení už bola naznačená v predchádzajúcich príspevkoch. Možnosti sú:

1.) Klasická IT sieť, s možnosťou doplnenia HIS - v súčasnosti už iba zaradením izolačného trafa. OnLine UPS vyrábané v súčasnosti už
neobsahujú trafá a ich menič nezabezpečuje galv. oddelenie. Elektronická nadprúdová ochrana meniča je medzi výst. prac. vodičmi, nie
voči PE. Riešenie je "čisté", ale ekonomicky nevýhodné a často aj neopodstatnené.

2.) UPS sa síce pripája ako spotrebič, ale je to zároveň aj zdroj! Osobne používam v prípade takejto požiadavky riešenie s prepojením N1 a
N2 (analógia uzemnenia uzla zdroja). Samozrejme treba dodržať spojitosť N vodiča a tu nastáva obvyklý problém malých UPS pripájaných
na sieť vidlicou. V takýchto zákazkach konštrukčne upravujeme UPS na pevné pripojenie, pretože na vstupe UPS s vidlicou musí byť relé
odpínajúce obidva póly - L aj N1. Je to ochrana pri vytiahnutí vidlice na bežiacom UPS.   

Podrobnejšie info, konkrétne riešenia - www.elteco.sk, j.vojtek@elteco.sk

Lukáš Rotrekl

To Rozmahel

Jaký je rozdíl mezi jednou 230V ze sekundáru trafa 22/0,4kV s uzlem uzemněným, a mezi uzemněnou "nulou" za UPS a druhým pracovním vodičem s 230V proti "nule"??
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Rozmahel Vladimír

Sekundár TR 22/0,4kV má vyveden nulový bod a ten je uzemněn. Na tomto vodiči by mělo být vždy nulové napětí.
Při chodu UPS 230V z baterie se jedná o izolovaný zdroj bez uzemněného nulového bodu. Oba póly jsou " fáze " které mají pouze proti sobě měřitelný potenciál. Obdoba sekundáru trafa např.nabíječky. To znamená, že při chodu z baterie se dotyk s jedním vývodem nepozná. Při náhodném dotyku s druhým pólem je o malér postaráno. Mslím si, že HIS je zde nutností.

HaryFotr

Myslím,že je to na dlouhou diskusi o celém sektoru UPS. Jen co mě napadají témata:
- Jištění za UPS - spoléhat se na proudová omezení v obvodech UPS? pokud ne, pokud ne jaký jisticí prvek vybaví v rozumném čase, abychom nedegradovali výkon UPS např o řád?
- To co tady probíhá teď - soustava TN/IT a ochrana proti dotyku
- když nejsou obvody vstup výstup "bezpečně" odděleny (jak to z diskuze tady vyplývá že to mu tak je), tak mi z logiky věci vyplývá že při běhu UPS na bat. se může  na vidlici UPS objevit potenciálně nebezpečné napětí

No nějak mi ze všech řešení vždy vyleze prosopes.
Existují na to spešl ČSN? EN? IEC?

UPSky jsem měl mít teď v projektu poprvé, naštěstí jsem tu část mohl hodit na dodavatele UPS, ale nezávidím RT.