Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?

Started by vaclav rylko, 10.07.2007, 14:37

previous topic - next topic

vaclav rylko

10.07.2007, 14:37 Last Edit: 12.07.2007, 12:51 by Miroslav Minařík
jak nelíp vyřešit blokování čerpadel (u domovní automatické stanice) .
aby při nedostatku vody na přítoku nešlo na sucho.
Pokud možno jednoduše a z malým zásahem do ovládání.

Josef Prouza


Martin Bauer

Jeden ze způsobů je přidat do studny sondy, součástí je elektronika se silovým spínáním čerpadla. Sondy se dají zakoupit v podstatě u jakéhokoliv prodejce čerpadel který vám zajisté poradí nejvhodnější typ.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....

Jiří_Hrubý

Hladinový spínač mají běžně v prodejnách Sigmy.

janos ik

Quote from: Martin Bauer on 10.07.2007, 19:07
Jeden ze způsobů je přidat do studny sondy, součástí je elektronika se silovým spínáním čerpadla. Sondy se dají zakoupit v podstatě u jakéhokoliv prodejce čerpadel který vám zajisté poradí nejvhodnější typ.


nojo ale nekdy je studna od cerpatla treba 20 metru a pak co...

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Ivan Polínek

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Jaroslav Hrůza

Quote from: janos ik on 12.08.2008, 07:58
nojo ale nekdy je studna od cerpatla treba 20 metru a pak co...


pokud je cerpadlo 20m od studny, tak neni problem pouzit napriklad zarizeni fi grunfos
prescontrol, ktery nespina na tlak, ale na prutok vody, tzn. netece voda, cerpadlo nejede...

jako uz predchudce, DOPORUCUJI NAVSTEVU SPECIALIZOVANE PRODEJNY CERPADEL

a ne zadneho super hyper mega marketu!!!§

Ing. Jan Panchártek

Nejjednošší je použít ochrany Emotron. Neinstalují se žádné sody, nepokládají se kabely a pod. Vše je v ovládací skříňce čerpadla. Podrobné informace na www.panchartek.cz

Jan Franěk

No nejsem si jist,že je to opravdu to pravé. Pokud to správně chápu, jestli dojde ve studni voda a nestihne včas dotéci, vypadne relé do poruchy. To není asi pro mě  :-\ . Raději natáhnu sondy . Po opětovném naplnění studny vodou do ní nemusím jít nahodit relé.

Je možné, že jsem ale správně nepochopil funkci Vašeho zařízení. Můžete mě opravit.  o:-)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Ing. Jan Panchártek

Máte naprostou pravdu. Relé je nutné po vypnutí čerpadla resetovat.

S pozdravem Panchártek

Jan Franěk

Děkuji za odpověď.

V tomto případě se mi to nezdá jako vhodné řešení, ale dovedu si představit spoustu jiných aplikací, kde se nechá toto relé použít ku prospěchu věci.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

D.Holoubek

Existuje relé pro zajištění čerpadla proti chodu na "sucho", které se zapojí pouze do obvodu čerpadla.

Ing. Jan Panchártek

Do této skupiny výrobků patří již zmíněné švédské ochrany Emotron M20, které na náš trh dodáváme. V této oblasti ochran jsou absolutní špička. Dokáží snímat činný výkon na hřídeli poháněcího elektromotoru a tak je možné velice přesně určit v jakém výkonovém stavu se poháněný stroj nachází. Stanovit  hranice jak odlehčení, tak přetížení stroje je velmi jednoduché.  Bohužel, po zastavení stroje, (v tomto případě čerpadla při zjištěném chodu nasucho) ochrana sama opětovně spuštění nedokáže. (umí reverzaci a opětovné spuštění - pro čerpadla nepoužitelné)
Opětovné spuštění provádí ochrana Emotron DCM určená k řízení a ochraně kalových čerpadel, ale ta je pro ochranu vodárenských řerpadel velmi nevhodná.
Vše na www.panchartek.cz