Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?

Started by jan píka, 03.08.2007, 00:02

previous topic - next topic

jan píka

03.08.2007, 00:02 Last Edit: 09.03.2008, 01:14 by Administrátor fóra, čistič
V novostavbě mám 2 střešní okna Velux Integra (s motorovým otevíráním a motorovou roletou) zapojená podle návodu Veluxu.
Jsou za chráničem stejně jako obvody v koupelnách.
Jakmile je připojím k síti zapnutím jističe, chránič vypne.
Odpojím-li od obou oken fáze, chránič nevypadává (z toho dedukuji, že rozvody by měly být OK). 
Chránič vypadne i při individuálním vyzkoušení každého okna.
Netušíte prosím v čem by mohl být problém?

Rozmahel Vladimír

Buďto je zapojení provedeno chybně, nebo mají pohony vyšší unikající proud, na který reaguje chránič.
Osobně bych se klonil k chybné montáži.
Pokud pomůže odpojení pouze fáze, je možné, že je někde svod fáze - PE. Poškozený kabel, kondenzace vlhkosti v el.instalaci okna, atd...
Pokud okna zapínáte do zásuvky může být chybně zapojena i zásuvka. Bez odběru se taková zásuvka nepozná, zapojením spotřebiče se to může takto projevit.

Petr Doležal

03.08.2007, 08:42 #2 Last Edit: 03.08.2007, 13:08 by Petr Doležal
A jak se to chová, když bude zapojeno L a PE při odpojeném N ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Petr Liskar

Reaguji na: "Odpojím-li od obou oken fáze, chránič nevypadává"

Motorická jednotka WMG520 používaná pro okna Velux Integra je napájena 24V= z řídící jednotky. Pokud na ty okna posílate 230V~, jednáte krajně nerozumně...

rev

Tyto pohony oken používají trafa 230v_24v str NEVÍM Proč  tam tahate 230v  mam je zapojeny přes chránič asi 3 roky a pracují bez závad

rev

Ještě reaguji pokud vam to montovala firma welux určitě nebylo do pohonu oken 230V jestli je to amaterština doufám že máte dobrou pojištonu s pozdravem rev.

jan pika

Na doplnění svého dotazu uvádím, že 230 V nepřipojuji na motorickou jednotku s 24V DC, ale na vstup zdroje.

Josef Prouza

Tak vezměte zkoušečku (pochopitelně dvoupólovou), nejlíp ZN1 a pod. která určitě vybavuje chránič (bacha, některý DUSPOL to neumí) a změřte L proti N. Když zjistíte napětí a chránič nevybaví, ťukněte ještě L proti PE, pokud tentokrát chránič vybaví, hledejte chybu v řídící jednotce oken protože přívod je OK. Pokud vám chránič vypadne při měření L proti N a nevypadne při L proti PE a navíc zjistíte napětí, je chyba v rozvaděči.
Řídící jednotku můžete orientečně zkusit na svod na kostru tak, že připojíte jen L a fázovku přiložíte na svorku kostry. Ukáže-li se fáze, je tam někde svod.

Jan Píka

 a děkuji moc všem za rady.

Zkoušení proti PE vodiči není možné, protože ho v těch oknech nevicím. Je k nim přiveden dvoužilový kabel s L a N. Problém nastává i v okamžiku kdy na P a N místo zdroje pro řídící jednotku připojím běžnou žárovku.

Zcela shodný problém jsem měl, když jsem na za stejný chránič připojoval trafo elektrického vrátného, které jsem pak prostě zapojil na jiný rozvod.

Činnost chrániče pro kolaudaci kontroloval revizní technik a u jednotlivcýh zásuvek kontroloval zkoušečkou zdali korektně reaguje


Miroš Jan

Přeji  pane Píka.

Moc se mi nezamlouvá váš popis ověření proudového chrániče revizákem.
Pojem korektní reakce neznám.  :o
Já ososbně si proudový chránič ověřuji měřákem a né zkoušečkou. Dle mého názoru, není něco v pořádku na vlastní elektroinstalaci. Takhle na dálku se to ale ověřit dá velice těžko.  :(
Pokud problém přetrvává, Napište, pokusím se ho vyřešit jinak. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Petr Doležal

To Píka:
A jste si jist, že N od Veluxů je připojen za chráničem ? Není to N dotaženo do rozvodnice a připojeno omylem na N před chráničem ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Píka

Pane Doležale,

děkuji za tip, To zkusím. Jak to nejrychleji poznat?

Jaroslav Hasala

24.09.2007, 21:12 #12 Last Edit: 25.09.2007, 06:44 by Jaroslav Hasala
Pokud to nefunguje ani se zapojenou žárovkou, jednoznačně je chyba někde v instalaci.
Odkud je připojen přívod pro napájecí zdroj, jste schopen to zjistit ?
Celkem bych si tipnul, že to někdo dodatečně přitáhnul z nejbližší zásuvky a zapojil to mezi L a PE ...
Nebo bude jiná závada v instalaci, to ovšem bez správného vybavení budete těžko hledat ...
Nebo jak píše kolega Doležal, jestli je to připojené z rozvaděče, může být L připojen za chráničem a N před chráničem ...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Petr Doležal

 :)
Elektrikář by s opatrností připojil žárovku na L Veluxů a N by si dotáhl z té zásuvky v koupelnách, pokud je pravdou, že to je na společném chrániči a ty zásuvky chodí korektně.
Samozřejmě jen pro zkoušku. Když to bude držet, tak je to chyba v instalaci, jak jsem ji popsal dříve, a přepojit N Veluxů v rozvodnici.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Hasala

Že je nějaký problém v instalaci, to je jasné už z toho, že chránič vypadává i po připojení žárovky.
Osobně bych se soustředil na přívodní kabel k napaječi, zejména na to, odkud je připojený, nejspíše bude špatně připojený (L - PE). Nebo může poškozený někde po trase, ale to je méně pravděpodobné.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

jan pika

Děkuji za ty tipy.

Také mne napadlo, že bych zkusil přemostit vstup a výstup  chrániče na L větvi stejně jako na N, tím chráničku vyřadil. Následné zrušení jednoho nebo druhého přemostění by ukázalo který z (L,N) vodič je chybně veden z místa před chráničem. (předtím, než se rodina začne koupat)

Zkusím co půjde a dám vědět.

Rozmahel Vladimír

Pokud máte v RD více chráničů, např. centrální a pro koupelnu je samostatný, je možné, že je omylem v rozvaděči zapojen fázový vodič kabelu pro okna za chráničem 30mA a vodič N téhož kabelu na svorkovnici N centrálního chrániče před chráničem 30mA. Pak pro nápravu postačí pouhé přepojení.

Jan Píka

Uzavírám tímto toto téma a děkuji všem, kdo se snažili mi pomoci. Problém byl v rozvaděči, kde N nešel před chránič. Nepečlivý elektrikář.