• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 11:40

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je nutná revize při výměně jističů v bytě?

Started by Sopel, 04.08.2007, 11:21

previous topic - next topic

Sopel

Je nutná revize pokud si doma vyměním stare jističe za nové a jeden jistič přidám protože prozdělím jeden okruh na dva?

Jiří Fuksa

To: Sopel
Teoreticky ano. A nejen revize, ale i např. nová typová zkouška rozvaděče, pokud takto již nebyl při výrobě schválen, nová dokumentace atd.
Provedete totiž rekonstrukci a rozšíření.

František Šohajda

Při každé změně jištění by měla být revize ať je to kdekoli.....ale doma bych to řešil asi tak /pokud nepotřebuje RZ pro majitele,bytové družstvo apod./ ,pokud je to podružný rozvaděč tak alespoň zavolat RT-EZ aby to prohlédl a změřil všechny vyměněné obvody , a zkontrolovat přůřez vodičů vzhledem k jejich novému jištění a naměřené impedanci........podotýkám že to není předpisů ale pro "můj klid na duši"...!! :D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Michal Slabý

Když budete měnit jističe stejné hodnoty, nebo nižší a ten rozdělený okruh bude jištěn jističem stejné hodnoty, nebo nižší a do okruhu nebudete přidávat žádné nové zásuvky ani vývody a máte revizi již hotovou, tak v tomto případě být nová nemusí. Je samozřejmé, že tuto výměnu provede odborník, který si vše potřebné ohlídá.
Revize E1B

perezo123

Pri výmene hlavného ističa za menší by čo všetko mala obsahovať revízna správa len pre daný istič.

Pavel Horský

Quote from: perezo123 on 08.10.2017, 15:01
Pri výmene hlavného ističa za menší by čo všetko mala obsahovať revízna správa len pre daný istič.


Ale o tom tu vůbec není řeč. Než něco napíšete, čtěte na co vůbec odpovídáte.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Sopel on 04.08.2007, 11:21
... vyměním stare jističe za nové ...

Pokud jsou jističe "staré", asi i ta elektroinstalace bude "stará".
Takže je víc než rozumné nechat ji "zkontrolovat" v rozsahu revize.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

09.10.2017, 16:44 #7 Last Edit: 09.10.2017, 17:49 by Jan Franěk
Quote from: Pavel Horský on 09.10.2017, 07:27
Ale o tom tu vůbec není řeč. Než něco napíšete, čtěte na co vůbec odpovídáte.


A také je potřeba zamyslet se nad tím, jestli je to téma ještě aktuální. Těžko si představit že by tazatel čekal od roku 2007 na odpověď.  ;)

Quote from: Jiří Schwarz on 09.10.2017, 08:57
Pokud jsou jističe "staré", asi i ta elektroinstalace bude "stará".
Takže je víc než rozumné nechat ji "zkontrolovat" v rozsahu revize.


Chca nechca, jde o změnu jištění a tedy i hlavní ochranu instalace. A to i případě výměny jističů za stejné hodnoty. Rozhodně mají jističe jiné vlastnosti. Tedy je měření a revize více než nutná. Rozhodně rozumná.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Bocek

Quote from: perezo123 on 08.10.2017, 15:01
Pri výmene hlavného ističa za menší by čo všetko mala obsahovať revízna správa len pre daný istič.


Také si myslím, že je to divné pokračování již logicky uzavřené diskuse.

Odborně způsobilá osoba v elektrotechnice s oprávněním provádět revize elektrických zařízení bude určitě znát rozsah revize i obsah revizní zprávy.

Reviduje se elektrické zařízení, ne jen samotný jistič, který je certifikován výrobcem.

V připojovacích podmínkách distributor elektrické energie požaduje revizi elektrického zařízení, ŽE TO Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK V POŘÁDKU, aby to mohl v klidu zase zaplombovat. 

Na otázku zdá je nutná revize při výměně jističe a k tomu ještě hlavního před elektroměrem je jednoduchá odpověď. JE NUTNÁ.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Zdeněk Friedrich

09.10.2017, 19:36 #9 Last Edit: 09.10.2017, 23:47 by Zdeněk Friedrich
To FUKSA:
Typová zkouška už neexistuje téměř 3 roky.

David Hruda

Zdeňku, před deseti lety, když odpovídal, se typová zkouška prováděla...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

perezo123

Viem že je to stará téma ale nechcel som zakladať novú. Vďaka všetkým za odpovede. Najviac mi ale bola zodpovedaná od pána Boceka. Konkrétne :"V připojovacích podmínkách distributor elektrické energie požaduje revizi elektrického zařízení, ŽE TO Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK V POŘÁDKU, aby to mohl v klidu zase zaplombovat.  "

Mám správu, kde sa odvoláva na príslušné normy samozrejme aj jednotlivé merania na ističi. Chcem sa ale opýtať či vyššie spomínaná správa ( HLEDISKA BEZPEČNOSTI A PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK V POŘÁDKU )potrebuje rozsiahly protokol o opakovaniej OPaOS s meraniami. Alebo je to len jednoduchá strana na ktorej je napísané hlavný istič typ, charakteristika zodpovedá danej norme a je z hladiska bezpečnosti a príslušných podmienok schopná prevádzky.

Jaroslav Jonáš

Odpověď původnímu tazateli dnes již asi aktuální není. Neznamená to ale, že by otázka nebyla zajímavá. Zajímavé je, jak někdo z otázky na chtěnou výměnu jističů v bytě přeskočí na něco docela jiného, a to na hlavní jistič před elektroměrem a dostane se až na připojovací podmínky distributora. Toho se ale původní otázka netýká. Výměna jističů v bytě za nové, ve stejné jmenovité hodnotě, podle mého názoru, není změnou jištění uváděnou v ČSN 33 1500 čl.2.3;

perezo123

Poprosím ďalej neodpovedať nerád by som nahneval viac ľudí príspevkom v nesprávnej téme.

Milan Hudec

Quote from: Jaroslav Jonáš on 09.10.2017, 21:31
Odpověď původnímu tazateli dnes již asi aktuální není. Neznamená to ale, že by otázka nebyla zajímavá. Zajímavé je, jak někdo z otázky na chtěnou výměnu jističů v bytě přeskočí na něco docela jiného, a to na hlavní jistič před elektroměrem a dostane se až na připojovací podmínky distributora. Toho se ale původní otázka netýká. Výměna jističů v bytě za nové, ve stejné jmenovité hodnotě, podle mého názoru, není změnou jištění uváděnou v ČSN 33 1500 čl.2.3;

No asi takhle, revize být nutně nemusí ale musí být ověřena integrita k čemuž se postup revize náramňě hodí.

Jan Franěk

Quote from: Jaroslav Jonáš on 09.10.2017, 21:31
Výměna jističů v bytě za nové, ve stejné jmenovité hodnotě, podle mého názoru, není změnou jištění uváděnou v ČSN 33 1500 čl.2.3;


Zkuste si prohlédnout diskusi zde http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1347.0.html

Podle mne mají například jističe ITV, nebo které tam jsou použity, trochu jiné vlastnosti a proto rozhodně není na škodu ověřit že vše vyjde a je provedeno jak má. Proto stále tvrdím, že provést měření je nutné.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Zdeněk Friedrich

Quote from: David Hruda on 09.10.2017, 20:08
Zdeňku, před deseti lety, když odpovídal, se typová zkouška prováděla...

Sorry, zapomněl jsem se orientovat v čase.

František Šohajda

QuoteNa otázku zdá je nutná revize při výměně jističe a k tomu ještě hlavního před elektroměrem je jednoduchá odpověď. JE NUTNÁ.


Jak píše kol.Boček....
Když měníte hlavní jistič za stejný typ a proud....revizi nepožadují ...
Pokud ale navýšíte hlavní jistič (třeba o 1A)  a více ,už musí být VRZ.
A samozdřejmě i platbu za navýšení!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...