Co s podpětím dosahujícím až 198V?

Started by HonzaTichy, 21.08.2007, 11:11

previous topic - next topic

Petr Doležal

Nevíme, od kdy to podpětí trvá. Zjistilo se teprve až tou chytrou myčkou. Na začátku by se měli vyloučit fatální příčiny, jako např. výměna trafa a nenastavení správné regulační odbočky, přetížení novým odběrem apod. To jsou ale otázky na EO.N.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří_Hrubý

Uváděná hodnota Uf je opravdu dost nízká a mohla by naznačovat chybu v PEN, ale napřed by to chtělo znát hodnotu Us. Pokud ta bude v normě, jste jak píšete, blízko zdroje u kterého má být Us 420V, takže měření v přípojkové skříni by mělo ukázat alespoň Us 400V. Pak změřte jednotlivá Uf vůči PEN. Bude-li to  uváděných ca 198 V při Us přes 400V, je problém s vodičem PEN.
Může to být volná nebo vyhřátá svorka, v nejhorším případě upálený vodič a PEN "berete z uzemnění" skříně.
Jiná situace by byla při nízkém Us, kdy by mohlo být slabé trafo nebo špatně nastavená odbočka.

MilanKnop

Já osobně bych nešel měřit hodnoty napětí apod. do rozvodných skříní, ale normálně bych reklamoval kvalitu dodávané energie u svého distributora. Napřed bych si ale zkontroloval nebo nechal zkontrolovat svoje zařízení.

Rozmahel Vladimír

Ohledně standardů kvality dodávky el.en. a možných kompenzací od distributora doporučuji prostudovat vyhl.540/2005Sb., kde je řečeno vše.

TO:Kurka
Řešení pomocí trafa 12V je elegantní, je třeba upozornit na to, že při el.instalaci bez proudového chrániče by mohlo vlivem odporu vinutí TR dojít ke zhoršení impedance poruchové smyčky v koncovém obvodu. Běžně bývá ve starších el.instalacích měřeno i 1,5 Ohmu. V síti TN by to mohlo ještě vyjít, ve staré zemněné el.instalaci je to už problém.