• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 13:37

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je umístění RE a HUP v pořádku?

Started by MilanKnop, 30.08.2007, 11:12

previous topic - next topic

MilanKnop

Nevím jestli je toto umístění elektroměrového  rozvaděče a hlavního uávěru plynu úplně v pořádku. Celý pilíř je uvnitř dutý a prostor pro kabely a vedení plynu je společný- viz obrázek.

Petr Doležal

A jestli se nepletu, tak HUP jsou jen dvířka a celé plynové zařízení (plynoměr, uzávěry, fitonky) je montováno v té dutině.
A skříńka elektro má v sobě zezadu neutěsněnou díru pro kabel.
Je tak ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

MilanKnop

Elektroměrový rozvaděč má standartní výzbroj, skříň je z betonu a kabely procházejí otvorem pod jističem v pravém spodním rohu bez utěsnění.
HUP obsahuje kulový ventil, regulátor tlaku a plynoměr( po připojení objektu a spotřebičů). Skříň je z betonu a na spodní straně je  v celé šíři otvor pro přívodní a odvodní potrubí. Obě skříně mají dvířka z plastu.

MilanKnop


Pavel Horský

Řekl bych, že to v pořádku opravdu není. RE a HUP by měly být vzájemně odděleny cihlovou příčkou ( takovou, jakou jsou od sebe odděleny RE na vašem foto)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Štefan Beláň

To: Knop

Určitě to není v pořádku. Je to v rozporu jak s předpisy pro plynové instalace tak elektrické. A jak už řekl kolega Horský, jednotlivá odběrná zařízení musí být oddělené pevnou, požáru odolnou, příčkou a prostory musí být dobře větrány. ;)

Když jsem se s tímto problémem setkal při revizi RD, tak mne to pěkně nadzvedlo a začal jsem sepisovat závady, normy, články...atd. >:(

Ve finále to dopadlo tak, že odběrné místo (pilíř) byl vybudovaný obcí jako součást pozemkové parcely a vše již proběhlo řádnou revizí i kolaudací.  Závady jsem vymazal a "život jde dál".(zle) :'(
Chránič chrání - jistič jistí.

Jiří_Hrubý

Těžko z obrázku posuzovat dostatečné oddělení prostor RM a HUP, každopádně by bylo vhodnější použití hotového pilíře.
Nadruhou stranu si myslím, že i v tomhle zděném pilíři je možné dosahnout oddělení prostor srovnatelného s plastovým pilířem.