Jak se určí průřez vodiče hlavního pospojování?

Started by M. Kříž, 19.09.2007, 22:22

previous topic - next topic

M. Kříž

19.09.2007, 22:22 Last Edit: 21.09.2007, 00:58 by Administrátor fóra, čistič
Jaké průřezy vodičů hlavního pospojení použít při průřezu největšího ochranného vodiče instalace 10mm2?

Josef Nosek

20.09.2007, 06:28 #1 Last Edit: 20.09.2007, 18:53 by Petr Doležal
 6mm2

Pavel Horský

Vše najdete v ČSN 33 2000-5-54 ( Uzemnění a ochranné vodiče )
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602