• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?

Started by Martin Rychlík, 15.10.2007, 18:58

previous topic - next topic

Martin Rychlík

15.10.2007, 18:58 Last Edit: 15.10.2007, 20:13 by Milan Karvánek
,
jaký mám použít kabel pro připojení RD, hlavní jistič 25A, délka 40m, uložení v zemi? A kde se dává elektroměr na hranici pozemku, nedo na dům z venkovní strany?  odpovědi.

Štefan Beláň

TO: Rychlík

Elektroměr se umísťuje na hranici pozemku vlastníka. Na 40 m přívodu do RD bych použil CYKY 5x16 mm2.  ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Michal Slabý

15.10.2007, 20:09 #2 Last Edit: 15.10.2007, 20:13 by Milan Karvánek
Ještě bych doplnil, nezapomeňte na kabel HDO. Možná ho hned nebudete potřebovat, ale dneska je to už téměř samozřejmost.
Revize E1B

František Leopold

A  pro úplnost dotazu - pro vedení HDO je třeba CYKY 3Cx1.5mm2:)

Dev


Jaroslav Hasala

Kabel HDO slouží pro ovládání blokovaných spotřebičů - např. boiler, elektrické topení, tepelné čerpadlo ...
Je to v podstatě to, čemu se lidově říká "noční proud nízká sazba"
V rozvaděči je potom dvojsazbový elektroměr a přes kabel HDO jsou  ovládané výše jmenované spotřebiče tak, aby byly v provozu jen v době nižšího tarifu.
Pokud si můžete být jistý, že nikdy nic takového nebute používat, potom bude kabel zbytečný ...
Ale čím si v dnešní době můžete být jistý, že  ... :)
Třeba přijde doba, kdy bude elektrické topení nejvýhodnější ze všech současných systémů topení ...
Na každý pád se vyplatí trochu zainvestovat nyní, než to později nějak dodatečně řešit ...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

František Leopold

HDO- hromadné dálkové ovládání. Obvykle se umisťuje spolu s přívodem do el.měrového rozvaděče, v tomto případě pomníčku. Zde se nachází přijímač HDO, který přijímá signál HDO, posílaný rozvodnými závody po vedení. Tento signál přepíná elektroměr na tzv. nízkou sazbu a zároveň ovládá  právě přes přijímač HDO většinou cívku stykače, kteý uvádí do provozu spotřebiče, fungující na tzv. "noční" proud.( proto právě ten kabel) :)

František Leopold


Jaroslav Hasala

16.10.2007, 19:54 #8 Last Edit: 16.10.2007, 19:59 by Jaroslav Hasala
Ještě bych trochu upřesnil odpověď na původní otázku.
Elektroměr musí být volně přístupný. Pokud bude k domu tvalý přístup, může být elektroměr někde zvenku na domu.
Pokud bude pozemek (na kterém dům stojí) oplocený, potom je nutné umístit elektroměr na jiné místo, tak aby byl přístupný. Obvykle se nějakým způsobem zabuduje do oplocení, samozřejmě tak aby byl přístupný z vnější strany :)

Co se týká použitého kabelu, je otázkou, jak dalece myslíte na budoucnost.
Pro délku 40 m a jištění 25A by byl zřejmě dostatečný i kabel CYKY 5Cx 6.
Kabel CYKY 5Cx 16 je s velkou rezervou, kompromisem by byl CYKY 5Cx 10 :)
Také je otázkou, kde bude rozdělen PEN na PE a N. Podle mého soudu je výhodné provést rozdělení pokud možno co nejdále od domu, tedy v elektroměrovém rozvaděči, ale všichni kolegové tento názor nesdílejí, proti jsou i některé rozvodné závody (podle regionů, např. PRE). Pokud by bylo místo rozdělení PEN až v podružné rozvodnici, potom by stačil i čtyřžilový kabel, minimálně ovšem CYKY 4Bx 10 (min. průřez vodiče PEN).
Rozhodně si nechejte zpracovat projekt. Projektant by měl být navrhnout kabel podle vašich potřeb i podle místních podmínek.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jen

Tady doporučujete kabel cyky 5c krát 6,10 nebo 16,což je teď fuk,silnějším se nic nezkazí,ale zajímalo by mě..Normálně taháme do domů 4b*10 ze sloupku od elektroměru.Když tam jednou kolega natáhl 5c*10 tak mu revizák řekl ať  modrej nikam nezapojuje.Taky tam na to ani snad není svorka,na modrej.Podle mě to závisí na tom ,jestli je v domu HOPka nebo nevim.Ale taky asi záleží na tom,jestli to je v revíru PREčkařů nebo ČEZu...Každej z nich má jiné požadavky.

Radek Kroutil

Quote from: Jen on 18.10.2007, 20:19
Tady doporučujete kabel cyky 5c krát 6,10 nebo 16,což je teď fuk,silnějším se nic nezkazí


Doporučuju tu 4x16. Za pět let si postavíte bazén s ohřeven nebo co já vim a bude se hodit. A dost lidí zapomíná kromě toho kabelu pro HDO, že je ještě většinou RE rozvaděč u branky, tak bych tam ještě možná viděl kabel na zvonek. Pak se to řeší bezdrátovýma apod
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jen

No s tím hdo to je pravda a s tím zvonkem taky,ale každý to má jinak.Tohle bude pro ségru a šestnácka je podle mě zbytečná.I s bazénem se počítá,ale se solárním ohřevem.Zase záleží na požadavcích.Jsou lidi,kteří jsou energeticky strašně moc nároční a pak jsou lidi,kterejm stačí do domu šestka.Koukal jsem taky na ceny a 4b  a 5c x 10 stojí asi 125,-Šlo to nějak nahoru :(

Radek Kroutil

jj. Skoro jednou tolik. Cenou se hýbe každý týden. Je to vidět i ve sběrnách. Před pár lety se vykupovala Cu za 50/kg a dneska za 130/kg :'(
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jaroslav Hasala

Quote from: Jen on 18.10.2007, 20:19
Normálně taháme do domů 4b*10 ze sloupku od elektroměru.Když tam jednou kolega natáhl 5c*10 tak mu revizák řekl ať  modrej nikam nezapojuje.Taky tam na to ani snad není svorka,na modrej.Podle mě to závisí na tom ,jestli je v domu HOPka nebo nevim.Ale taky asi záleží na tom,jestli to je v revíru PREčkařů nebo ČEZu...Každej z nich má jiné požadavky.


To Jen :

Tak jak jsem psal výše, je to podle regionů.
Např. PRE má také kromě jiné i podle mého soudu naprosto nesmyslný požadavek na prosmyčkování přívodního vodiče PEN přes elektroměr.
Údajně je to pro ztížení možnosti černého odběru.
Osobně to vnímám jako docela nebezpečnou věc, zejména na starých TN-C instalacích, s hlíkovými vodiči.  
Pokud například po výměně elektroměru (mění se pravidelně po deseti letech) někdo špatně utáhne šroubek na PEN, začnou se dít věci ...
V lepším případě to "jenom" odnesou spotřebiče, v horším případě to někdo pocítí na vlastní kůži ...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Pat.L.

Mohu se zeptat, zda je HDO dostupné všude nebo jak poznám, že jej rozvody umí?
Je nutné mít kabel 3Cx1,5 už z pojistkové skřínky do pilíře?

Vladimír Daňko

Dobré ránko,

hlavní domovní vedení by mělo být provedeno v souladu s podmínkami E.ON, ČEZ Distrubuce, PRE ... hlavně v soustavě TN-C . Místo rozdělení z TN-C-S nemůže být v přípojkové skříni (HDS).
Vedení doporučuji provést min. CYKY 4x10mm2. Zjistěte si, ale instalovaný příkon.
S úsměvem jde všechno líp.

Michal Slabý

Kabel pro HDO se zapojuje buď přímo do hodin, nebo do zařízení vedle hodin umístěného přímo v RE, takže je to nutné. HDO je dostupné všude.
Revize E1B

Jan Němec

Signál HDO je snad dostupný na celém našem území. Vysílá se po síti. Přijímač bývá v elektroměrovém rozvaděči, někdy je přímo součástí elektroměru (PRE).
Osazují jej v případě požadavku vyplývajícího ze  zvolené sazby rozvodné závody.
Takže kabel na ovládání (třeba CYKY 3x 1,5) se natáhne mezi elektroměrovým a dalším podružným rozvaděčem v domě. Do pojistkové skříně před elektroměrem (HDS) už není potřeba.