Je zapotřebí nějakého speciálního zapojení tankovací cisterny pro hasice?

Started by roman zejbrlík hasic, 26.11.2007, 11:51

previous topic - next topic

roman zejbrlík hasic

26.11.2007, 11:51 Last Edit: 07.03.2008, 23:59 by Administrátor fóra, čistič
Dostali jsme 10 kubíkovou nádrž na naftu, která je již od výrobce osazena tankovací pistolí a elektrickým čerpadlem.
Pro připojení k síti je vybavena běžnou vidlicí pro 230V.
Je nutné, aby byla pripojena na samostatný okruh, nebo může být připojena spolu s dalšími spotřebiči na jedné větvi?
Cisternu jsme uzemnili k zemnícímu bodu budovy, k přívodu el. proudu doplnili motorový spouštěč (2-4A). 
Nyní potřebujeme revizi a nevíme, zda to takto připojené odpovídá normě.
Je zapotřebí nějakého speciálního zapojení?

Rozmahel Vladimír

Pokud není příkon vyšší než 2kW není nutno zřizovat sam. okruh. Z hlediska vypinatelnosti by to ale mohlo být účelné.
Pokud se jedná o nové zařízení tak prostudujte návod. Tam musí být řečeno vše.