• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
05.01.2026, 12:47

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?

Started by Vladimír Halmo, 16.12.2007, 18:17

previous topic - next topic

Vladimír Halmo

16.12.2007, 18:17 Last Edit: 16.12.2007, 22:10 by Administrátor fóra, čistič
Koľko má byť vzdialený v zemi prívodný kábel do domu pri súbehu s kovovým plynovým potrubím. Myslím že to má byť 40 cm. Otázka znie: ak áno, z akého hľadiska musí byť táto vzdialenosť dodržaná?

Pavel Ryšavý

Co to je za plyn (nízkotlak -  40cm, středotlak - 60cm ...)
Jinak platí ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení (příloha A), a vyjádření od plynařů (možná budete v ochranném pásmu plynovodu)
! Vzdáleností je míněna vzdálenost od vnějšího líce potrubí, ne od osy !
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Vladimír Halmo on 16.12.2007, 18:17
Otázka znie: ak áno, z akého hľadiska musí byť táto vzdialenosť dodržaná?

Určitě se jedná o "čistou" vzdálenost, ne vzdálenost od osy. Vřele doporučuji konzultovat s plynárenskou. V případě stávajících sítí, kde je málo místa se lze možná dohodnout na určitém kompromisu, u nových sítí nikoliv. Plynař dokáže stavbu s přehledem zastavit i kvůli pár cm. Zvlášť jsou citliví na "duté" sítě, jako je kanalizace a pod. To je potom drahá sranda.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Doležal

Toto dávám do projektů, třeba pomůže
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

PUK

Minimální vzdálenost mezi plynovodem a okolními médii je 100 mm.
ČSN 38 6420

Petr Doležal

To Puk:
I v souběhu ? Já totiž tu normu nemám a 10cm je v prostorové normě jen při křížení s chráničkou.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

PUK

I v souběhu,vím to jelikož to máme v závadách od revizáka plynu.....

Vladimír Halmo

Dakujem páni, tie cm sa dajú odčítať z noriem. Mna zaujíma, čo teda hrozí káblu a plynovej trubke /od plynomera do rodinného domu/ ak by boli vzdialené v zemi cca 5 cm od seba. Z môjho hľadiska nič.

Petr Doležal

Na to by vám měl odpovědět tvůrce normy, co ho k tomu vedlo. V bezporuchovém stavu asi nehrozí nic, ale máme tady třeba:
1. zkrat a prohoření kabelu při
2. úniku plynu a smíchání se vzduchem na výbušnou směs
3. potíže s vytýčováním
4. poškození sítí při kopáčských pracích při jejich opravě a výměnách
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Petr Doležal

To PUK:
Jenže ta norma 38 6420 se vztahuje na průmyslové plynovody, což přípojka do RD není.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

PUK

Ano máte pravdu,omlouvám se.Nepřečet jsem si pořádně otázku....

Petr Doležal

Nesouvisí to s dotazem, ale s tou mou tabulkou souběhů. Podobný  "elektrizačnímu zákonu" mají vodaři a kanálníci svůj zákon 274/2001. Už se mi též stalo, že prostorovka, neprostorovka (je to jen ČSN o nižší závaznosti než zákon), že nás vyhnali ze svých ochranných pásem, což třeba při těch 2,5 m je docela "maso"

§23
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok
(1) K bezprostřední ochranč vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen ,,ochranná pásma").
(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona ) tímto nejsou dotčena.
(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí' nebo kanalizační stoky na každou stranu
a)  u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b)  u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.
(4) Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.
(5) V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stokv lze
a)  provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení čí provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
b)  vysazovat trvalé porosty,
c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,
d)  provádět terénní úpravy,
jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele,
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Středa

http://elektrika.cz/data/clanky/vzkvpd040531/view?searchterm=vzájemné%20vzdálenosti
revizní technik-E2/A , elektromontáže
www.jse-el.cz