Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?

Started by Anonym, 09.01.2008, 14:41

previous topic - next topic

Anonym

Mám dvě malé a pronajaté  prodejny mobilů.
Je pravda, že na zasunutí kabelu od PC a tiskárny do zásuvky musím nechat provést znalcem revizi?

Jaroslav Hasala

Zcela určitě ne.
Tato činnost je považována za běžnou obsluhu přístroje, kterou mohou provádět i osoby bez elektrotechnické kvalifikace.
V návodu k použití obvykle bývá psáno něco v tom smyslu, že zásuvka, ze které je přístroj připojen, musí odpovídat platným předpisům, což je celkem logické - jinak není zaručena správná funce přístroje nebo se může přístroj nebezpečným z hlediska úrazu el. proudem.
Přímo revize ovšem vyžadována není.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Libor R.

Buď vás někdo mystifikuje, nebo jste to špatně pochopil, revize se neprovádí na úkon zasunutí spotřebiče do zásuvky, ale revizi dle ČSN 33 1610 podléhá spotřebič zapojovaný do zásuvky.

Není to přesná citace ČSN, ale pro vysvětlení dle ČSN 33 1610 se revidují
spotřebiče/zařízení zapojované do zásuvky kterými se při práci manipuluje, nebo nejsou pevně připevněny (např. přišroubovany na zeď) a nejsou těžší než 18 kg.

Jsou to tedy i vámi zmiňovaný počítač, monitor, tiskárna, dále budete mít jistě prodlužováky, rozbočky, nějaký napájecí adaptér pro mobil či switch a další do zásuvky zapojované zařízení.

Takže jako podnikatel musíte zajistit pravidelně revizi těchto spotřebičů/zařízení revizním technikem dle intervalů uvedených ČSN 33 1610.
Mimo to musíte vy, nebo vaši zaměstnanci provádět kontroly těchto spotřebičů také viz. ČSN 331610.

Pokud je spotřebič těžší něž 18kg. nebo je pevně připevněn reviduje se v rámci pravidelné revize objektu.