• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze zapojit běžný ohřev bojleru na [s]noční proud[/s] [b]nízká sazba[/b] a rychloohřev na normální?

Started by Miras-1, 13.02.2008, 23:29

previous topic - next topic

Miras-1

Chystám se koupit bojler Tatramat EO 120/220 nebo EO 120/380 (nevím který bude lepší) oba s rychloohřevem.

Potřebuji vědět jestli jde zapojit běžný ohřev na noční proud nízká sazba a rychloohřev na normální.
Případně co k tomu potřebuji na víc.

Jan Němec

Díval jsem se do návodu na stránkách výrobce - odkaz:http://www.tatramat.sk/_down/navod_obsluha_svk_05.pdf
Pokud se rozhodnete pro tyto bojlery, je potřeba s tím už při elektroinstalaci
počítat. Mimo hlavní přívod, který je jednofázový nebo třífázový podle požadovaného typu bojleru, se musí přivést ovládací kabel, přes který teče
proud do tělesa během pomalého nabíjení. Pak se boiler automaticky nabíjí
pomalým způsobem v době nízkého tarifu a kdykoliv, tedy i v době vysokého
tarifu, se dá spínačem na bojleru pustit rychlé nabíjení.

Petr Mužík

Osobně bojler EO 120/380 mám doma. Tento typ - způsob rychloohřevu vřele doporučuj, když je potřeba ohřejete si vodu kdykoliv (i když někdy trochu dráž - vysoký tarif). A jinak vám to hlídá nízký tarif, takže to máte bez starostí  ;) Jen nezapomenout - jak píše kolega Němec natáhnout dva kabely ... Já mám osobně CYKY 5Cx2,5 (hl. přívod) a CYKY 3Ax1,5 pro obvod spínání v nízkém tarifu.
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Jura Krikl

Quote from: Jan Němec on 14.02.2008, 09:18
Díval jsem se do návodu na stránkách výrobce -
se musí přivést ovládací kabel, přes který teče proud do tělesa během pomalého nabíjení.

8) Něco tu nehraje - Pokud je kabel ovladací nemuže v něm tect proud přímo do tělesa pomaleho nabíjení  :P
::) Chapu-li spravně výhody tohoto řešení tatramatu, rychloohřev ohřívá:
a) celou masu vody
nebo
b) jen menší čast?
Pokud je a spravně, nevidim nějakou vyhodu proti sepnuti sytkače v rozvaděči  externim spinačem a v době vysokého tarifu prostě bojler ohřívat.
Pokud je b spravně, tak je to lepší řešení, vzhledem k usporam. Celou masu vody potom ohřívat nižším tarifem  :-X
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Pavel Vágner

To Krikl:   obávám se , že za a) je spravně. http://www.tatramat.sk/sk/produkty/elektricke/EO_xx220.php
podle tabulky je na běžný ohřev příkon 1000W a na rychloohřev 3000W.
Výhoda je tedy zřejmě pouze to , že bojler při běžném provozu tolik nezatěžuje hlavní jistič.

Miroš Jan

Já v tom moc velkou výhodu nevidím. Pokud při nt, ohřívá vodu 1kW, a při vt, je ryhloohřev 3kW, je rozdíl v ceně za kWh. :(
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

zdenek2752

. Pokud je rozdíl jen v příkonu topného tělesa, potom považuji za vhodnější realizovat rychloohřev průtokovým ohřívačem.
Typickým příkladem může být situace kdy je bojler v koupelně. Krátké trubky, teplá voda teče z bojleru téměř okamžitě (samozřejmš pokud je vyhřátá).
Do kuchyně dlouhé trubky, odpustíte kýbl studené než začne téct teplá, manželka umyje jeden hrnek a voda v trubkách následně vychladne.
V tomto případě bych dal do kuchyně průtokáč.

Petr Doležal

Quote from: zdenek2752 on 15.02.2008, 09:16
.....V tomto případě bych dal do kuchyně průtokáč.....

V tomto případě ještě taky ušetříte za rozvod teplé vody do kuchyně
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jura Krikl

Quote from: zdenek2752 on 15.02.2008, 09:16
Do kuchyně dlouhé trubky, odpustíte kýbl studené než začne téct teplá, manželka umyje jeden hrnek a voda v trubkách následně vychladne.

I u řemesla vodnického utíká vývoj dopředu a dnes je standartní v RD 3trubkový rozvod. Tepla a když se pečlivě nastaví časování čerpadla, pak mate teplou okamžitě i v kuchyni.
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Miras-1

Tak jsem nakonec musel koupit 220 protože  byl skladem a na 380 bych musel celkem dlouho čekat. Jelikož mám malé dítě musel jsem to udělat takto.
Děkuji moc  za rady.