• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?

Started by neznalekX, 17.05.2008, 23:32

previous topic - next topic

neznalekX

17.05.2008, 23:32 Last Edit: 18.05.2008, 00:47 by Administrátor fóra, čistič
Bydlim ve starsim panelaku a chtel jsem si natahnout vlastni svetlo do sve sklepni koje.
Napichnul bych se tedy na krabicku u rozvodu svetla chodby ve sklepe.

 
Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?

Martin Novák

Odpoved na vase dve otazky zni:

- NE
- NE

Na svetelny okruh spolecne spotreby ve sklepe NESMI byt nic pripojeno. Nevidi to radi spravci domu a uz vubec ne hasici, kteri pri kontrolach zadaji okamzite odstraneni takoveho napojeni...

neznalekX

Quote from: Martin Novák on 17.05.2008, 23:49
Odpoved na vase dve otazky zni:

- NE
- NE

Na svetelny okruh spolecne spotreby ve sklepe NESMI byt nic pripojeno. Nevidi to radi spravci domu a uz vubec ne hasici, kteri pri kontrolach zadaji okamzite odstraneni takoveho napojeni...


Jee, to je mi jasne ze provedeni je na cerno !
kdyz uz je to na cerno tak proto se ptam aby to nebylo jeste cernejsi
zda muzu zvolit popisovany kabel a zda na ten svetlnej okruh muzu pridat jednu zasuvku.
Pro upresneni na tomtu okruhu je 5 zarovek vcetne moji o vykonu 60W.
Zda to tedy ten pretah snese prurez 0,75 a tu zasuvku.

Pavel Horský

NE! Způsobem, kterým chcete vaše připojení provést, připojují své svítidla a spotřebiče naši Vietnamští spoluobčané.
Když už chcete něco takového provést ( a dle vašeho dotazu jsem vytušil, že vás asi od tohoto záměru těžko někdo odradí), proveďte to prosím alespoň odpovídajícím kabelem CYKY-J 3x1,5mm2 a hlavně v té krabici nespojujte dohromady Al a Cu vodiče tak, aby se vzájemně dotýkaly.   
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

neznalekX

Quote from: Pavel Horský on 18.05.2008, 08:13
NE! Způsobem, kterým chcete vaše připojení provést, připojují své svítidla a spotřebiče naši Vietnamští spoluobčané.
Když už chcete něco takového provést ( a dle vašeho dotazu jsem vytušil, že vás asi od tohoto záměru těžko někdo odradí), proveďte to prosím alespoň odpovídajícím kabelem CYKY-J 3x1,5mm2 a hlavně v té krabici nespojujte dohromady Al a Cu vodiče tak, aby se vzájemně dotýkaly.   

Diky, jasne ze neodradi, jelikoz mam koji tak blbe ze si tam sotva vidim na spicku nosu :) Uvidime jak dlouho to tam vydrzi nez na to nekdo prijde - pak uz jen budu mlzit ze ja ne ze to tam bylo po puvodnich majitelych. :)

Jeste jedna utazka : mohu pripojit vypinac primo na drevenou konstrukci toho sklepa
kdyz vypinac bude mit kryti IP44 ? nebo se musi dat na izolacni podlozku. ? a jakou a kde ji sehnat ?

Bohuzel jsem si to tam pripravil zatim s lankem 0,75 ted uz vim ze by tam melo byt kdyz uz tak 1,5.  (ptal jsem se az kdyz me hryzalo svedomi) Horsi je ze snaha o maskovani pretahu do stropu a presadrovani by mi ted zpusobila komplikaci to predelat.  Ted mne tedy spise zajima co se vse muze stat kdyz tam je ten kablik 0,75 ?   muze to nejak shoret ?  jeste jsem team vpichnul jednu zasuvku.  Chapu ze z revizniho hlediska je to cele spatne, ale nerad bych napachal nejakou skodu, proto se ptam jestli hrozi nejake zvysene riziko. Jde o prilezitoste si rozviceni a zasuvku pouzivat taky prilezitostne kdyz bych potreboval tak akorad neco delat s vrtackou. diky moc.

Radek Červený

Nejdřív žárovka, pak ještě zásuvka, vrtačka, a ve finále ještě varná konvice a mikrovlnka, co? A to vše na 2x0,75 a ještě na dřevě. Na jedné straně nechcete způsobit škodu a na straně druhé stále uvažujete o tom, že tam tu 2x0,75 necháte. A při tom všem o elektrice a bezpečnosti toho víte tolik jako porodní bába o kladivu, a těžko vám asi někdo svépomoc rozmluví.

Raději zde napište, ve kterém domě bydlíte, ať víme, od kud se máme zavčasu evakuovat.

Nebylo by jednodužší požádat správce domu o dodatečné zadání doplnění osvětlení, pokud tu kóji máte opravdu ve stínu, správce domu zadá tuto zakázku odborné firmě a vzhledem k tomu, co píšete, bych to netypoval na cenu, která by zrušila váš fond oprav na dva roky dopředu. A vrtačku si vemte do dílny, nebo do garáže, sklep je sklep a dílna je dílna.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jan Franěk

Všichni píší NE, ale Vy jste stále přesvědčen o svém.
Nad jedním světlem se možná nechá přivřít oko ale nad zásuvkou už ne. Ten světelný okruh není určitě stavěný na tu zátěž. Může se stát, že při vrtání vypadne celý světelný okruh nebo se přeruší vodiče v nějaké krabici(u hlinikovích je velká pravděpodobnost). V horším případě máte dvoužilový rozvod a může upadnout vodič PEN. Potom  může dojít i k úrazu el. proudem.
I na to světlo bych doporučil domluvu se správci objektu, nechat je podívat se na tmu v kóji a pak to nechat udělat nějakou firmou. Tím si ušetříte do budoucna starosti s vysvětlováním (lhaním) o původu světla.Samozřejmě chápu Vaše důvody ale proč to neudělat správně.

A nějaké že to fuguje už pár let a nic ?  Bohužel to říkalo už mnoho lidí před Vámi a některým se to nevyplatilo.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

neznalekX

Mikrovlnka, ani lednicka tam urcite nepobezi nebojte.
Ja tam puvodne chtel dat tlusci kabel, ale nedostal by se jim do vstupu do rozvodne krabicky, jelikoz vstupy jsou plne obsazeny, proto jsem zvolil tenci aby ho do jednoo vstupu ke kabelu co uz tam je mohl jeste nejak zastrcit (mista malo).
Jsem si vedom ze vse neni koser, proto vse budu pouzivat opravdu jen v nutnosti.
Doufejme ze revizaci nejsou v prohlidkach tak dusledni :) a treba si toho nikdo nevimne :)  Verte ze poteseni z bastleni cehokoliv nemam.
Snad nevyhorim :)

jinak je v domne stary rozvod 2 draty, proto jsem pretah nedelal 3 draty.
Jsem si vedom ze tu zasuvku musim setrit :)

Problem je ze pokud oficialne budu chtit svetlo ja, prida se i zbytek. Nevim presne kolik svetel muze byt na jednom okruhu ale vsichni by jsme se tam urcite do normy nevesly.

Spis mne zajima co se muze stat, co se tyce kabelu 0,75 ?
muze prehoret ??  
Budou se vyjiskrovat spoje ?  
zatíží se okruh a budou odchazet zarovky ??
Jaky celkový vliv na okruh ma poddimenzovany kabel ??

Rad bych na tyto otazky znal odpoved abych se v budoucnu mohl zamyslet nad dalsi moji el. cinnosti :)   diky

Milan Karvánek

 ?? člověče s Váma je fakt radost diskutovat. I kdybych to přehlédl jako revizák (což se nestává, právě na takové speciality jako Vy chystáte se zaměřuji) tak jakožto spoluobyvatel domu bych vám to utrhnul při prvním zjištění! Myslíte si, že ostatní obyvatelé domu jsou povini a ochotni přispívat na spotřebu elektřiny ve Vaší sklepní kóji?

neznalekX

no rozhodne je uspornejsi si rozvitit pouze ve vlastni koji, nez si rozsvitit
4 svetla naraz v chodbe sklepa, ktere jsou mi k nicemu ,takze je to urcite upornejsi. - rozhodne v tom sklepe nebidlim, potrebuji pouze videt do polic kdyz si tam pro neco jdu. Vim ze Vas unavuji, ale jeste jste mi nikdo neodpovedel na tucne otazky - diky

František Leopold

A co teda zvolit alternativu toho, co jste říkal: Domluvte se se sousedy a nechte si zbudovat osvětlení sklepa nové i nějakou tou zásuvkou od elektrikáře(myslím tím vážně elektrikáře-odborníka, ne kutila baumaxa) a máte i po těch starostech, že by chtěl někdo světlo taky. Hele vážně, nechal byste opravovat vaše auto bezdomovci od vedle, kdyby řekl, že tomu rozumí? Asi ne, viďte.. Pokud spojíte hliník s mědí natvrdo a ještě lankem (třeba skroucením), můžete si být jistý, že vám to při zátěži může shořet. Pokud to bude na dřevě, doufám, že máte dobrou pojistku, nevěřil byste, jak dobře hoří sklepní koje s letitým prachem. O jiskření tohoto spoje nemluvím, je to samozřejmost. Pokud na to při svícení připojíte pripojíte ještě vrtačku, můžete klidně vyrazit pojistky (v lepším případě).Okruh tedy nezatížíte-ale zatraceně přetížíte.Ona instalace v hliníku je svým způsobem nevyzpytatelná, leta se nikde v žádných krabicích jistě nekonalo dotažení šroubků a nikdy nevíte, kde bude nejslabší místo. Pak to tam přehoří, třeba vlivem vaší vrtačky a teď hledej, kde je chyba. A ve sklepě máte tmu :D Tak radši vážne koukněte do zlatých stránek a s nějakým odborníkem se domluvte...

Miroš Jan

Tady máte odpověď na Vaše 4 tučné otázky.

1)  ano kabel může přehořet

2) spoje se mohou, a nebo nemusí vyjiskřovat

3) ne žárovky nebudou odcházet

4) dost velký, řekněme zásadní,

(zle)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

neznalekX

Na tvrdo jsem lanko s hlinikem nespojoval, pokud tedy nevadi ze je lanko spolecne v krabici ale lanko je samostane pod sroubkem.

jinak jsem mluvil s jednim revizakem, tak samo rekl ze je to spatne z revizniho hlediska, ale jinak poudal ze tu 60W zarovku ten kablik utahne.
Pak poudal ze na svetelnym okruhu jedna zasuvka byt muze a pokud ji budu a to radeji vyjmecne chtit pouzit tak at si radeji vsechny svetla zhasnu :)

Jinak uvazuji ze nadhodim na schuzi zda by se celkove nedali udelat svetla do sklepnich koji, pak to ztrhnu pryc, ale zatim do te doby to tam necham, na to 2 minutovy sviceni jednou tydne sem se rozhodl ze zatim na predelani kaslu.
Treba mi to do ty doby ztrhne nejaky bezpecak :)

Ale jinak diky za rady, priste rozhodne lanko min.. 1,5

Berme v potaz ze se jedna o prilezitostne rozviceni.

Jo a tu zasuvku jsem tam potreboval prave na to abych dal koji poradne do pucu
a zbavil ji prachu pomoci vysavace :)   no obvod to vydrzel :)
pac rozhodne vim co dokaze prach v souvislosti s elektrinou.
Jsem z oboru ale trochu jineho nez je elektroinstalace.

jeste jednou diky ze jste se mnou meli trpelivost.

Kamil Novák

Quote from: neznalekX on 18.05.2008, 15:45
jinak jsem mluvil s jednim revizakem, ..... a pokud ji budu a to radeji vyjmecne chtit pouzit tak at si radeji vsechny svetla zhasnu :)



Vy tam budete asi všichni veselá kopa, že ?  :D
Práce s ručním el. nářadím ve tmě (jak jste ji popisoval výše) musí být opravdu úžasná.
A hlavně bezpečná !  (doh)


Quote from: neznalekX on 18.05.2008, 15:45
Jo a tu zasuvku jsem tam potreboval prave na to abych dal koji poradne do pucu a zbavil ji prachu pomoci vysavace :) 


A tu o Budulínkovi znáte ?  ;D
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

bicista

Stejne je divne ze se dela takova veda kolem napajeni zarovky 60W kabelem 0,75
kdyz bezne kabely dodavane k pocitacum kde to cpete do 400W zdroje maji take vetsinou prurez 0,75

Sice to pan neznalekX nema koser, ale myslim ze muze spat klidne z pocitu ze by mu tam neco vyhorelo. Ja bych takovy pesimista nebyl.
Kdyz to to jinde vydrzi prodluzovaky z chiny se slabym prurezem, kde je 5-ti vidlice a v ni nacpano vsechno mozne tak jedna zarovka je proti tomu brnkacka.

Stejne to tam urcite ma do prvni revizni kontroly, tedy pokud tam bude dusledny revizak. I kdyz dneska se ty razitka rozdavaji od stolu. Takze myslim ze to tam vydrzi do doby nez mu to tam najde zavistivy soused :)

Taze neznalku priste uz radeji vodic min 1,5 mm2

František Bernard

Pro pány neználka a biciste. Najděte si jiný server a zde už neobtěžujte.

bicista

Jo a jeste neco, dej si pod ten vypinac alespon nehorlavou podlozku at to nemas na tom dreve coz je ultra zverstvo.
Vypinac ti muze vyhoret kdykoliv i kdyby si tam mel spravnej kabel.
Stat se muze jednou cokoliv.

neznalekX

Quote from: František Bernard on 18.05.2008, 20:08
Pro pány neználka a biciste. Najděte si jiný server a zde už neobtěžujte.


Ahaaa ..   takze jde o uzavrenou komunitu namyslenych elektrikaru ?
Tak to pak pardon !  Ja myslel ze je to forum kde nekdo nekomu popradi nebo pomuze vysvetlit ze je to spatne a hlavne proc.  To ze nekdo neco doma bastli neznamena ze by nechtel vedet jak by to mel delat priste spravne.
To ze to mam hotove a blbe neznamena ze nekdy priste bych to nechtel mit dobre a poradne. Ale delat si to po domacku kutilum neco a treba spravne neni prano pac to ubira ksefty vam znalym - takze asi tak to chapu.