Proč reaguje vedlejší chránič ?

Started by Kamil Novák, 07.06.2008, 00:19

previous topic - next topic

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Rozmahel Vladimír on 08.06.2008, 17:11
Je ale s podivem, že by si chránič 30mA nechal bez padání spojit N-PE.

0,03A*230V = cca 7W, to je žárovička v kontrolce :))
Mě padal chránič na jedné benzínce. Vždycky večer. Lítal jsem tam jako pošuk, než mi došla souvislost s tím večerem. Soumrakáč sepnul osvětlení LPG a bylo to. Elektrikář měl krátký N vodič, tak to frkl na PE. Při zkouškách ještě chránič nebyl, tak to nezjistil :)).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rozmahel Vladimír

Ano, v beznapěťovém stavu byl chránič spokojen.