• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je nutné dělat ochranné pospojování na zařízení po kterém jsou instalovány pouze prvky připojované napětím 24V AC?

Started by Roman Krejčí, 10.06.2005, 09:39

previous topic - next topic

Roman Krejčí

Prosím o radu, je nutné dělat ochranné pospojování na zařízení po kterém jsou instalovány pouze prvky připojované napětím 24V AC. Dle mého názoru jde o bezpečné napětí (prostory normální) a tudíž ochranné pospojování není nutné.

Václav Tůma


Štefan Beláň

To: Krejčí

Vaše otázka má dva rozměry. Buď řešíte prostor, kde je či není požadováno pospojování, nebo řešíte ochranu u zařízení 24V (předpokládám že z bezpečného zdroje). Pokud je předepsaná ochrana pospojováním z důvodu přivedení cizího potenciálu a zvýšeného  rizika úrazu elektrickým proudem, musíte provést pospojovaní podle požadavku příslušných norem. Na napětí instalovaného zařízení tolik nezáleží. To je otázka ochrany před nebezpečným dotykem živých a neživých částí el. zařízení. 

Chránič chrání - jistič jistí.