Je v současné době nějaká platná norma ČSN na revizi antistatické podlahy?

Started by Jakub Hromádka, 09.08.2008, 20:23

previous topic - next topic

Jakub Hromádka

Je v současné době nějaká platná norma ČSN na revizi antistatické podlahy?

František Šohajda

Vše najdete v ČSN 33 2000-6 příloha A....Tam máte popis jak a co se dělá u revize antistatické podlahy...dále vím že existuje norma na pokládku antistatické podlahy.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Michal Kolesa


Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Michal Kolesa


Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Michal Kolesa on 10.08.2008, 20:52
To mi nemusíte říkat to vím

V tom případě nechápu vaší poznámku.
Pan Hromádka se ptal, která norma řeší antistatické podlahy a pan Šohaja mu odpověděl. Očekával jste, že mu dotyčnou normu přiloží jako přílohu v pdf?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

To Kolesa:
Alespoň něco víte.

Pokud se pan Hromádka chce problematikou zabývat měl by investovat do příslušných norem. Ale domnívám se, že on to ví. Chtěl jen poradit , v které normě najde antistatické podlahy.

Bohužel nenašel jsem více než kolega Šohajda. Zkuste se obrátit přímo na ČNI. Tam vám jistě poradí.

kontakty najdete na www.cni.cz
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Štefan Beláň

Quote from: František Šohajda on 10.08.2008, 17:16
Vše najdete v ČSN 33 2000-6 příloha A....Tam máte popis jak a co se dělá u revize antistatické podlahy...dále vím že existuje norma na pokládku antistatické podlahy.


TO: Šehojda

Měření impedance podlahy podle ČSN 33 2000-6 nemá nic společného s antistatickým měřením podlah. (no)

Měření podle ČSN 33 2000-6 se provádí ke zjištění, zda se jedná o elektricky vodivou či izolační podlahu (okolí), v souvislosti se stanovením ochrany podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2., tedy nikoliv z hlediska antistatických vlastností podlahy, viz čl. 61.3.5 poznámka N.

Elektrostatické podlahy se měří podle ČSN 34 1382 "Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků".  Opatření se provádí se podle ČSN 33 2030 "Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny"  (norm)

PS: V příloze je něco zadarmo. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Marek Laube

To:Kolesa koukam,že jediné společné co máte s elektrikou je váš výuční list,který máte vystaven i na své adrese.Já jsem sice laik,ale vaše odpovědi celkově na tomto fóru jsou opravdu "NA ÚROVNI".Psal jste tu o vašem zdravotním stavu několikrát,ale myslím že nikoho toto opravdu nezajímá.Omlouvám se všem na tomto fóru,že jsem odbočil od původního tématu.

Michal Kolesa


Jakub Hromádka

Děkuji panu Beláňovi za odpověď. Odpor antistatické podlahy (lina) jsem měřil za pomocí měřícího přístroje Profitest S 100 dle návodu - trojnožka umístěná na vlhkém hadru,sonda,na trojnožce dřevěná podložka a na dřevěné podložce já. ( přesně vážím 75 kg, jak je vyžadováno ) Při měření jsem naměřil 20 kiloohmů, když jsem hadr vyždímal úplně do mrti tak jsem naměřil 50kiloohmů, čímž jsem se dostal na přijatelnou hodnotu. Ve vší podstatě jsem chtěl jen vědět, kterou normu mám uvést do revize ( podle které byla revize prováděna ) Výcuc z normy 33 2030 ( polabské škol.centrum) jsem si četl, ale nezdálo se mi to pravé ořechové. Normu 34 1382 nemám a není ani na CD polabského střediska.
Mějte se pánové a ještě jednou díky.
Hromádka

Jirka Š. Svejkovský

Pane Koleso, vůbec nejde o to, jestli vás má někdo rád nebo ne.
Jde o to, že občas plácáte nesmysly a přitom se tváříte bůhvíjakou nemáte odbornost a zkušenost. Pro laika, který vás nezná může být taková rada k "nezaplacení".
Pokud máte jakýkoliv dotaz, čemukoliv nerozumíte, určitě se najde někdo, kdo odpoví na vaše otázky. Jenom se nepokoušejte radit, od toho jsou tady lidé s daleko větší kvalifikací i zkušenostmi (nemluvím o sobě - vyjeďte si seznam členů clusteru).
Pokud máte pocit, že vám někdo (třeba já) ubližuje, vyřiďte si svoje další působení na tomto fóru s administrátory - staňte se třeba členem clusteru a už ani neceknu (jinými slovy, skončím tady).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Štefan Beláň

Omlouvám se panu Šohajdovi za zkomolení jména. :'(

« Odpověď #7 kdy: Dnes v 21:25 »
Chránič chrání - jistič jistí.

Miroslav Revús

STN EN 61340-2-3 (34 6440)

Elektrostatika. Skúšobné metódy na stanovenie rezistancie a rezistivity tuhých rovinných materiálov používaných na zabránenie akumulácie elektrostatického náboja
na slovensku je len anglická verzia.

Milan Karvánek

Pro doplnění přikládám úryvek ze svých revizí podlah. "Měření byla prováděna dle ČSN 34 1382, ČSN 33 2030 a dle ČSN EN 61340-4-1 a vyhodnocena dle ČSN EN 61340-5-1 ; -5-2."

Michal Kolesa

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.08.2008, 22:25
Pane Koleso, vůbec nejde o to, jestli vás má někdo rád nebo ne.
Jde o to, že občas plácáte nesmysly a přitom se tváříte bůhvíjakou nemáte odbornost a zkušenost. Pro laika, který vás nezná může být taková rada k "nezaplacení".
Pokud máte jakýkoliv dotaz, čemukoliv nerozumíte, určitě se najde někdo, kdo odpoví na vaše otázky. Jenom se nepokoušejte radit, od toho jsou tady lidé s daleko větší kvalifikací i zkušenostmi (nemluvím o sobě - vyjeďte si seznam členů clusteru).
Pokud máte pocit, že vám někdo (třeba já) ubližuje, vyřiďte si svoje další působení na tomto fóru s administrátory - staňte se třeba členem clusteru a už ani neceknu (jinými slovy, skončím tady).


Členem clusteru se stát nemůžu, protože mám propadlou 50ku
50ku si udělat nemůžu protože mi to nepovolí MUDr.

Je to zamotaný kruh

O elektrice si čtu v knížkách, takže mé znalost na úrovni SOU NEZŮSTÁVAJÍ

František Šohajda

TO: Beláň
Kolega hromádka se ptal podle které normy /platné/ se dělá revize antistatické podlahy?....Pokud vím tak se revize dělají dle 33 2000-6 !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav Jonáš

Antistatické podlahy se nerevidují. Podle dosud platné ČSN 34 1382 se po dokončení podlahy, po stanovené době, provede měření svodového odporu a vypracuje se PROTOKOL O ZKOUŠCE, což není revizní zpráva. Tento protokol je vhodné jako přílohu k revizní zprávě doplnit. Měření nemusí provádět revizní technik, i když s ohledem na potřebu vybavení měřicími přístroji k tomu má blízko.