• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:28

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Potřebuji povolení když elektrickou přípojkou křížím optiku Telecomu?

Started by Tomáš Strigler, 29.09.2005, 12:55

previous topic - next topic

Tomáš Strigler

,
děkuji vám všem za vaše rady. Podle kat. map Telecomu je kabel uložen v hloubce 1,2 m, takže by neměl být problém. Případně doufám že až přijde technik Telecomu vyznačit trasu kabelu řekne mi, zda bude třeba chráničky a jaké když, budu kabel nn ukládat do hloubky cca 0,8 m. I když asi bude lepší uložit kabel nn v místě křížení raději do betonového žlabu, aby si to náhodou při záhozu nerozmyslel a já musel shánět na poslední chvíli betonový žlab i když jej původně nepožadoval.


Petr Doležal

Ale já bych se pane Strigler s tím betonem neukvapoval. Až si budete psát o vyjádření, tak situaci popište a třeba tento požadavek "váš" Telecom nebude mít. Kontrolní technik musí ctít vyjádření a nemůže chtít něco dodatečně.

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Václav Tůma

Myslím, že za prvé by jste měl navštívit příslušný stavební úřad, neboť přípojka je jednoduchou stavbou a podléhá stavebnímu řízení. Na jednoduchou stavbu se vydává stavebnímu povolení, jemuž předchází se žádostí o staveb. povolení předložení projektu se všemi potřebnými vyjádřeními, vč. dotčeného Č. Telecomu. Ve vyjádření ČTc vám budou sděleny podmínky křížení s jejím opt. kabelem. Podotýkám, že poškození opt. kabelu je velmi drahé, jak materiálově, tak i následnými škodami (neuskutečněné spojení - tržby) a bez stavebního povolení bych se neodvážil kopat.