Projektuji rekonstrukci elektroinstalace WC ve výrobní fabrice. Otevřel jsem ČSN EN 12464-1 a nestačil jsem se divit. Doopravdy je pro WC potřeba osvětlenost 200lx?? K čemu?
Evropská unie dbá o naši čistotu!
No a pak možná ještě proto aby se daly číst noviny... :P
Jak velké světlo je 200lx ?
Quote from: Michal Kolesa on 02.11.2008, 14:17
Jak velké světlo je 200lx ?
Pro info, jak silné osvětlení se doporučuje pro jaké činnosti (v místnostech), může posloužit např. http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=1303&h=1&th=56
Quote from: Lukáš Rotrekl on 02.11.2008, 10:24
Doopravdy je pro WC potřeba osvětlenost 200lx?? K čemu?
Ono nejde o to, že by se člověk potmě nevytento. Myslím, že jde spíš o to, že v šerých prostorách je jednak větší riziko úrazu (uklouznutí na mokru), a jednak to nepřispívá k dobrovolnému udržování čistoty. Ponuré osvětlení svádí spíše k opaku.
Zeptám se jinak
Jak silná žárovka dá světlo 200lx Odhaduji tak 60W
Ano, je to divné, ale je to tak. Pak je jen k údivu, že např. na eskalátorech, nakládacích rampách, ve výrobních provozech s omezenou obsluhou atd. je zapotřebí menší osvětlenost než na oněch hajzlíkách. Asi je to opravdu kvůli novinám. :D
To Kolesa: nezáleží jen na té žárovce, ale na konstrukci svítidla, barvě krytu, difuzoru atd.
200lx je docela dost světla.
Záleží na umístění té žárovky. V mém případě mam WC s příčkami mezi jednotlivými WC, rozměry cca 3000 x 1900. Pokud bych osadil žárovkami 60W bylo by jich potřeba cca 12, při zanedbání příček. Svítidla s prisma skleněným stínitkem bez jakekoliv optiky.
Já sem nakonec konkrétně pro tuto místnost zvolil 2x zářivka 2x24W s plastovým opálovým krytem. Vychází osvětlenost Em cca 240lx při vynechání příček. S příčkami cca 170lx.
Svítidla umístěna na stropě.
Použit firemní WILS 6.3 Trevos
A rovnoměrnost osvětlení?
Quote from: Michal Kolesa on 02.11.2008, 14:53
Jak silná žárovka dá světlo 200lx Odhaduji tak 60W
Spíš 100W a bude to na hranici. Stačí vymalovat tmavším odstínem a jde to hodně dolů.
Quote from: Pavel Horský on 02.11.2008, 15:12
A rovnoměrnost osvětlení?
Se zanedbáním příček 0.82 s příčkami 0.74.
(jednicka)
Quote from: Lukáš Rotrekl on 02.11.2008, 10:24
Projektuji rekonstrukci elektroinstalace WC ve výrobní fabrice. Otevřel jsem ČSN EN 12464-1 a nestačil jsem se divit. Doopravdy je pro WC potřeba osvětlenost 200lx?? K čemu?
A váš krajský hygienik požaduje doložit výpočet? :o U nás sice prudí pekelně, ale na sociálky nebo chodby apod. zatím výpočty osvětlení nechtějí. Pokud na to jdete takto poctivě a zeširoka, nezapomeňte také na výpočet denního osvětlení.
Quote from: Hynek Bureš on 02.11.2008, 20:48
A váš krajský hygienik požaduje doložit výpočet? :o U nás sice prudí pekelně, ale na sociálky nebo chodby apod. zatím výpočty osvětlení nechtějí. Pokud na to jdete takto poctivě a zeširoka, nezapomeňte také na výpočet denního osvětlení.
S denním osvětlením je to jednoduché. Žádné tam není 8).
Jendou se mě to stalo že chtěla hygiena doložit výpočet osvětlení i na WC. Po této zkušenosti si to projistotu chci teď alespoň trošku zkontrolovat. S tím že kdyby to nějakej expert chtěl, tak se ten výpočet trošku doupraví aby vyšel :D
Pochopitelně pro vlastní orientaci je dobré si to zezačátku párkrát spočítat. Ale představte si projektovat celou výrobní halu se zázemím, pak kompletní výpočet jedno paré vydá na celý objemný šanon. Doslechl jsem se dokonce, že hygienik je ochoten v zájmu úspory papíru přijmout výpočet osvětlení v digitální podobě. Ovšem představa, že budu počítat osvětlenost obličeje před zrcadlem a UGR při pohledu do zrcadla, soustavu výpočetních bodů "umyvadlo 1" :D ...ovšem v normě to je a měla by se dodržovat, kdo by ale práci na takovém elaborátu zaplatil? Na druhou stranu - kolega zažil neskrývaný údiv pracovnice nejmenované KHS, že projekt obsahuje doopravdický výpočet osvětlení prodejny (nikoliv jen konstatování že tam bude 500 luxů).
Tu normu si musím pořídit! Jenom se zeptám: nemusí být svítidlo v provedení do prostředí BE3N2? :D