• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:28

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaké osvětlení WC dle ČSN EN 12464-1?

Started by Lukáš Rotrekl, 02.11.2008, 10:24

previous topic - next topic

Lukáš Rotrekl

02.11.2008, 10:24 Last Edit: 22.11.2008, 17:49 by Administrátor fóra, čistič
Projektuji rekonstrukci elektroinstalace WC ve výrobní fabrice. Otevřel jsem ČSN EN 12464-1 a nestačil jsem se divit. Doopravdy je pro WC potřeba osvětlenost 200lx??  K čemu?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Václav 3

Evropská unie dbá o naši čistotu!

Lukáš Rotrekl

No a pak možná ještě proto aby se daly číst noviny... :P
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Michal Kolesa


Fuk Tomáš

Quote from: Michal Kolesa on 02.11.2008, 14:17
Jak velké světlo je 200lx ?


Pro info, jak silné osvětlení se doporučuje pro jaké činnosti (v místnostech), může posloužit např. http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=1303&h=1&th=56
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Fuk Tomáš

Quote from: Lukáš Rotrekl on 02.11.2008, 10:24
Doopravdy je pro WC potřeba osvětlenost 200lx??  K čemu?


Ono nejde o to, že by se člověk potmě nevytento. Myslím, že jde spíš o to, že v šerých prostorách je jednak větší riziko úrazu (uklouznutí na mokru), a jednak to nepřispívá k dobrovolnému udržování čistoty. Ponuré osvětlení svádí spíše k opaku.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Michal Kolesa

Zeptám se jinak

Jak silná žárovka dá světlo 200lx Odhaduji tak 60W

Pavel Horský

Ano, je to divné, ale je to tak. Pak je jen k údivu, že např. na eskalátorech, nakládacích rampách, ve výrobních provozech s omezenou obsluhou atd. je zapotřebí menší osvětlenost než na oněch hajzlíkách. Asi je to opravdu kvůli novinám. :D

To Kolesa: nezáleží jen na té žárovce, ale na konstrukci svítidla, barvě krytu, difuzoru atd.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Lukáš Rotrekl

200lx je docela dost světla.

Záleží na umístění té žárovky. V mém případě mam WC s příčkami mezi jednotlivými WC, rozměry cca 3000 x 1900. Pokud bych osadil žárovkami 60W bylo by jich potřeba cca 12, při zanedbání příček. Svítidla s prisma skleněným stínitkem bez jakekoliv optiky.

Já sem nakonec konkrétně pro tuto místnost zvolil 2x zářivka 2x24W s plastovým opálovým krytem. Vychází osvětlenost Em cca 240lx při vynechání příček. S příčkami cca  170lx.
Svítidla umístěna na stropě.

Použit firemní WILS 6.3 Trevos
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Lubomír Jindra

Quote from: Michal Kolesa on 02.11.2008, 14:53
Jak silná žárovka dá světlo 200lx Odhaduji tak 60W


Spíš 100W a bude to na hranici. Stačí vymalovat tmavším odstínem a jde to hodně dolů.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Lukáš Rotrekl

Quote from: Pavel Horský on 02.11.2008, 15:12
A rovnoměrnost osvětlení?



Se zanedbáním příček 0.82 s příčkami 0.74.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Hynek Bureš

Quote from: Lukáš Rotrekl on 02.11.2008, 10:24
Projektuji rekonstrukci elektroinstalace WC ve výrobní fabrice. Otevřel jsem ČSN EN 12464-1 a nestačil jsem se divit. Doopravdy je pro WC potřeba osvětlenost 200lx??  K čemu?


A váš krajský hygienik požaduje doložit výpočet? :o U nás sice prudí pekelně, ale na sociálky nebo chodby apod. zatím výpočty osvětlení nechtějí. Pokud na to jdete takto poctivě a zeširoka, nezapomeňte také na výpočet denního osvětlení.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Lukáš Rotrekl

Quote from: Hynek Bureš on 02.11.2008, 20:48
A váš krajský hygienik požaduje doložit výpočet? :o U nás sice prudí pekelně, ale na sociálky nebo chodby apod. zatím výpočty osvětlení nechtějí. Pokud na to jdete takto poctivě a zeširoka, nezapomeňte také na výpočet denního osvětlení.


S denním osvětlením je to jednoduché. Žádné tam není  8).

Jendou se mě to stalo že chtěla hygiena doložit výpočet osvětlení i na WC. Po této zkušenosti si to projistotu chci teď alespoň trošku zkontrolovat. S tím že kdyby to nějakej expert chtěl, tak se ten výpočet trošku doupraví aby vyšel  :D
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Hynek Bureš

Pochopitelně pro vlastní orientaci je dobré si to zezačátku párkrát spočítat. Ale představte si projektovat celou výrobní halu se zázemím, pak kompletní výpočet jedno paré vydá na celý objemný šanon. Doslechl jsem se dokonce, že hygienik je ochoten v zájmu úspory papíru přijmout výpočet osvětlení v digitální podobě. Ovšem představa, že budu počítat osvětlenost obličeje před zrcadlem a UGR při pohledu do zrcadla, soustavu výpočetních bodů "umyvadlo 1" :D ...ovšem v normě to je a měla by se dodržovat, kdo by ale práci na takovém elaborátu zaplatil? Na druhou stranu - kolega zažil neskrývaný údiv pracovnice nejmenované KHS, že projekt obsahuje doopravdický výpočet osvětlení prodejny (nikoliv jen konstatování že tam bude 500 luxů).
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Jirka Š. Svejkovský

Tu normu si musím pořídit! Jenom se zeptám: nemusí být svítidlo v provedení do prostředí BE3N2?  :D
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B