Kabel připojen ve svorkovnici sloupu venkovního osvětlení,
5m v zemi,
6m v chráničce pod cestou,
3m v zemi,
4m ve zdi,
30m po žebříku uvnitř haly (zde průrazy postupně připojeno 5x150W svítidel vně haly.
Jakým způsobem zohlednit různé uložení při výpočtu? Napadá mně kabel "rozkouskovat".Co je dle praxe ještě ekonomické?
Rozkouskovat ano a spočítat ty jednotlivé kousky, nicméně limitující pro správnou volbu bude vždy ten kousek, který dopadne nejnepříznivěji.
Quote from: Kafáč on 24.11.2008, 17:21
......Co je dle praxe ještě ekonomické?
Ekonomické je to, co není ještě nebezpečné. :)
Při technickém výpočtu se vždy bere nejnepříznivější vliv (podmínky) pro daný obvod.
Pokud využijete program pri dimenzování, můžete sekládat všechny úseky samostatně. Výhodou je, že kromě oteplení a jištění získáte informaci také o úbytku napětí.