Diskuse2 Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Stanislav Plíhal on 18.12.2008, 17:12

Title: Jaká je náhrada za napěťový chráníč J1K 82?
Post by: Stanislav Plíhal on 18.12.2008, 17:12
Potřebujeme nahradit původní vadné chrániče současným výrobkem. J1K82 byl montován do výtahových rozvaděčů.
Title: Re: Jaká je náhrada za J1K 82 napěťový chráníč ?
Post by: Rozmahel Vladimír on 18.12.2008, 17:55
Jsou skutečně vadné?
Zkuste sem dát schema zapojení. Pokud jsem se setkal, taky ty napěťáky byly zapojeny jako hlídače napětí na vodiči PEN, tzn. pro vyzkoušení funkce pomocí MP je nutno odpojit hlídaný vodič PEN.
Title: Re: Jaká je náhrada za J1K 82 napěťový chráníč ?
Post by: Václav 3 on 18.12.2008, 21:17
to Stanislav Plíhal:
Napěťové chrániče se již delší dobu nepoužívají pro svoje funkční nevýhody a proto se už také nevyrábějí. Výtahy jsou poslední místo, kde se ještě používají, shánět doporučuji po skladech bývalých státních podniků a v různých technických bazarech.

to kolega Vladimír Rozmahel:
Napěťové cívky většinou neodchází, problém bývá v samotné mechanice nebo v kontaktech jednotlivých fází.
Title: Re: Jaká je náhrada za J1K 82 napěťový chráníč ?
Post by: Stanislav Plíhal on 18.12.2008, 21:22
Quote from: Stanislav Plíhal on 18.12.2008, 17:12
Potřebujeme nahradit původní vadné chrániče současným výrobkem. J1K82 byl montován do výtahových rozvaděčů.


Reakce na došlé odpovědi.
Máte pravdu, s vadnou cívkou jsme se nesetkali, ale vada je vždy v mechanické části. Jsou na společné desce se stykači. Při sepnutí stykače dochází k vybavení chrániče.
Title: Re: Jaká je náhrada za J1K 82 napěťový chráníč ?
Post by: Vanek Libor on 18.12.2008, 22:07
Problematiku neznám. Vyloučím-li vadný napěťový chránič, pak při poruše uzemnění by mohl chránič vybavovat v závislosti spínání stykačů. Plavala by zem a napěťový chránič by mohl vybavit.
Je to jen doměnka, ale zkontrolujte odpor uzemnění napěťového chrániče.
Title: Re: Jaká je náhrada za J1K 82 napěťový chráníč ?
Post by: kbulda on 18.12.2008, 23:39
Jaký proudový rozsah mají ty napěťové chrániče ?
Title: Re: Jaká je náhrada za J1K 82 napěťový chráníč ?
Post by: Rozmahel Vladimír on 19.12.2008, 07:44
Vybavení chrániče při sepnutí stykače může být způsobeno mechanickým otřesem, může to být taky závadou nebo po nějaké úpravě na instalaci za stykačem.
Title: Re: Jaká je náhrada za J1K 82 napěťový chráníč ?
Post by: František Šohajda on 19.12.2008, 10:32
Dnes běžně dává třeba firma "OTIS" do výtahových rozvaděčů  místo těchto chráničů , chránič proudový 30mA. řekl bych po stovkách! Mění je.  Co jsem viděl.
Title: Re: Jaká je náhrada za J1K 82 napěťový chráníč ?
Post by: Jozef Halás on 20.12.2008, 12:10
Pri poruchovom stave sa dostane na kostru kladné alebo záporné napätie 24V,pretože cez napäťový shránič je uzemnený stred vynutia ovládacieho transformátora /u starších výťahov/.Napätie ovládania je 48Vss.
http://www.schrack.cz/silnoprouda-elektrotechnika/schrack-hlavni-katalog/cs/
Title: Re: Jaká je náhrada za J1K 82 napěťový chráníč ?
Post by: Jozef Halás on 20.12.2008, 12:18
V katalogu hľadajte "Vipínací cívka"
Title: Re: Jaká je náhrada za J1K 82 napěťový chráníč ?
Post by: Petr Doležal on 20.12.2008, 12:42
Já to zkusil a na celém světe existuje jen jedna stránka  :'(
Kde  jsem udělal chybu ?  (doh)
Title: Re: Jaká je náhrada za J1K 82 napěťový chráníč ?
Post by: Jozef Halás on 20.12.2008, 12:52
Ospravedlňujem sa.Mala to byť "Vypínací cívka".
Title: Re: Jaká je náhrada za J1K 82 napěťový chráníč ?
Post by: Stanislav Plíhal on 04.01.2009, 20:12
Objednám dle doporučení Schrack  motorový spouštěč MP s vypínací cívkou a vyzkoušíme to
Další variantou je zřejmě výrobek firmy ABL SURSUM  motorový spouštěč MA 16 s modulem
FA 24.