Jaká je náhrada za napěťový chráníč J1K 82?

Started by Stanislav Plíhal, 18.12.2008, 17:12

previous topic - next topic

Stanislav Plíhal

18.12.2008, 17:12 Last Edit: 25.12.2017, 18:39 by Miroslav Minařík
Potřebujeme nahradit původní vadné chrániče současným výrobkem. J1K82 byl montován do výtahových rozvaděčů.

Rozmahel Vladimír

Jsou skutečně vadné?
Zkuste sem dát schema zapojení. Pokud jsem se setkal, taky ty napěťáky byly zapojeny jako hlídače napětí na vodiči PEN, tzn. pro vyzkoušení funkce pomocí MP je nutno odpojit hlídaný vodič PEN.

Václav 3

to Stanislav Plíhal:
Napěťové chrániče se již delší dobu nepoužívají pro svoje funkční nevýhody a proto se už také nevyrábějí. Výtahy jsou poslední místo, kde se ještě používají, shánět doporučuji po skladech bývalých státních podniků a v různých technických bazarech.

to kolega Vladimír Rozmahel:
Napěťové cívky většinou neodchází, problém bývá v samotné mechanice nebo v kontaktech jednotlivých fází.

Stanislav Plíhal

Quote from: Stanislav Plíhal on 18.12.2008, 17:12
Potřebujeme nahradit původní vadné chrániče současným výrobkem. J1K82 byl montován do výtahových rozvaděčů.


Reakce na došlé odpovědi.
Máte pravdu, s vadnou cívkou jsme se nesetkali, ale vada je vždy v mechanické části. Jsou na společné desce se stykači. Při sepnutí stykače dochází k vybavení chrániče.

Vanek Libor

Problematiku neznám. Vyloučím-li vadný napěťový chránič, pak při poruše uzemnění by mohl chránič vybavovat v závislosti spínání stykačů. Plavala by zem a napěťový chránič by mohl vybavit.
Je to jen doměnka, ale zkontrolujte odpor uzemnění napěťového chrániče.

kbulda

Jaký proudový rozsah mají ty napěťové chrániče ?

Rozmahel Vladimír

Vybavení chrániče při sepnutí stykače může být způsobeno mechanickým otřesem, může to být taky závadou nebo po nějaké úpravě na instalaci za stykačem.

František Šohajda

Dnes běžně dává třeba firma "OTIS" do výtahových rozvaděčů  místo těchto chráničů , chránič proudový 30mA. řekl bych po stovkách! Mění je.  Co jsem viděl.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jozef Halás

Pri poruchovom stave sa dostane na kostru kladné alebo záporné napätie 24V,pretože cez napäťový shránič je uzemnený stred vynutia ovládacieho transformátora /u starších výťahov/.Napätie ovládania je 48Vss.
http://www.schrack.cz/silnoprouda-elektrotechnika/schrack-hlavni-katalog/cs/

Jozef Halás


Petr Doležal

Já to zkusil a na celém světe existuje jen jedna stránka  :'(
Kde  jsem udělal chybu ?  (doh)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jozef Halás

Ospravedlňujem sa.Mala to byť "Vypínací cívka".

Stanislav Plíhal

04.01.2009, 20:12 #12 Last Edit: 06.02.2009, 23:01 by Fuk Tomáš
Objednám dle doporučení Schrack  motorový spouštěč MP s vypínací cívkou a vyzkoušíme to
Další variantou je zřejmě výrobek firmy ABL SURSUM  motorový spouštěč MA 16 s modulem
FA 24.