Dělám kompletačku a majitel objektu chce odpíchnout z jedné 3f zásuvky
na 3 další ....
a problém je v tom, že nevím kolik je max počet 3f zásuvek na 1jistič ....
kamarádi elektrikáři také tápou někdo říká že 10....
ČSN 33 2130 několik 3f zásuvek :)
2.3.8..... Na jeden 3f (400V )zásuvkový obvod lze připojit několik
trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý proud
( 3f zásuvky na různé jmenovité proudy se nesmějí do
obvodu zapojovat ).
2.3.5..... Na jeden 1f (230V ) zásuvkový obvod lze připojit 10 zásuvkových
vývodů ( dvojzásuvka se považuje za jeden vývod).
Jj s těmi 1f zásuvkami to mě bylo jasné ,ale s těmi 3f jsem nevěděl.....a to jako norma neudává přesný maximalní počet ?....to se docela divím....
Pan Josef Drda to napsal úplně správně, počet 3f zásuvek normou omezen není, jen bych zvážil na co jsou ony zásuvky zamýšleny, pokud jsou jen tak do rezervy a není předpoklad, že do nich bude napojena najednou větší zátěž, přesahující hodnotu jištění je to v pořádku v opačném případě k čemu čtyři 3f zásuvky na jednom okruhu, když to jistič neudrží.
No některé normy jsou zajímavé....
Quote from: David Nejedlý on 18.01.2009, 22:47
No některé normy jsou zajímavé....
Zajímavost norem je závislá na přemýšlení a nápaditosti lidského jedince. Když je člověk blbej, normu si nedovede vysvětlit a tudíž nemůže splnit základní požadavek: "vše udělat min. tak, jak norma doporučuje, ale nikdy ne hůř".
:'( je zajímavé , že ani frekventanti při zkoušce z vyhlášky č. 50/78 Sb. nejsou schopni si vybavit tak staré pravidla jako kolik světel na jeden okruh, kolik zásuvek 220(230)V na jeden okruh, kolik zásuvek na oddělovací trafo kolik.... zásuvek 16A/400 na okruh. Pak se zde divíme že někteří nejsou schopni vyřešit jednoduché úkoly a zápasí třeba s tím, jak funguje chránič...