• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?

Started by David Nejedlý, 18.01.2009, 22:18

previous topic - next topic

David Nejedlý

18.01.2009, 22:18 Last Edit: 28.02.2009, 02:14 by Miroslav Minařík
Dělám kompletačku a majitel objektu chce odpíchnout z jedné 3f zásuvky
na 3 další ....
a problém je v tom, že nevím kolik je max počet 3f zásuvek na 1jistič ....
kamarádi elektrikáři také tápou někdo říká že 10....

Josef Drda

ČSN 33 2130       několik    3f zásuvek     :)


2.3.8..... Na jeden 3f (400V )zásuvkový obvod lze připojit několik     
                trojfázových  zásuvek na stejný jmenovitý proud
               ( 3f zásuvky na různé jmenovité proudy se nesmějí do
               obvodu zapojovat ).

2.3.5..... Na jeden 1f (230V ) zásuvkový obvod lze připojit 10 zásuvkových
               vývodů  ( dvojzásuvka se považuje za jeden vývod).
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

David Nejedlý

Jj s těmi 1f zásuvkami to mě bylo jasné ,ale s těmi 3f jsem nevěděl.....a to jako norma neudává přesný maximalní počet ?....to se docela divím....

ALCR

Pan Josef Drda to napsal úplně správně, počet 3f zásuvek normou omezen není, jen bych zvážil na co jsou ony zásuvky zamýšleny, pokud jsou jen tak do rezervy a není předpoklad, že do nich bude napojena najednou větší zátěž, přesahující hodnotu jištění je to v pořádku v opačném případě k čemu čtyři 3f zásuvky na jednom okruhu, když to jistič neudrží.
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.

David Nejedlý


Pavel Horský

Quote from: David Nejedlý on 18.01.2009, 22:47
No některé normy jsou zajímavé....


Zajímavost norem je závislá na přemýšlení a nápaditosti lidského jedince.

Když je člověk blbej, normu si nedovede vysvětlit a tudíž nemůže splnit základní požadavek: "vše udělat min. tak, jak norma doporučuje, ale nikdy ne hůř".
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Kořínek

 :'( je zajímavé , že ani frekventanti při zkoušce z vyhlášky č. 50/78 Sb. nejsou schopni si vybavit tak staré pravidla jako kolik světel na jeden okruh, kolik zásuvek 220(230)V na jeden okruh, kolik zásuvek na oddělovací trafo kolik.... zásuvek 16A/400 na okruh. Pak se zde divíme že někteří nejsou schopni vyřešit  jednoduché úkoly a zápasí třeba s tím, jak funguje chránič...