Nemam velke skusenosti zo zapajanim elektromotorov
a nemam v tom ulne jasno,
presnejsie
kedy zapojit motor do D a kedy do Y?
Ako to vycitam zo stitka. To ze sa motori mozu zapajat do 3kW napriamo mi je jasne.
tlačítko vyhledávání:
"motor hvězda trojúhelník"
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.01.2009, 17:18
tlačítko vyhledávání:
"motor hvězda trojúhelník"
to co potrebujem som tam zvona nenasiel
Quote from: Ferdinand ST on 22.01.2009, 17:04
Poradi mi prosim Vas niekto, nemam velke skusenosti zo zapajanim elektromotorov a nemam v tom ulne jasno, presnejsie kedy zapojit motor do D a kedy do Y. Ako to vycitam zo stitka. To ze sa motori mozu zapajat do 3kW napriamo mi je jasne. Neni nejaky web kde by som si to ujasnil?
Uveďte štítkové údaje, pak může následovat rada.
Opravdu ne? A hledal jste i mezi články na protálu Elektrika.cz.
http://elektrika.cz/setup/search?SearchableText=motor%20hv%C4%9Bzda%20troj%C3%BAheln%C3%ADk
Diskusia o štítkoch je tu:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7530.15.html
Quote from: Milan Illek on 23.01.2009, 00:02
Uveďte štítkové údaje, pak může následovat rada.
napriklad taketo Y/D 400/230 7.5kw , D/Y 230/400 0.75kw, ako zapojim tieto motory pri tom prvom sa da pouzit zozbeh Y D?
Takovéto motory nelze v obyčejné, běžné síti zapojit do D, pouze do Y. Dotaz na rozběh proto nemá smysl.
Quote from: Petr Doležal on 23.01.2009, 17:23
Takovéto motory nelze v obyčejné, běžné síti zapojit do D, pouze do Y. Dotaz na rozběh proto nemá smysl.
Takze keby bolo na stitku Y/D 230/400 tak rozbeh Y D je mozny?
Quote from: Ferdinand ST on 23.01.2009, 18:56
Takze keby bolo na stitku Y/D 230/400 tak rozbeh Y D je mozny?
Takový motor neexistuje.
Muselo by tam být něco jako
D/Y 400/690V
Pak ho můžete rozběhnout hvězda/trojúhelník.