22.01.2009, 17:04 Last Edit: 20.03.2009, 09:10 by Miroslav Minařík
Nemam velke skusenosti zo zapajanim elektromotorov
a nemam v tom ulne jasno,
presnejsie
kedy zapojit motor do D a kedy do Y?
Ako to vycitam zo stitka. To ze sa motori mozu zapajat do 3kW napriamo mi je jasne.

Jirka Š. Svejkovský

tlačítko vyhledávání:
"motor hvězda trojúhelník"
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Ferdinand ST

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.01.2009, 17:18
tlačítko vyhledávání:
"motor hvězda trojúhelník"
to co potrebujem som tam zvona nenasiel

Milan Illek

Quote from: Ferdinand ST on 22.01.2009, 17:04
Poradi mi prosim Vas niekto, nemam velke skusenosti zo zapajanim elektromotorov a nemam v tom ulne jasno, presnejsie kedy zapojit motor do D a kedy do Y. Ako to vycitam zo stitka. To ze sa motori mozu zapajat do 3kW napriamo mi je jasne. Neni nejaky web kde by som si to ujasnil?

Uveďte štítkové údaje, pak může následovat rada.

Jirka Š. Svejkovský

Opravdu ne? A hledal jste i mezi články na protálu Elektrika.cz.
http://elektrika.cz/setup/search?SearchableText=motor%20hv%C4%9Bzda%20troj%C3%BAheln%C3%ADk
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B


Ferdinand ST

Quote from: Milan Illek on 23.01.2009, 00:02
Uveďte štítkové údaje, pak může následovat rada.
napriklad taketo  Y/D 400/230  7.5kw , D/Y 230/400  0.75kw, ako zapojim tieto motory pri tom prvom sa da pouzit zozbeh Y D?

Petr Doležal

Takovéto motory nelze v obyčejné, běžné  síti zapojit do D, pouze do Y. Dotaz na rozběh proto nemá smysl.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Ferdinand ST

Quote from: Petr Doležal on 23.01.2009, 17:23
Takovéto motory nelze v obyčejné, běžné  síti zapojit do D, pouze do Y. Dotaz na rozběh proto nemá smysl.
Takze keby bolo na stitku Y/D 230/400  tak rozbeh Y D je mozny?

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Ferdinand ST on 23.01.2009, 18:56
Takze keby bolo na stitku Y/D 230/400  tak rozbeh Y D je mozny?

Takový motor neexistuje.

Muselo by tam být něco jako

D/Y 400/690V

Pak ho můžete rozběhnout hvězda/trojúhelník.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B