Jaký musí být průřez samostatného ochranného vodiče u připojeného zařízení pro zpracování dat, překračuje-li unikající proud měřený podle ČSN EN 60950-1(36 9060) hodnotu 10 mA?
112,
ČSN 33 2000-7-707:1997, čl. 707.471.3.3.1:
Alespoň 10 mm2 nebo dva o průřezu alespoň 4 mm2.
Dimenzi ochranného vodiče řeší i základní norma ČSN 33 2000-5-564 ed. 2, čl. 543.7 Zesílené ochranné vodiče pro proud ochranným vodičem vyšší než 10 mA (norm)
To: elektrikar jenda
ČSN 33 2000-7-707 ... Elektrická zařízení část 7:Požadavky na zvláštní instalace nebo prostory ... Oddíl 707:
Požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat.Quote from: elektrikar jenda on 08.02.2009, 21:27
Dimenzi ochranného vodiče řeší i základní norma ČSN 33 2000-5-564 ed. 2, čl. 543.7
Jste si jist tou normou ČSN 33 2000-5-564 nejde o překlep ?
Quote from: Josef Drda on 09.02.2009, 14:58
To: elektrikar jenda
Jste si jist tou normou ČSN 33 2000-5-564 nejde o překlep ?
No jistě pane Drda že překlep, článek čl. 543.7 snad vše vysvětluje. ::)
Ono jako hostovi mi není umožněno po odeslání provést zpětně opravu. :'(
Není potřeba ronit slzy. Stačí se jen registrovat a problém je rázem pryč. (dance)