Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?

Started by Tomáš Dudek, 08.02.2009, 08:42

previous topic - next topic

Tomáš Dudek

Jaký musí být průřez samostatného ochranného vodiče u připojeného zařízení pro zpracování dat, překračuje-li unikající proud měřený podle ČSN EN 60950-1(36 9060) hodnotu 10 mA?

112,

Josef Drda

ČSN 33 2000-7-707:1997, čl. 707.471.3.3.1:

Alespoň 10 mm2 nebo dva o průřezu alespoň 4 mm2.
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

elektrikar jenda

Dimenzi ochranného vodiče řeší i základní norma ČSN 33 2000-5-564 ed. 2, čl. 543.7 Zesílené ochranné vodiče pro proud ochranným vodičem vyšší než 10 mA (norm)

Josef Drda

To: elektrikar jenda

ČSN 33 2000-7-707 ... Elektrická zařízení část 7:Požadavky na zvláštní instalace nebo prostory ... Oddíl 707:Požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat.

Quote from: elektrikar jenda on 08.02.2009, 21:27
Dimenzi ochranného vodiče řeší i základní norma ČSN 33 2000-5-564 ed. 2, čl. 543.7

Jste si jist tou normou  ČSN 33 2000-5-564  nejde o překlep  ?
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

elektrikar jenda

Quote from: Josef Drda on 09.02.2009, 14:58
To: elektrikar jenda
Jste si jist tou normou  ČSN 33 2000-5-564  nejde o překlep  ?


No jistě pane Drda že překlep, článek čl. 543.7 snad vše vysvětluje.  ::)
Ono jako hostovi mi není umožněno po odeslání provést zpětně opravu. :'(

Pavel Horský

Není potřeba ronit slzy. Stačí se jen registrovat a problém je rázem pryč.  (dance)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz