Mám zde krásnou členitou střechu.
Než budu mít v ruce projekt, na který se moc těším zákazník si preje přibližnou cenu.
Jaké navrhujete řešení izolovaný či spojit vše se vším?
Je to skutečně jedna střecha nejsou to dva domy za sebou.
#105#
navrhoval bych počkat na projekt, at neděláte jednu práci nadvakrát.
Ale jinak by bylo nejjednodužší dát na pravou stranu horního hřebene jímač a celou střechu schovat do ochranného úhlu, vedení vést v dostatečné přeskokové vzdálenosti od atiky či oplechování.
Chtělo by to rozpitvat, zda by to vyšlo na úhel a kouli. I když by pak dům vypadal jak jednohubka ;D
Trošku se obávám co dostanu.Nicméně vidím to stejně.Ještě fotečku přidám.Je to z malé přístavby s plechovou střechou patřící též k domu.
V nové ČSN EN se ještě moc nevyznám, ale dle mě to vypadá na ,,všechno se vším,,. Jenom tu Tv anténu bych dal do ochranného úhlu vysokého jímače. Spíš by to chtělo vyjádření Honzy Hájka...
Tak jako největší problém vidím kovovou atiku, takže bych spíše než hromosvod, raději oddálil anténu, nebo nahradil atiku za nevodivou. To samé platí pro komínek.
Oddálit anténní stožár a komínek od atiky?Aby byla dodržena vzdálenost s?Chápu to dobře?
PS: Počkejte raději na projekt protože se můžete hóódně seknout.... :(
Obávám se, že projektantů, kteří se orientují v ČSN EN 62305 je jako šafránu, i když RD by neměl být takový problém. I u jednoduchých objektů v tom stále plavou.
Quote from: Zoul T on 26.03.2009, 01:31
Oddálit anténní stožár a komínek od atiky?Aby byla dodržena vzdálenost s?Chápu to dobře?
Ne.
Oddálit anténní stožár od komínku+atiky (spojených), anebo radši udělat nevodivou atiku i komínek.