V objektu jsme nově instalovali dle PD zařízení EPS a evakuačního rozhlasu, nyní bychom potřebovali zařízení před kolaudací zrevidovat. Je možné na tuto revizi pozvat RT s oprávněním E2/A, nebo to musí provést RT se speciální specializací?
#116#
Nezapomeňte že se jedná o požárně bezpečnostní zařízení (v případě EPS vyhrazené) takže musí být provedena "funkční zkouška požárně bezpečnostního zařízení před uvedením do provozu"
dle vyhlášky 146/2001Sb. Toto obvykle provádí revizní technik montážní organizace která má patřičné školení a oprávnění od výrobce.
Postup pro např EPS Lites najdete zde:
http://www.lites.cz/tp/Pokyny_pro_projektovani.pdf
Evakuační rozhlas taky nemusí být úplná trivialita, posuzuje se třeba i srozumitelnost:
http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/112/2008/kveten/strana_08.html
Revizní technik pro EPS jako takový neexistuje a RT-EZ E2A jej nesmí dělat pokud nemá prozkoušení výrobcem EPS. RT E2A dělá jen přívod do ústředny a jistič musí být červenou barvou označen aby se nevypnul obsluhou.
/mám na mysli přívod napájení 230V /....
Quote from: František Šohajda on 06.04.2009, 10:48
... jistič musí být červenou barvou označen aby se nevypnul obsluhou.
/mám na mysli přívod napájení 230V /....
Kde toto píšou ? ??
Upřesňuji, že to, co píšete nezpochybňuji. Jen je to pro mne novinka a tak bych se rád poučil. ;)
Ony se totiž EZS, EPS skoro vždy jistí 10A jističi. Nebo je to jinak a musí se to?
TO: Novák
Kde to píšou nevím , ale je to požadavek lidí co dělají provozní kontroly /revize/ EPS.
Vždy orámujeme červeně tento jistič co jistí přívod EPS ústředny.
Quote from: Kamil Novák on 08.04.2009, 18:23
Kde toto píšou ? ??
Upřesňuji, že to, co píšete nezpochybňuji. Jen je to pro mne novinka a tak bych se rád poučil. ;)
Viz původní ČSN 342710 IV. 371. - přívod z hlavního rozvaděče budovy, samostatné jištění označené červeně a nápisem EPS.....
TO:Radek Kroutil
Většinou se dávají 10A...ale i 6A ....podle pokynů výrobce ústředny....Bývá to v manuálu nebo na výkrese od projekce....