• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 09:56

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaké požadavky musí splňovat RT slaboproudých zařízení?

Started by František Leopold, 05.04.2009, 20:30

previous topic - next topic

František Leopold

05.04.2009, 20:30 Last Edit: 06.04.2009, 00:38 by Miroslav Minařík
V objektu jsme nově instalovali dle PD zařízení EPS a evakuačního rozhlasu, nyní bychom potřebovali zařízení před kolaudací zrevidovat. Je možné na tuto revizi pozvat RT s oprávněním E2/A, nebo to musí provést RT se speciální specializací?



#116#

XL

Nezapomeňte že se jedná o požárně bezpečnostní zařízení (v případě EPS vyhrazené) takže musí být provedena "funkční zkouška požárně bezpečnostního zařízení před uvedením do provozu"
dle vyhlášky  146/2001Sb. Toto obvykle provádí revizní technik montážní organizace která má patřičné školení a oprávnění od výrobce.
Postup pro např EPS Lites najdete zde:
http://www.lites.cz/tp/Pokyny_pro_projektovani.pdf
Evakuační rozhlas taky nemusí být úplná trivialita, posuzuje se třeba i srozumitelnost:
http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/112/2008/kveten/strana_08.html

František Šohajda

Revizní technik pro EPS jako takový neexistuje a RT-EZ E2A jej nesmí dělat pokud nemá prozkoušení výrobcem EPS. RT E2A dělá jen přívod do ústředny a jistič musí být červenou barvou označen aby se nevypnul obsluhou.
/mám na mysli přívod napájení 230V /....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Novák

Quote from: František Šohajda on 06.04.2009, 10:48
... jistič musí být červenou barvou označen aby se nevypnul obsluhou.
/mám na mysli přívod napájení 230V /....


Kde toto píšou ?   ??

Upřesňuji, že to, co píšete nezpochybňuji. Jen je to pro mne novinka a tak bych se rád poučil.   ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Radek Kroutil

Ony se totiž EZS, EPS skoro vždy jistí 10A jističi. Nebo je to jinak a musí se to?
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

František Šohajda

TO: Novák
Kde to píšou nevím , ale je to požadavek lidí co dělají provozní kontroly /revize/ EPS.
Vždy orámujeme červeně tento jistič co jistí přívod EPS ústředny.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

XL

Quote from: Kamil Novák on 08.04.2009, 18:23
Kde toto píšou ?   ??

Upřesňuji, že to, co píšete nezpochybňuji. Jen je to pro mne novinka a tak bych se rád poučil.   ;)


Viz původní ČSN 342710   IV.  371. - přívod z hlavního rozvaděče budovy, samostatné jištění označené červeně a nápisem EPS.....

František Šohajda

10.04.2009, 15:25 #7 Last Edit: 26.07.2009, 19:02 by Miroslav Minařík
TO:Radek Kroutil
Většinou se dávají 10A...ale i 6A ....podle pokynů výrobce ústředny....Bývá to v manuálu nebo na výkrese od projekce....

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...